Thread Content
Örneğin SIO-22. İki girişli iki çıkışlı olması ne anlama geliyor? İki giriş, giriş sinyalinin 0 ve 1 olmak üzere iki durumunu temsil ediyor mu? Neden iki çıkış sadece bir çıkışlı bir PIO’ya bağlanıyor? SIO-11 bir giriş bir çıkış ne anlama geliyor? Bazıları ise sadece girişe veya sadece çıkışa sahiptir, örneğin SO-2; bunun ne işe yaradığı nedir? Teşekkürler.
Bence yine de kaynaklara bakmak daha iyi; yeni başlayanlar hızlı öğrenmek için daha fazla belge incelemeli
Yokogawa’nın yardım belgelerinde standart blokların kullanımına dair bilgiler bulunmaktadır; forumlarda da bu konuda birçok kaynak mevcuttur. Kendi başınıza bilgi araştırmanızın, konuyu iyi kavramanıza yardımcı olacağı önerilir!
Örneğin SIO-22. İki girişli iki çıkışlı olması ne anlama geliyor? Adından da anlaşılacağı gibi iki giriş ve iki çıkışa sahiptir; yani iki girişi ve iki çıkışı olan bir anahtar valftir. İki giriş, open ve close olmak üzere iki geri besleme sinyalidir ve bunlar ayrı ayrı anahtarlardır; genellikle 1 durumundayken tetiklenirler ; İki çıkış için de durum aynıdır; open ve close komut sinyalleri ayrı ayrıdır. Neden iki çıkış sadece bir çıkışlı bir PIO’ya bağlanıyor? 1. İşte bu çıktı, open ve close’u içerir; genellikle 1 open, 0 ise close anlamına gelir. 2. Eğer open ve close ayrı ayrıysa, IO kartındaki iki anahtar sinyali yan yana olduğundan, çizimde sadece bir adet PIO bağlanabilir. SIO-11 bir giriş bir çıkış ne anlama geliyor? Bu da yukarıdakine benziyor; bir giriş ve çıkışı var, ya da sadece giriş veya sadece çıkış var, örneğin SO-2. Bunun ne işe yaradığı nedir? Sadece giriş varsa, yalnızca DCS’de gösterim amacıyla kullanılabilir; yani sadece geri bildirim sinyalleri okunabilir. Örneğin: SI-2. Sadece çıkış varsa, DCS’de işlem yapılabilir ve komut sinyalleri gönderilebilir. Örneğin: SO-2. I, giriş sinyalini, yani geri bildirimi temsil ederken, O çıkış sinyalini, yani komutu temsil eder