Kuru kontak seviye göstergesi kullanım sorunları

2016-09-07View Original

Thread Content

Şu an kullanımda olan bir atık kutusu için kurutmalı kontaklı seviye göstergesinde, sıvı seviyesi %102’yi aştığında doğrudan %-1’e düşer. Kurutmalı kontak prensibine göre, bu duruma ne sebep olmaktadır? ? ?
Reply #22016-09-08
Nasıl %102 olabilir ki, yüzer küre aralığın dışına çıktığında sürekli olarak maksimum değer konumunda kalır işte
Reply #32016-09-08
Ölçüm aralığını aşacak, ancak neden negatif bir değer aldığı bilinmiyor
Reply #42016-09-08
Bu seviye ölçerinizin akıllı olup olmadığını bilmiyorum; bazı akıllı cihazlarda aşırı aralık koruması bulunur ve sinyalin aralığı aştığı tespit edildiğinde zorunlu olarak minimum bir çıkış verilir.
Reply #52016-09-08
Bu negatif bir değer değil, sıfıra dönülmüş durumda. Yüzer küre artık ölçüm aralığının dışında; kuru kontaklar birbirine temas etmiyor. -1%, yanıltıcı bir değer; aslında 0% olmalı
Reply #62016-09-08
Aşırı ölçüm sonrası sıfıra dönmesinin nedeni nedir? İnsan tarafından mı belirlendi? Yine prensip mi sebep?
Reply #72016-09-14
Kuru kontak sadece küçük bir tüptür. Yüzer topunuz %100’ün üzerine çıkıp o kuru kontağı geçtikten sonra, tüm kuru kontaklar kesik durumda olur. Gösterge doğal olarak bunu negatif sıvı seviyesi olarak algılar. Çözüm, %100 seviyesinde bir sınırlayıcı halka yerleştirmek ve böylece yüzer topun daha fazla yükselmesini engellemektir.
Reply #82016-09-15
Üst kattaki yaşlıların hepsi haklı. Bence bir kontak devresi devrildiğinde -1% değeri gösterilmesinin en büyük nedeni, sistem konfigürasyonunda aşırı ölçüm durumu için varsayılan değerlerin kullanılması ya da konfigürasyon sırasında toplu nokta oluşturma yönteminin kullanılıp ardından bunların değiştirilmemiş olmasıdır. Kişisel görüşüm, sadece referans içindir.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.