【Günlük Gündem】【Isıtma ve Havalandırma Versiyonu 20160827】

2016-08-27View Original

Thread Content

Katılım ödülü: 2 Zenginlik. Doğru cevap için ödül: 9 Zenginlik. Karışık su pompalı doğrudan bağlantılı sıcak su ısıtma sistemlerinde, eğer şebekenin tasarımına göre giden ve gelen su sıcaklıkları 130/70℃ ise ve ısıtma kullanıcılarının tasarımına göre bu sıcaklıklar 95/70℃ ise ve ısıtma tasarımındaki ısı yükünü karşılayan şebeke akış hızı 100 t/sa ise, ikincil şebekeden çekilen gelen su miktarı ( ) olur. A. 42t/saat B. 58t/saat C. 140t/saat D. 240t/saat Doğru cevap: C
Reply #22016-08-27
Karışık su pompalı doğrudan bağlantılı sıcak su ısıtma sistemlerinde, eğer şebekenin tasarımında giden ve gelen su sıcaklıkları 130/70℃ iken, ısıtma kullanıcılarının tasarımında bu değerler 95/70℃ ise ve ısıtma için gereken ısı yükünü karşılayan şebeke akış hızı 100 t/sa ise, ikincil şebekeden çekilen gelen su miktarı (C) olur. A.42t/saat B.58t/saat C.140t/saat D.240t/saat

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.