Bu gönderi en son 2016-8-30 15:51 tarihinde chensf123 tarafından düzenlendi. Bir gün yıldırım, sahadaki boşaltma boru hattının çıkışını (hafif miktarda ve az hacimde gaz boşalıyordu) ateşe verdi. Teknik personel, ITCC uyarı panelini açtığında dört üniteye ait HMI’lerdeki 3500 sistem uyarılarının hepsinin kırmızı renkte olduğunu fark etti. Kontrolü sağlamak için otomasyon uzmanlarıyla iletişime geçildi; ancak o sırada hafta sonu olduğundan birimimizde nöbetçi olan ölçüm cihazları teknisyenleri ITCC’yi iyi bilmiyordu ve teknik personele bu uyarıların BENTLY3500 sisteminden kaynaklandığını bildirdiler. İşlem yapabilmek için sistem uzmanlarıyla iletişime geçilmesi gerekiyor. Sistem bakım personeli şirkete vardığında hemen BENTLY3500 sisteminin tüm kartlarını (ışık durumları, titreşim, yer değiştirme, anahtar fazı kartları, anlık veri kartları, röle kartları, iletişim kartları vb.) ve yazılımını ayrıntılı bir şekilde inceledi; ancak yapılan tüm işlemler ve sıfırlama denemeleri bu uyarıyı ortadan kaldıramadı. . . . . . Sonunda şüphe, daha önceki gök gürültüsünden kaynaklanıyor; yıldırımın yüksek voltajı elektrik toprağa bağlantısı aracılığıyla sistemde bu arızaya neden oldu ; Bentley üreticisiyle iletişime geçildi ve analiz için 3500’ün verileri gönderildi; ancak bir sonuç alınamadı. Herkes bunun geçici bir veri kartı arızası olduğunu düşündü. İki gün sonra ITCC’nin SOE ve DI eğri kayıtlarını incelediğimizde, bu 3500 alarm çıkış rölesinin herhangi bir kez devrildiğine dair bir iz bulunamadı ; 3500’ün kılavuzuna ve 3500’ün bağlantı/konfigürasyon bilgilerine tekrar baktığımızda, bu alarm çıkış rölesinin konfigürasyonunun ve jumperlarının da sürekli olarak enerjili olduğunu fark ettik. HMI konfigürasyonu sırasında bu noktanın rengi yanlış ayarlandığı için bu hata meydana geldi. Sonraki bir dizi değişiklik ve düzenleme burada tekrar anlatılmayacaktır...
Bu cihazın oldukça uzun süredir açık olduğu belli, daha önce nasıl fark etmedik?
Bu gönderi en son 2016-8-30 20:12 tarihinde chensf123 tarafından düzenlendi. Utanç verici bir durum ki, bu ünitelerin uyarı panelleri hepsi iş akışı ekranlarının son sayfasında yer alıyor; normalde proses uzmanları bunlara neredeyse hiç bakmıyor. Birimimizde otomasyon alanında çalışanlar sadece ben ve bir baş mühendisiz; biz de ünite kontrolü konusuyla ilgilenirken bu sorunu fark etmedik.
“Bir gün yıldırım, sahadaki boşaltma boru hattının çıkışını (hafifçe boşalıyordu ancak miktarı azdı) ateşe verdi” — bu durum, biriminizin yanıcı gazlarını doğrudan atmosfere saldığını göstermekte olup, çevre koruma yasalarının ciddi şekilde ihlal edilmesidir. Yıldırım onu yakabilir; büyük bir güvenlik riski vardır. Düzeltilmesi önerilir; bu hava atığı, meşale sistemi üzerinden atılmalıdır.
Üst kattan dikkatlice bakın, o sırada işletme koşulları normal değildi, normalde mutlaka bir alev söndürücü kullanılmalıydı. Kendi kontrolümüz yalnızca işleme sisteminin sürecini vurgular, güvenlik ve çevre koruma sorunu yoktur
3500 röle modülünün NC ve NO olmak üzere iki bağlantı şekli vardır. Benzer zincir sistemlerinde, Çinliler genellikle NO’yu tercih ederler; çünkü kablo kopmuş olsa bile çalışmaz. Yabancılar ise NC’yi tercih ederler
Görünüşe göre göstergenin tüm alarm ayarları NO alarmı Sınır tanımayalım!
İplik koptu! Kesinlikle açık durumda kesilmiş durumdadır, bu yüzden mutlaka alarm verir.
Kaza durumunda da bu gazların meşale tipi emisyon sistemleri aracılığıyla atılması gerekir, doğrudan atmosfere salınmamalı. Sizin çevre değerlendirmeniz nasıl onaylandı?
Baştan itibaren sisteme yönlendirildi, bir tur dönüp tekrar HMI’ya geldi; sisteme güvenmek gerekir, sonunda sistemdeki sorunu araştırmak gerekir.
Bu gönderi en son 2016-9-1 22:11 tarihinde chensf123 tarafından düzenlendi. Özür dilerim, yeterince açık ifade edemedim; güvenlik valfinin ardından yıldırım nedeniyle alev aldı. Bu boru hattı, havalandırma sistemiyle bağlantılıdır.
Rölenin NC bağlantısının güvenlik seviyesi daha yüksektir. Yabancılar güvenliğe önem verirler (elektrik kesintisi, kablo kopması gibi anormal durumları göz önünde bulundurarak), bu yüzden böyle bağlarlar; Ülkemiz insanları NO kullanmayı tercih eder çünkü NO, alarmı aktif hale getirir; yani “1” alarmı anlamına gelir ve bu pozitif mantığa uygundur, genel olarak ülkemiz insanlarının düşünce tarzına uyar. Ayrıca yerli ölçüm cihazları yardımcı birimler olduğundan, genellikle üretimi etkilemekten ve yanlış çalışmalardan kaçınılmak istenir; bu yüzden NO tercih edilir.