Thread Content
Ölçüm ortamı su olup, dikey bir boruya monte edilmiştir ve su yukarıdan aşağıya akmaktadır. Bu şekilde yapılan ölçümlerin sonucu ne olur? Akış hızı artar mı yoksa azalır mı? Bu konuda bilgili kişilerden yardım bekliyorum
Böyle bir montajı hiç görmedim; genel uygulama, ortamın aşağıdan yukarıya doğru akmasıdır. Yukarıdan aşağıya akması, tüpün dolmamasına ve ölçüm yapılamamasına neden olur.
Bildiğim kadarıyla delikli plakalar genellikle yatay olarak monte edilir; dikey montajla ilgili henüz bir deneyimim yok. Sizin durumunuzda su yukarıdan aşağıya akıyor; yerçekimi etkisiyle suyun hızı artabilir ve bu da basınç farkının büyümesine, dolayısıyla akış hızının artmasına neden olabilir. Ayrıca sıvının içinde gaz bulunması da mümkün; bu sadece bir tahmin, gerçek durumu ancak kullanıma başladıktan sonra anlayabileceğiz. Doğru ölçüm alabilmek için sıvının boruyu doldurması amacıyla, cihazın yatay borunun nispeten daha alçak bir noktasına monte edilmesi önerilir.
Hehe, kim tasarladı? Oldukça tuhaf.
Bu gönderi en son 2016-9-7 10:08 tarihinde lc19911210 tarafından düzenlendi. Dikey montajda akış aşağıdan yukarıya doğru olmalıdır; bu şekilde montaj yapıldığında boru tam dolmayabilir ve hava kabarcıkları da oluşabilir. Eğer ölçüm noktasındaki boru çıkışı yeterince uzakta ise arka taraftaki basınç sağlanabilir ve böylece boru tam dolar; o zaman sorun olmaz
Yine de değiştirsen iyi olur, uzun vadede kullanırsan başın ağrır
Bu tasarım oldukça iyi! :lol
Tasarımcının hiç sağduyusu yok mu?
Evet! Ben de delikli plaka akış ölçerinin dikey olarak monte edildiğini görmedim; genellikle yatay olarak monte edilir
Delikli plaka dikey olarak monte edilir, akışkan aşağıdan yukarıya doğru olmalıdır.
Dikey de olur, ama bu şekilde ölçmek pek işe yaramıyor gibi
Kısıtlayıcı cihaz, ölçülecek akışkanla tamamen doldurulmuş borulara monte edilmelidir; horizontal borularda monte edilmesi uygundur, aynı zamanda vertical borularda da monte edilebilir; Dikey borularda monte edildiğinde, sıvının akış yönü aşağıdan yukarıya, gaz ve buhar gibi maddelerin akış yönü ise yukarıdan aşağıya doğrudur. Kısıtlayıcı cihaz yer altı borularına monte edildiğinde, bir zemin kuyusu oluşturulmalıdır.
Delikli plaka akış ölçerlerinin montajı bazen mükemmel olmayabilir; ön ve arka düz boru bölümlerine ilişkin gereklilikler göz önünde bulundurulmuş olsa da, bakım sırasında cıvataların nasıl söküleceği dikkate alınmamış olabilir. Tasarım sırasında doğrudan bir işletim ve bakım platformu oluşturulması önerilir.
Sıvı durumunda, yukarıdan aşağıya doğru akış tıkanıklığa neden olabilir.
Dikey olarak monte edilmiş olanlarını gördüm, ancak ortam gazdı.
Delikli plaka ile akış ölçümü için en iyisi yatay borulara monte etmektir. Dikey borularda basınç farkı ölçülürken, iki ölçüm noktası arasında yükseklik farkı olması ölçümü etkiler.