HCBBS Forum (Türkçe)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ABB konumlayıcısının ayarlarıyla ilgili sorun tartışması

2016-09-02View Original

Thread Content

Tartışma olsa da aslında son zamanlarda sahada ABB TZIDC konumlayıcıyı kullanırken karşılaştığım iki sorunu herkesle paylaşmak istiyorum: 1. ABB konumlayıcı otomatik modda çalışırken menüye girilirse, mevcut vana konumunda kalıp hareketsiz mi kalır? Yalnızca e*t çalışma arayüzüne ulaştığında mı işlevine geri dönüyor? Bu soruyu sormamın sebebi, bugün ayarlamalar yaparken çalıştırma arayüzüne geri dönmeyi unutmam. Bunun sonucunda DCS valfinin çıkışının sürekli kapalı olduğunu fark ettim; ancak ayar valfi hareket etmiyordu. Bu yüzden böyle olduğunu düşünüyorum ve herkesin görüşünü almak istiyorum ; 2. Konumlandırıcı parametrelerini kontrol ederken, üreticinin kalibrasyon uzmanlarının üstteki tek etkili ayar vanaları için kullanılması gereken konumlandırıcılardan bazılarını yanlışlıkla açısal hareketli olarak seçtiği tespit edildi. Kullanım kılavuzuna baktım; doğrusal hareket aralığı -30°~+30°, açısal hareket aralığı ise -60°~+60°. Doğrusal hareket yerine açısal hareketi kullanarak otomatik ayarlamalar yapılabilir mi? Doğrusallık farklı mı? Arasında bir fark var mı? Yukarıdaki iki soru hakkında herkesten yardım rica ediyorum. Teşekkürler!
Reply #22016-09-02
İlk soru menü ekranına giriliyor; verilen sinyalin harekete geçip geçemeyeceği bilinmiyor (denemedim, zaten bir anlamı da yok). Çünkü hata ayıklama ve doğrulama sırasında genellikle rastgele değerler verilmemelidir; aksi takdirde sistem takılabilir. 2: Sözde açısal hareket ve doğrusal hareket (açıkçası nasıl ifade edileceğini tam olarak bilmiyorum); örnek vermek gerekirse, bir gaz açma valfinde DCS çıkışı %100 olsa da valf sahada kapalıyse, bu durumda sadece açısal hareketi tersine çevirmeniz yeterli olur ve çıkış sahadaki durumla eşleşir. Bu durumda karşılık gelen akımın 4 mA olduğunu nasıl anlarsınız? Sadece doğrusal hareketi tersine çevirin. Sizin sözde valf konumu, akım da buna karşılık geliyor!
Reply #32016-09-03
Cevabınız için teşekkür ederim. 1. Sinyal, valf gövdesini ayarlarken verilmiyor; çünkü bu noktanın kontrol hassasiyeti iyi değil. Menü arayüzüne girip P7.0 klasöründeki oran ve entegrasyon parametrelerini değiştirdiğimde bu durumu fark ettim. Temel olarak şu söylenebilir: Menü arayüzünde mevcut valf konumu korunur ve DCS’den gelen valf konum sinyalleri alınmaz; bu da adeta manual moduna geçilmiş olması anlamına gelir. 2, bahsettiğiniz şey muhtemelen P2.3 ve P3.2’nin parametre ayarlarıdır. Bahsettiğim, P1.0 tanımına göre konumlandırıcı montaj şeklidir; LINEAR ve ROTARY olmak üzere iki seçenek vardır. Örneğin, üstteki tek etkili ayar vanası doğrusal hareketli bir vanadır, kelebek vanası ise açısal hareketli bir vanadır. Ancak, üstteki tek etkili ayar valfi başlatılırken yanlışlıkla ROTARY seçilirse ne kadar büyük bir etkisi olur?
Reply #42016-09-04
Valf otomatik modda olmadığında, belirtilen valfler hiçbir şekilde hareket etmez; sizin bahsettiğiniz durum da dahil. Ayar menüsüne girildiğinde de hareket etmezler. Açısal hareket kavramının, valfin hareket mesafesinin 60’ın üzerinde olması veya açısal hareketli valfler için gerekli parametrelerle ilgili olduğunu düşünüyorum; bunun lineer hareketle bir ilgisi yok

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.