Merkezi kontrol, valf konumlayıcısına %0 sinyali gönderdiğinde valf açık durumdadır; %100 sinyali gönderdiğinde ise kapalı durumdadır. Merkezi kontrolün %0 sinyali vererek vananın kapalı durumda kalmasını sağlamak için konumlayıcı nasıl ayarlanır? ? ? Merkezi kontrolün pozitif ve negatif tepkileri değiştirilmez
Konumlayıcının ayarlarına bakılabilir, ilgili parametreleri el kontrol cihazıyla gözlemleyebilirsiniz.
Konumlayıcının pozitif ve negatif tepkileri de değiştirilebilir
Bunu yapabilmek için mühendis istasyonunda geri tepme ayarlarının değiştirilmesi gerekir; Hart’ın geri tepme ayarlarını değiştiren bir menüsü yok, değil mi?
DVC6200’de ters etkiyi değiştiren menüyü bulamadım,,, Yazma koruması olabilir mi?
Manuel ayar – Çıktılar – transMitter çıktıları: 4mA değeri değiştirildiğinde valfin açık veya kapalı olma durumu
1. Configure (Yapılandırma) menüsünden “manual setup” seçeneğini seçin.
2. “Manual setup” bölümünde “outputs” seçeneğini seçin.
3. “transMitter outputs 4mA-value close” seçeneğini seçin.
4. Ayarlamalar bittikten sonra “send” seçeneğini seçin
Genellikle iki yöntem vardır; bir durumda merkezi kontrolün çıktısı tersine çevrilir, bu durumda kontrol etkisi değil, AO’nun çıktısı tersine çevrilir. Diğer durumda ise konumlayıcıdaki aralık tersine çevrilir, yani üst sınır 0, alt sınır 100 olur. DV6200’ü denemedim, ancak DV6000 ile denedim
Bu sadece konumlayıcınızın hava çıkış deliğinin ters takıldığını gösterir.
HART iletişim cihazından sinyali Doğru veya Ters olarak değiştirin
Gaz kaynağı boru hattının doğru şekilde bağlandığından emin olun, Hart bağlantısı yapın; girdikten sonra önce “Out of Service” seçeneğini seçin, ardından yapılandırmada “Transmitter Outputs 4mA-Value Close”, “Save” ve “Send” seçeneklerini seçin. Son olarak, in serves durumuna geri dönmeyi unutmayın. Deneyin bakalım!
Önce “Out of Services” seçeneğini seçin, “Device Setup” bölümüne girin ve ardından sırasıyla çeşitli ayarları yapın. “Zero Power Condition” kısmında ise parantez içindeki seçeneğin tersini seçmeniz yeterlidir. (Genellikle gaz vanaları için “Valve Closed” seçilir.); Hava kesme vanası için “Valve Open” seçilir; tabii bu, merkezi kontrol ünitesinin çıkış ayarlarıyla ilgilidir ve sonuçta merkezi kontrol ünitesi 0 değerini verdiğinde vananın kapanması sağlanır ; Merkezi kontrol 100 verdiğinde vanalar açılır)
Denedim! Değiştirilmesine izin verilmiyor, yetki var
Değiştirildiğini söylüyorsunuz, ancak valf kapalı konumda ve valfin pozitif/negatif etkisi de sağlanmamış mı?
Konumlandırıcıda AO noktasını değiştirebilir miyim?