İç mekan sıcaklık gereksinimleri, nem ve diğer standart gereklilikler
Reply #22016-08-28
Sıcaklık 40℃, nemini hatırlamıyorum…
Reply #32016-08-29
Bu gönderi en son 2016-8-29 09:20 tarihinde Elektrik Çırağı tarafından düzenlendi. Trafo odalarındaki hava sıcaklığı ve nem oranları, DL/T 593 ve GB/T 24274 standartlarına uymalıdır: a) Çevre havasının sıcaklık üst sınırı 40℃’yi, alt sınırı ise -5℃’yi geçmemelidir ve 24 saat içindeki ortalama sıcaklık 35℃’yi aşmamalıdır℃; b) Maksimum sıcaklık 40℃ iken, göreceli nem oranı %50’yi geçmemelidir. Düşük sıcaklıklarda daha yüksek göreceli nem oranlarına izin verilir, ancak 24 saat içinde ölçülen göreceli nem ortalaması %95’i, aylık göreceli nem ortalaması ise %90’ı geçmemelidir. Aynı zamanda, sıcaklık değişiklikleri nedeniyle ara sıra hafif çiylenme oluşabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.