Pompa çıkış basıncının kırmızı sınır işareti, normal çıkış basıncının kaç katıdır?
Bu gönderi en son 2016-9-3 06:44 tarihinde ylb913 tarafından düzenlendi. Basınç ölçerinin ölçüm aralığının seçimi: ⑴, sabit bir basınç ölçülürken, normal işletim basıncı değeri cihazın ölçüm aralığının üst sınırının 2/3 ile 1/3ü arasında olmalıdır. ⑵Dalgalı basınç ölçüldüğünde (örneğin, pompa, kompresör, fan vb. çıkışlarındaki basınç), normal çalışma basınç değeri, cihazın ölçüm aralığının üst sınırının 1/2 ila 1/3’ü arasında olmalıdır. ⑶Yüksek ve orta basınçlar (4 Mpa’dan fazla) ölçülürken, maksimum çalışma basıncı cihazın ölçüm aralığının üst sınırının 3/5’ini aşmamalıdır. ⑷Ölçülen basınca göre cihazın üst ve alt sınırları hesaplandıktan sonra, bunlar doğrudan cihazın ölçüm aralığı olarak kullanılamaz. Şu an ülkemizde üretilen manometrelerin standart ölçüm aralıkları vardır: 1KPa, 1,6KPa, 2,5KPa, 4,0KPa, 6,0KPa ve bunların 10’un n’inci kuvvetleriyle elde edilen katları (n tam sayıdır). Bu nedenle cihazın ölçüm aralığını seçerken ilgili standartlardaki değerler kullanılmalıdır. Pompa çıkışındaki basınç göstergesinin kırmızı çizgisi için aslında yalnızca yukarıda belirtilen sınırlamaları aşmamanız yeterlidir; genellikle kırmızı çizgi, basınç göstergesinin ölçüm aralığının üst sınırının 2/3 ile 1/3 noktaları arasına çizilir. Eğer gerçekten operatörden basıncı çizilen kırmızı çizginin sınırları içinde tutmasını istiyorsanız, o zaman sınırları daraltın.
Bu, kendi kullanımınızla ilgilidir; kontrol daha sıkı tutulursa normal çalışma basıncından biraz daha yüksek olabilir, kontrol daha gevşek tutulursa çok daha düşük olabilir...
İkinci kattaki sözler mantıklı, ancak gerçekte genellikle keyfi olarak asılır