Gösterge kablaj sorunu

2016-08-30View Original

Thread Content

Merkezi kontrol ünitesine 4 adet ikili sistem transmitter eklenmesi gerekiyor. Proje oldukça eski olduğu için kullanılabilir kablo bulunmamakta ve yeniden kablo döşenmesi gerekiyor. 4 adet 2 çekirdekli kablo döşemek iş yükünü çok artırıyor, 1 adet 8 çekirdekli kablo ise güvensiz görünüyor. Sizlerin bu konuda ne düşünceleri var? {:3_46:}
Reply #22016-08-30
8 çekirdek neden güvenli değil? Toplam ekran ve bölünmüş ekran olursa olur! Ama araya bir kablo kutusu eklenmeli!
Reply #32016-08-30
Kablo kanalı üzerinden gidersek, 4 adet iki çekirdekli kabloyu bir araya bağlayıp çekmek de o kadar zor olmaz, değil mi? Zahmet istemiyorsanız 2 adet dört telli kullanabilirsiniz; P. Sekiz çekirdekli ekranlı kabloda da bir sorun yok, sahada patlamaya dayanıklı bağlantı kutusu eklenir ; 32 çekirdekli olanları da yaptım. Ayrıca mesafeniz ne kadar, yaklaşık kaç metre?
Reply #42016-08-30
Ana kablo 6*2*1,0 (veya mesafeye bağlı olarak 1,5) ebadındadır; sahada yakın bir yere bağlantı kutusu yerleştiriliyor ve ayrıca iki adet yedek iletken daha bulunuyor. Bence bu, 4 iletken kullanmaktan daha iyidir.
Reply #52016-08-31
Şirketimizde sahadaki JB kutusundan DCS’ye kadar 32 çekirdekli kablolar kullanılıyor ve mesafe de yaklaşık 400 metre. Sorun yok
Reply #62016-08-31
Eh, 10 çekirdekli ana ekran ve bölünmüş ekran kullanmaya karar verdim. Asıl sebep, eski projelerde bazı çok çekirdekli kabloların bölünmüş ekran özelliğine sahip olmaması ve bu yüzden hepsinin kullanılamaz hale gelmesiydi; biraz sorun yaşanıyordu
Reply #72016-08-31
Çok çekirdekli kabloları sipariş ederken üreticiden kablo numarasını belirlemesini isteyin; 350 metrelik mesafeler için iki çekirdekli kullanılması önerilir
Reply #82016-08-31
Ana ekran ve bölünmüş ekran yeterli, ayrıca yedek hatlar olarak iki grup ayırılabilir; böylece ileride yenileme yapılırken veya hatlarda sorun olursa tekrar kablo döşemeye gerek kalmaz!
Reply #92016-09-01
İki iletkenli kablo önerilir; stabil ve basit.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.