Fabrikamızda yeni kurulan hidrojenleştirme ünitesinde kullanılan K tipi termokupllar için satın alma sırasında herhangi bir özel talepde bulunulmamıştı; sonuç olarak üretici kendi içinde bir telafi mekanizması sağlamıştı. DCS sistemini devreye aldığımızda ise bunu tekrar telafi ettik. Şu an karşılaştığımız sorun, sıcaklıkta sık sık hatalar olmasıdır. Yapılan incelemelerde sorunun üreticinin sağladığı telafi mekanizmasından kaynaklandığı tespit edildi. Peki bu sorunu çözmek için herhangi bir fikriniz var mı? Eğer DCS tarafında telafi işlemi kaldırılırsa, sıcaklığın kendine özgü telafi mekanizması bozulursa ne olur? Ayrıca fabrikamızda hidrojen basıncı oldukça yüksek; birçok yerde sadece uzaktan ölçüm yapılabilen sıcaklık sensörleri var, sahada ise yok. Oran yaklaşık olarak sekiz-yüz ile dokuz yüz arasında uzaktan ölçüm, yetmiş-seksen arasında ise saha ölçümü. Lütfen bir çözüm önerin.
““Termokuplün kendi kendine kompanzasyonu var”, bu sıcaklık değişimini ifade eder; zaten kompanzasyon yapılmıştır, bu yüzden DCS ayarlarında otomatik kompanzasyon ayarlanmamalıdır. Isı değişirse değiştirin.....
Sıcaklık değişimi değil, kesinlikle K tipi termoelektrik çiftdir; dahili telafi özelliği de üreticiye sorulmalı
Telafi, ya DCS içinde yapılır ya da dışarıdan yapılır. Sizin kullandığınız dış telafinin ne tür olduğunu bilmiyorum; eğer sıcaklıkla ilgiliyse, bu durumda sıcaklık değişimlerine göre içsel bir telafi kullanılabilir; değilse telafi kablosu kullanılmalıdır. Yani iki seçenekten biri vardır. Bu yüzden telafinin bozulması durumunda ne olacağı konusunda aşırı endişelenmeyin. Eğer sadece bunu düşünüyorsanız, DCS ile yapılan telafi nispeten daha stabil olacaktır.
Önceden termokuplların kompanzasyonlu olduğunu bilmiyorduk, bu yüzden tüm sıcaklıklar DCS ile kompanze ediliyordu. Şimdi sorun, termokupllerdeki kompanzasyonun arızalanması; arıza durumunda sıcaklık normalden on iki derece kadar düşüyor ve bunu fark etmek oldukça zor, bu sorunu çözmek de zahmetli görünüyor.
Termokupller kendi başlarına otomatik olarak dengeleme yapmaz; bunun için üçüncü bir unsur gereklidir, örneğin bir sıcaklık modülü veya normal tellerin yerine kullanılan dengeleme telleri
Aslında, henüz anlamadım. Termokupl telafi edildi, nasıl telafi edildi? Eğer sıcaklık değişirse, DCS kanalları da farklı olur; bunu nasıl telafi ederiz? Sıcaklık değişimi olmadan nasıl kendini telafi eder?
Termokupl kendi kendine telafi eder mi? Duymadım ki, üretici sizi kandırıyor olmalı. Büyük ustanın açıklamasını bekliyorum.
Bilmiyorum, her neyse sık sık sorun çıkıyor. Sorunların yaşandığı sıcaklık, aynı yerdeki sıcaklıktan onlarca derece daha düşük. Şu an durum oldukça karmaşık, karar vermek zor. Aldatma ihtimali ise pek yok; patronun arkadaşı, yıllardır iş birliği yapıyoruz ve hiçbir sorun olmadı
Kişisel kullanımda temas edilenler: 1. Sıcaklık değişiminden etkilenmeyen, doğrudan güvenlik bariyeri aracılığıyla sisteme bağlananlar; güvenlik bariyerinde sıcaklık telafisi bulunmakta ve sistem konfigürasyonunda merkezi kontrol dolabının sıcaklığı 25 derece olarak ayarlanmıştır. 2. Üreticinin sağladığı özel termokupl bağlantı kutusu; içinde 8 kanallı bir devre kartı bulunur, sahada bağlandıktan sonra başka bir işlem gerekmez. 3. Sıcaklık değişimini 4~20mA olarak sistemine çevirin. İşe yeni başladığımda deneyimli ustalardan duymuştum; sanırım termokupllerin fabrikada kalibrasyonu sırasında 0 derece ve 25 derece olmak üzere iki farklı soğuk uç kalibrasyon sıcaklığı seçilebiliyormuş. Sahada kullanırken cihazın fabrikada 0 derece mi yoksa 25 derece mi olarak kalibre edildiğinin anlaşılması gerekiyormuş, daha veya az bu şekildeydi. Zaman geçtikçe tam olarak hatırlayamıyorum artık. Kişisel görüşüm, sadece referans içindir.
Resim var mı? Sıcaklık telafili termokupllarla da hiç karşılaşmadım. Telafi özelliği olduğunda termokupl yine voltaj sinyali mi üretir? Benim temas ettiğim yöntemler de yukarıda söylenenlerle aynı; biri, sahada sıcaklık değişimini telafi ederek doğrudan MA sinyali üretmek, diğeri ise telafi kablolarını doğrudan merkezi kontrol ünitesine bağlamak ve ardından güvenlik bariyerleri kullanarak telafi yapmak, ya da doğrudan DCS’ye bağlayıp ayarlar yaparak telafi sağlamaktır