Katılım ödülü: 2 Zenginlik. Doğru cevap için ödül: 9 Zenginlik Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ( ). A. İnşaat alanlarında kullanılan, nötr noktası doğrudan toprağa bağlı olan elektrik hatlarında mutlaka TN-C sıfır koruma sistemi kullanılmalıdır.B. Yalıtkancıların tabanları, kovanların flanşları, koruma ağları (kapakları) ve anahtarlamalar gibi erişilebilir çıplak iletkenler güvenilir bir şekilde toprağa (PE) veya sıfıra (PEN) bağlanmalıdır. Topraklama (PR) veya nötrleme (PEN) amacıyla kullanılan bağlantı iletkeni olarak kullanılmamalıdır.
C. Koruma iletkeni olarak sıradan bakır kablolar kullanıldığında, mekanik koruma varsa kesit alanı 2,5 mm²’den küçük olmamalıdır; mekanik koruma yoksa ise 5 mm²’den küçük olmamalıdır.
D. Metal kablo askıları ve kablo kanalları mutlaka güvenilir bir şekilde topraklanmalı (PE) veya nötrlenmelidir (PEN).
Doğru cevap: BD
B. Yalıtkancıların tabanları, kılıfların flanşları, koruma ağları (kapakları) ve anahtarlamalar gibi erişilebilir çıplak iletkenler güvenilir bir şekilde toprağa (PE) veya sıfıra (PEN) bağlanmalıdır. Topraklama (PR) veya nötrleme (PEN) amacıyla bağlantı iletkeni olarak kullanılmamalıdır.
C. Koruma iletkeni olarak sıradan bakır kablolar kullanıldığında, mekanik koruma varsa kesit alanı 2,5 mm²’den küçük olmamalıdır; mekanik koruma yoksa ise 5 mm²’den küçük olmamalıdır.
D. Metal kablo askıları ve kablo kanalları mutlaka güvenilir bir şekilde topraklanmalı (PE) veya nötrleştirilmelidir (PEN)
B. Yalıtkancıların tabanları, kovanların flanşları, koruma ağları (kapakları) ve anahtarlamalar gibi erişilebilir çıplak iletkenler güvenilir bir şekilde toprağa (PE) veya sıfıra (PEN) bağlanmalıdır. Topraklama (PR) veya nötr bağlantısı (PEN) için bağlantı iletkeni olarak kullanılmamalıdır.
C. Koruma iletkeni olarak sıradan bakır kablolar kullanıldığında, mekanik koruma varsa kesit alanı 2,5 mm²’den küçük olmamalıdır; mekanik koruma yoksa ise 5 mm²’den küçük olmamalıdır.
D. Metal kablo askıları ve kablo kanalları mutlaka güvenilir bir şekilde topraklanmalı (PE) veya nötre bağlanmalıdır (PEN)