ABB valf pozisyonlayıcısının ayar adımları
Thread Content
Hata ayıklama adımları 1. Hava kaynağını bağlayın ve basınç düşürücü valfin ardındaki basıncın aktüatörün etiketinde belirtilen parametrelerle uyumlu olup olmadığını kontrol edin (konumlayıcının maksimum hava basıncı 7 BAR’dır, ancak gerçek hava basıncı aktüatörün izin verdiği maksimum hava kaynağı basıncına göre belirlenmelidir); 2. 4--20mA giriş sinyali bağlanır. (Konumlandırıcının çalışma gücü, giriş sinyalinden alınır ve DCS iki hatlı sistemleri tarafından sağlanır; uç gerilimi yaklaşık DC8,7V’dür. DC24V doğrudan konumlandırıcıya uygulanmamalıdır, aksi takdirde konumlandırıcının devresi hasar görebilir.) ; 3. Konum geri bildirim çubuğunun montaj açısını kontrol edin (eğer konumlandırıcı ve aktüatör birlikte teslim ediliyorsa, montaj ve ayarlamalar aktüatör tedarikçisi tarafından yapılır; sadece kontrol edilip onaylanması gerekir, bu adım zorunlu değildir):– MODE tuşuna basın.
– Aynı anda ↑ veya ↓ tuşlarına tıklayın, ta ki işletim modu kodu 1.3 ekranda görünene kadar.
– MODE tuşunu bırakın. -↑ veya ↓ tuşlarını kullanarak aktüatörü sırasıyla iki uç konumuna getirin ve her iki uçtaki açıyı kaydedin. -İki açı, aşağıdaki önerilen açı aralıklarına uymalıdır (en küçük açı deplasmanı 20 derece) ; (Sıkı simetri gerekli değildir) Toplam hareket açısı en az 25° olmalıdır. 4. Parametre ayarları menüsüne geçin: – Aynı anda ↑ ve ↓ tuşlarına basın. – ENTER tuşuna tıklayın, ardından bu tuşu bırakın. – Sayacı 3’ten 0’a doğru saydırın. – ↑ ve ↓ tuşlarını bırakın. Program otomatik olarak P1.0 ayarları menüsüne girer. 5. ↑ ve ↓ tuşlarını kullanarak konumlayıcının doğrusal veya açılı hareket modunu seçin. Açısal hareket modu: Açı değişimi -28°—+28° (56°)’den büyük ve -57°—+57° (114°)’den küçüktür. Doğrusal hareket modu: Açı değişimi -28°—+28° (56°) arasındadır. Not: Otomatik ayarlama yapmadan önce, gerçek montaj şeklinin yer belirleyici menüsünde seçilen şekille uyumlu olup olmadığını kontrol edin. Çünkü otomatik ayarlama sırasında yer belirleyicinin aktüatörün hareket mesafesinin son noktasını tanımlama yöntemi farklıdır ve lineerleştirme düzeltme veritabanları da farklı olduğundan büyük doğrusal olmayan hatalar meydana gelebilir. 6. Otomatik ayarlama programını başlatın (aktüatör veya valfler sisteme monte edildikten sonra bu program aracılığıyla yeniden ayarlanması en iyisidir) ; -MODE tuşuna basılı tutun – “P1.1” yazısının görünmesine kadar ↑ tuşuna bir veya daha fazla kez tıklayın – MODE tuşunu bırakın – sayacın 0’a doğru geri saymasını sağlamak için ENTER tuşuna 3 saniye basılı tutun – ENTER tuşunu bırakın, program otomatik olarak başlar (işlenmekte olan program satır numarası gösterilir). -Otomatik ayarlama işlemi başarıyla bittikten sonra ekran “COMPLETE” yazısını gösterir. Otomatik ayarlama sırasında bir arıza meydana gelirse, program zorunlu olarak durdurulur ve bir arıza kodu gösterilir. Bu arıza koduna göre arızanın nedeni tespit edilebilir; ayrıca otomatik ayarlama programı manuel olarak da zorla durdurulabilir. 7. Gerekirse, “P1.2”ye girerek kontrol sapma bandını ayarlayın.
8. Gerekirse, “P1.3”e girerek kontrol ölü bölgesini ayarlayın.
9. Gerekirse, “P1.4”e girerek ayarların etkisini test edin. 10. Depolama ayar sonucu: - MODE tuşuna basılı tutun - “P1.5” yazısının görünmesine kadar ↑ veya ↓ tuşlarına bir veya daha fazla kez tıklayın - MODE tuşunu bırakın - ↑ veya ↓ tuşlarıyla NV_SAVE seçeneğini seçin (“CANCEL” seçilirse, daha önce yapılan değişiklikler kaydedilmeyecektir). -ENTER tuşuna, sayacın geri sayımı bitene kadar 3 saniye basılı tutun ve ardından bırakın (“CANCEL” seçilerek kaydetilmemesi durumunda da parametre ayarları seviyesinden çıkmak için bu adım uygulanmalıdır).