HCBBS Forum (Türkçe)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Elektriksel DI sinyali izolasyonu sorunu hakkında

2016-08-29View Original

Thread Content

Genel olarak DCS sinyal tasarımında, elektrik gibi yüksek gerilimli bölgelerden gelen kuru kontak DI sinyalleri için röle ile izolasyon sağlanır; biz de aynısını yapıyoruz. Ancak çözemediğimiz bir sorun var: Röle ile izolasyon sağlansa bile, elektrikten gelen DI devresine hâlâ güç sağlanması gerekiyor ve bu güç DCS tarafından sağlanıyor. Böylece tam anlamıyla izolasyon sağlanmamış oluyor. Fabrikalarınızda bunu nasıl yaptığınızı öğrenmek istiyorum, teşekkürler.
Reply #22016-08-30
Gerçekten öyle. Eğer elektrik sinyalleri yanlış bağlanırsa, örneğin kuru kontak sinyali ile yüksek gerilim sinyali yanlış bir şekilde bağlanırsa, bu durum yüksek gerilim sinyalinin DCS’nin güç kaynağıyla çatışmasına neden olur; hatta DCS sisteminin güç sistemi aracılığıyla donanım hasarları gibi ciddi kazalara yol açabilir! DI sisteminin güç kaynağının ayrı olarak kurulması ve izolasyonun artırılması önerilir; DCS sistemini etkilememelidir.
Reply #32016-08-30
İzolasyon amacıyla kullanılan ara röleyi elektrik dağıtım panosuna yerleştirin; ara rölenin bobin gücü, elektrik dağıtım panosundaki güç kaynağından sağlanır. DCS’ye bağlantı için ara rölenin NC veya NO kuru kontakları kullanılabilir
Reply #42016-08-30
3. kat, eğer böyle yapılırsa, kuru kontak sinyali ile elektrik sinyali yanlış bağlanır ve bu da güç kaynakları arasında kısa devreye neden olur. Sigorta gibi koruma önlemleri olsa bile insanlara zarar verebilir. Bu yüzden yine de DCS güç kaynağı kullanılmasını öneriyorum; bozulursa değiştirmek yeterli, bu da insanları tehlikeye atmaktan daha iyidir.
Reply #52016-08-30
Bahsettiğiniz akım transdüserleri ve benzeri için gerekli güç kaynağı mı? Bizde sürücü gücü doğrudan elektrik panosundan alınıyor.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.