24V güçlü ölçüm cihazı çalışmıyor

2016-09-03View Original

Thread Content

Lazer analizörünün (dört tel sistemli) gerektirdiği çalışma gücü: 18-36VDC, 900~1000mA olup, gücü ise 20W’dır. Kontrol odası sahadan yaklaşık 200 metre uzaklıktadır. Kontrol odasına ayrı olarak bir Siemens 24VDC/10A güç kaynağı bağlanmıştır; analiz cihazında voltaj ölçümü 23,8V olarak gerçekleştirilmiştir, ancak analiz cihazı çalışmamaktadır. Bir kablo çıkarılıp multimetre ile akım ölçüldüğünde sadece 70mA elde edilmiştir. Başka bir Siemens 24VDC/20A güç kaynağı takılsa bile işe yaramamıştır. Görünüşe göre düşük akım nedeniyle analiz cihazı çalışamamaktadır. Bu durumda ne yapılmalıdır? Hepinize teşekkür ederim
Reply #22016-09-04
Analizörün içi kontrol edildi mi? Bu şeye hiç dokunulmadı, takip etmeli miyim?
Reply #32016-09-04
Öncelikle kablo çapınızın yeterli olup olmadığını kontrol etmelisiniz; ölçtüğünüz voltajın cihazın normal çalışma aralığında olması gerekir. Güç yetersizliğinden şüpheleniyorsanız, doğrudan 220’yi sahaya bağlayabilir ve transformatörü orada test edebilirsiniz
Reply #42016-09-06
Analiz cihazınızın güç tüketimi sadece 20 watt, kullanılan güç kaynağı ise 480 watt; bu da kesinlikle yeterli olacaktır. 200 metre kablo ve 23,8 V değeri göz önüne alındığında gerilim düşüşü de normal. Bence bunun güç kaynağıyla pek bir ilgisi yok. Güç kaynağının sorumlu olup olmadığını anlamak için güç kaynağını sahada deneyebilir, test amacıyla ayarlanabilir bir doğru akım transformatörü kullanabilirsiniz
Reply #52016-09-07
Doğrulandı, sorun Siemens güç kaynağında. Siemens güç kaynağını değiştirdik ve sorun çözüldü. Teşekkürler

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.