Thread Content
Baca tipi atık ısı kazanlarında, yeterli fon sağlanamadığı için tasarım aşamasında Q235 karbon çeliği kullanılmış ve HF asidi korozyonu sorunu göz önünde bulundurulmamıştır. Buharın basıncı 0,6 Mpa’dır, gaz çıkış hızı saatte yaklaşık 1 ton olup, yüksek sıcaklık ucu 410 derece, düşük sıcaklık ucu ise 210 derecedir. Şu anki durumda toz temizleme etkisi de iyi değil; artık ısı kazanlarının spiral kanatlı borularında da toplanma oldukça ciddi. Bu durumda ne tür güvenlik riskleri ortaya çıkabilir?
Başka ne tür tehlikeler olabilir ki, toz birikimi ve ardından gaz üretiminin azalması… Gaz çıkış miktarın biraz düşük gibi
400 dereceden 200 dereceye düşürüldüğünde hava miktarı o kadar azalıyor; bu durumda mutlaka korozyon oluşmayabilir. Isıl birikinti ciddiyse, ısı sökücü boya uygulanır
Evet, tasarımda 2 ton olarak belirlenmişti, ancak sonunda bu hedefe ulaşılamadı; muhtemelen duman miktarı azdı
Eğer belirgin bir tehlike yoksa rahatlarım
Standart kuru hali 7000 Am3/saat olmalıdır
Aşırı toz birikimi iki sonuca yol açar: Birincisi, ısı direnci artar, ısı değişim verimliliği düşer ve buhar üretimi ciddi şekilde azalır. II. Ekipmanın direnci artar, bu da fanın elektrik tüketimini artırır veya fan kullanım ihtiyaçlarını karşılayamaz. Toz temizleme önlemleri alınması önerilir: Düzenli olarak yüksek basınçlı su tabancası ile yıkanmalıdır. Ses dalgası kül temizleme cihazları gibi kullanılmalıdır
Kül olsa korkmam, hem kül hem de çiy noktası olsun diye korkarım 18651652538