2010 Yılı Vakası Öğleden Sonra 18

2016-08-28View Original

Thread Content

18. 143°C’deki doymuş buhar kullanılarak tüp içindeki suyun sıcaklığının 15°C’den 45°C’ye çıkarılmasını sağlayan bir kılıflı ısı değiştirici. Buharın yoğuşma ısı transfer katsayısının 1,1×104 W/(m²°C) olduğu, boru içindeki suyun konvektif ısı transfer katsayısının ise 3500 W/(m²°C) olduğu bilinmektedir. Tüp duvarı ısı direnci, kirlilik ısı direnci ve ısı kaybı göz ardı edilip düz bir duvar olarak kabul edildiğinde, bu ısı değiştiricisinin toplam ısı transfer katsayısı (W/(m²°C)) ve ısı transfer yüzeyinin ortalama sıcaklığı (°C) aşağıdaki değerlerden hangisidir? (A)2655, 127,2 (B)3921, 141,3 (C)3313, 140,3 (D)2655, 115,7
Çözüm: K=1/(1/α1+1/α2)=1/(1/11000+1/3500)=2655
△tm=(45-15)/ln=112,3
t1=143, t2=143-112,3=30,7
Düz duvarın sıcaklığı tQ=α1S(143-t)=α2S(t-30,7) olarak alınırsa:
11000(143-t)=3500(t-30,7)
t=115,7 (℃)
Cevap: D
Kırmızıyla işaretlenen kısım nasıl anlaşılmalı?
Reply #22016-08-28
Bu gönderi en son 2016-8-28 11:21 tarihinde kang2012 tarafından düzenlendi. Bu şekilde cevaplamak biraz karmaşık; basitleştirelim: Q=KS△tm=a1S(143-t_ortalama duvar sıcaklığı)=a2S(t_ortalama duvar sıcaklığı-t_soğuk ortam ortalama sıcaklığı). Burada t_soğuk ortam ortalama sıcaklığı, ısıtma ortamının ortalama sıcaklığından △tm çıkarılmasıyla elde edilir. Bu problemde ısıtma ortamının ortalama sıcaklığı 143 olduğuna göre, soğuk ortamın ortalama sıcaklığı 143-30,7 olur (aslında soğuk ortam ortalama sıcaklığı yaklaşık olarak (15+45)/2 olarak da alınabilir; ancak bu durum sorunun hesaplama sonucunda sapmalara neden olur). Eğer anlamıyorsanız doğrudan Q=KS△tm=a1S(143-t_ortalama duvar sıcaklığı) formülüyle çözümleyin.
Reply #32016-08-28
Duvar sıcaklığı için formül kullanılarak doğrudan hesaplanabilir: (143-tw)/(1/α1) = (tw-(15+45)/2)/(1/α2)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.