HCBBS Forum (Türkçe)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Yeraltı yağ hatları ve atık su hatlarının gömülme derinliği ve eğimi ile ilgili olarak, bunların donmuş toprak tabakasının altına gömülmesi zorunlu mu?

2016-09-01View Original

Thread Content

Konu başlığı gibi: Buzlu toprak tabakası yaklaşık 160 cm, yeraltı petrol ve atık su hatları ise sadece 80 cm derinlikte bulunuyor. Eğim oranı yaklaşık binde üç. Asıl endişe, kış aylarında donma ve yeraltı boru hatlarının hasar görmesidir. Bu durum tasarım standartlarına uygun mu? Bu bölümün içeriği hangi standartlarda yer alıyor? SH 3012 ve GB50016’nın her ikisinde de bu konu ele alınmamış. Teşekkürler! ! !
Reply #22016-09-01
Isıtma eklenmedi mi? Biz kuzeydeyiz, burada tüm hatlarda ısıtma vardır.
Reply #32016-09-01
Isıtma sağlanabilir; buhar hattını ana hattla birlikte döşeyebilirsiniz. Eğer uzunsa, bölümlere ayırılabilir.
Reply #42016-09-01
Yer altındaki kısımların hepsi kapaklı yapıdadır; açılıp yeniden kaynaklanır. Ayrıca cihazda çift ısıtma özelliği bulunur; bu da bakım zorluklarını göz önünde bulundurarak, biri kullanılırken diğerinin yedek olarak hazır tutulması içindir. Sızıntı olursa geçiş yapılır ve büyük onarımlar sırasında sorunlar giderilir. Genellikle pek sorun çıkmaz, ancak ısıtma olmadan kışın cihaz gerçekten donarsa bu üretimi etkileyebilir.
Reply #52016-09-02
SLDI 333C06-2001 “Boruların Boşluk Yüksekliği veya Gömülme Derinliği Hükümleri” 7. Yer altına gömülen boruların gömülme derinliğinin belirlenmesinde, boruların hasar görmemesi ilkesi esas alınmalı ve maksimum donlu toprak derinliği ile yeraltı suyu seviyesi gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Boru üstünün zeminden yüksekliği 0,5 m’den az olmamalıdır ; İç mekanlarda veya dış mekanlarda beton zemine sahip alanlarda, boru üstünün zeminden yüksekliği 0,3 m’den az olmamalıdır ; Mekanik araçların geçtiği kanalların derinliği 0,75 m’den az olmamalı veya kılıf ile korunmalıdır. Yer altı borularında vanalar bulunuyorsa, vana kuyusu yerleştirilmelidir. Vanalı kutunun boyutları, işlemlerin yapılabilmesi ve parçaların sökülüp takılabilmesi için yeterli olmalıdır. Vanalı kutunun duvarlarının üst kısmı zeminden yaklaşık 100 mm yükseklikte olmalı ve üzerinde kapak bulunmalıdır. Kutunun tabanı ile boruların tabanı arasındaki boşluk en az 200 mm olmalı; ısı yalıtımlı borular için bu mesafe en az 300 mm olmalıdır. Vanalı kutuda drenaj sistemleri bulunmalıdır.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.