Akış ayar vanasındaki dalgalanma sorunu hakkında

2016-09-02View Original

Thread Content

Ben bir teknisyenim; atölyemizde akışın ayarlanması işlemi sırasında akış kontrolü 4000 NM3/H olarak belirlenmiştir. DCS sistemimiz çalışmaz durumdayken, akış zamanla yaklaşık 50 NM3/H oranında otomatik olarak azalmaya başlar; bu süreç 20-30 dakika sürer. Daha sonra akış aniden normal seviyelere yükselmeye başlar. Bence bu durum, konumlandırıcıdan sonra gelen ölçüm hava sızıntısından kaynaklanıyor. Değerli ölçüm sistemleri uzmanları, bu tür bir durum nasıl ortaya çıkabilir?
Reply #22016-09-02
Öncelikle akış hızınız metreküp cinsindendir; gerçek çalışma koşullarına dönüştürüldüğünde bu değer oldukça düşük oluyor. Bunun işlem üzerinde bir etkisi olur mu?; Ayrıca, dalgalanmaların bir ayar vanasının titremesinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını kontrol etmek istiyorsanız, vananın sahada açılması durumunda hareket edip etmediğini de göz önünde bulundurabilirsiniz. Konumlandırıcıların kendisinin bir hassasiyet sınırı vardır; ayar düğmenizin kaç valf konumu olduğuna bakın. İşlem parametreleri üretim sürecinde zaten değişken değerlerdir; normal olup olmadığını görmek için eğilime bakmak gerekir
Reply #32016-09-02
““DCS sistemi çalışmıyor”, dondu mu? Konumlayıcının sızıntısı olup olmadığını kontrol edersek anlarız...
Reply #42016-09-02
Ölü bölge ayarı çok büyük, ya da akış kontrolünde sorun var, ya da boru hattındaki basınç dalgalanıyor, ya da valf konumlandırıcı arızalı, ya da... Ayar vanasından sızıntı sahada görülebilir ve eğer sızıntı olursa bu durum yavaş yavaş azalmaz, aniden artar. Konumlayıcıyı kontrol etmeniz, ayarlamalar yapmanız ve beş noktalı test yöntemiyle vananın doğrusallığını ölçmeniz önerilir. Eğer bir sorun yoksa, kontrol yöntemlerine ve işlem prosedürlerine başvurunuz.
Reply #52016-09-02
Çok basit! Manuel moda ayarlayın (sahada kontrol edin), akış ölçerde hâlâ bu kadar büyük dalgalanmalar var mı? Valfin sorunsuz olduğuna dair kanıt var, işlem borularında hava falan var mı acaba. Eğer deneme valfi yoksa, işlem koşullarında birkaç farklı noktada deneme yapılabilir ve valfin tepkisi kontrol edilebilir. Bilgisayarın diskinin önünde oturup ne olacağını tahmin etmenin ne faydası var?
Reply #62016-09-05
Bu tür dalgalanmalar, arka sistemimizin çalışma koşulları üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu için dikkatle izlenmektedir.
Reply #72016-09-05
Birkaç gün önce kontrol ettim; konumlayıcıdan sızıntı olduğu tespit edildi. Sızıntı giderildikten sonra dalgalanma sıklığı 20-30 dakikada birden aniden 8 saatte bir olacak şekilde azaldı. Şu an başka bir eksiklik tespit edilmedi.
Reply #82016-09-05
Ana vanada gerçekten basınç dalgalanmaları var, ancak bunun regülatör vanamızdaki dalgalanmalardan kaynaklandığını düşünüyorum. Trafik, DCS'imizde herhangi bir değişiklik olmaksızın otomatik olarak düşüp yükseliyor. Birkaç gün önce kontrol ettim; konumlayıcıdan sızıntı olduğu tespit edildi. Sızıntı giderildikten sonra dalgalanma sıklığı 20-30 dakikada birden aniden 8 saatte bir olacak şekilde azaldı. Şu an başka bir eksiklik tespit edilmedi.
Reply #92016-09-05
Tüm bu işlemler yapıldı, gerçekten de DCS çalışırken sahadaki vanaların konumları tutarlı hareket ediyor. Üstelik bu trafik dalgalanma eğilimi, DCS’imizde herhangi bir dalgalanma olmamasına rağmen kendi kendine meydana geliyor.
Reply #102016-09-05
Konumlandırıcıdan sonra hava sızıntısı ne tür bir durumdur?
Reply #112016-09-05
El ile kontrol edin ve vanının hâlâ yukarıdaki durumda olup olmadığını gözlemleyin. Eğer varsa, vanının bir sorunu olduğu anlamına gelir. Eğer yoksa, devrede bir sorun vardır.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.