Bir adet DN100, tasarım sıcaklığı 260 derece, basınç 1,2 MPa; Tasarım basıncı 3,0 MPa, tasarım sıcaklığı 450°C, debisi 10 t/saat, boru çapı DN150 ; Tasarım basıncı 1,0 MPa, tasarım sıcaklığı 180°C, debisi 30 t/saat, boru çapı DN300 ; Üç boru birbirine bitişik olarak yerleştirildiğinde telafi etmek daha kolay olur; yerleştirme sırası nedir?
Reply #22016-08-25
Yüksek basınç ve sıcaklıkta olanların dışarıya konulmasını öneririz; basınç ve sıcaklık değerlerine göre sıralanmalıdır. Düşük basınç ve sıcaklıkta olanlar en içe konulmalıdır, bu şekilde genleşme bükülmesi en iyi olur. Referans içindir.
Reply #32016-08-25
Şimdi bir sorun daha var; o da ortadaki basınç ve sıcaklık. Yukarıda bahsedilen DN100 borularında bu değerler zaten önceden belirlenmişti. Şimdi ise daha yüksek veya daha düşük bir sıcaklık ve basınç oranı eklemek için değişiklik yapılıyor; Bu durumda yeniden eklenen boru hattının her iki yanındaki düzenlemesi inşa açısından zor olmaz mı? Nasıl iyi düzenlenir?
Reply #42016-08-25
İnşaatın kolaylaştırılması açısından, büyük borular dış tarafta, küçük borular iç tarafta yerleştirilir. Buhar hatlarında asıl önemli olan şey desteklerin ve genleşme kıvrımlarının doğru şekilde yerleştirilmesidir. Kayma miktarı fazla olmamalıdır
Reply #52016-08-25
Kanalizasyon tünelindeki boruların yerleştirilme ilkesine göre: Büyük çaplı borular dış tarafta (kenarda), küçük çaplı borular iç taraftadır. Ana hususlar: Boru rafının yük taşıma kapasitesi, inşaatın kolaylaştırılması vb. Basınç ve sıcaklık ise ana faktörler değildir. DN100 borunuzun etrafında yer varsa, bu şekilde düzenleyin.
Reply #62016-08-27
İnsanlara yardım etmeye hevesliyiz, daha fazla katılımı memnuniyetle karşılıyoruz ----------------------------------------------- Isıtma tesisatının düzenlenmesi kapsamlı ve detaylı bir süreçtir; boru hatlarının genleşme özellikleri de dikkate alınmalıdır
Reply #72016-09-02
Demek istediğiniz, boru dizilim sırasını nihai olarak belirleyebilmek için stres hesaplamaları yoluyla elde edilen genleşme miktarının gerekli olması mı?
Reply #82016-09-02
Ayrıntıları bilinmiyor, önce ön hazırlıklar yapılıp sonra hesaplama yapılacak gibi görünüyor
Reply #92016-09-02
Gerekli olan yerlere uygun şekilde telafi edici yerleştirilmelidir. Sizin verdiğiniz bilgilere göre, doğrudan boru çapına göre sıralamak da sorun olmaz; dn300, dn150, dn100. Sıcaklık yüksek olsa da boru çapı daha küçük olduğundan gerekli olan telafi edici parçanın boyutu da daha küçük olabilir

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.