Rosemount kütle akış ölçerinin hataları çok büyük, değerler sürekli değişiyor! Bir çözümü olan var mı, lütfen yardım edin!
Reply #22016-09-09
Düzgün sabitlenmedi. Bakalım boru sallanıyor mu. Düzgünlüğü nasıl?
Reply #32016-09-09
Eğer yukarıdakilerde bir sorun yoksa, işlem ölçüm cihazı parametrelerini gönderin, hesaplamasını yapayım.
Reply #42016-09-09
Hesaplamadan sonra bir sorun çıkmazsa, sadece üreticiye başvurulabilir.
Reply #52016-09-09
Borunun titreşim yapup yapmadığına, elektromanyetik parazit olup olmadığına bakın...
Reply #62016-09-09
Eğer seçimin ve montajın sorunsuz olduğu kesinleşirse, o zaman odak noktası dış faktörler olmalıdır; örneğin yukarıda bahsedilen boru titreşimleri, sinyal bozulmaları gibi. Aynı zamanda işlem kontrolünün, akışkan basıncının stabil olup olmadığının, boruların dolu olup olmadığının ve ölçüm koşullarının sağlanıp sağlanmadığının da kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca cihazın kullanım ömrü, bakım durumu ve devre kartının durumu gibi unsurlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Bunların hepsi kapsamlı bir şekilde değerlendirilmelidir. Eğer grafikler mevcutsa, analiz için grafiklere başvurmak en iyisidir
Reply #72016-09-09
1. Göstergenin hassasiyetini biraz azaltmayı deneyin (eğer bu seçenek mevcutsa). 2. İşlemde hangi ortam kullanılıyor? Eğer sıvı ölçülüyorsa, aşırı miktarda gaz bulunabilir. 3. Sensör ile gösterge paneli arasındaki bağlantıların gevşek olup olmadığını, konektörlerin düzgün temas edip etmediğini kontrol edin. 4 Ortam kullanılmadan hâlâ okumalarda dalgalanma olup olmadığına bakın
Reply #82016-09-10
Teşekkürler! Tüm akış ölçerler yükleme işlemi için kullanılıyor; kullanılmadığında akış olmuyor! Görülen durum şu: Yükleme sırasında bazen daha fazla, bazen daha az malzeme yükleniyor. Daha fazla yüklendiğinde 1 ton kadar, daha az yüklendiğinde ise yaklaşık 600 kg kadar oluyor. Boruların titreşimi normal ve ön-arka basınç farkı da makul bir aralıkta tutuluyor
Reply #92016-09-10
  1 Tag Numarası TAG NUMBER FT-9301 Genel Açıklama 2 Kullanım AMACI SERVICE X-9301 Giriş Akış Hacmi Birikim Göstergesi Ayar KontrolÜ GENEL 3 Boru Hattı Numarası LINE No. AA-93001 4 |P&ID No. PID-9301 5 Proses Borusu Boyutu PIPING SIZE 4" 6 Sınıf CLASS AS1J 7 Proses Borusu Malzemesi PIPING MAT,L S.S 8 9 Akışkan Adı FLUID NAME Akrilik 10 Durum STATE Sıvı Proses Koşulları 11 Akış Miktarı Maksimum MAX 50640 12 AKIŞ NORMAL NORMAL 42200 PROCESS 13 kg/saat Minimum MIN 21100 KOŞULLAR 14 Tasarım|Çalışma Basıncı MPaG TASARIM/ÇALIŞMA BASINCİ 1/0.45 15 Tasarım|Çalışma Sıcaklığı °C TASARIM/ÇALIŞMA SICAKLIĞI 60/20 16 Çalışma Yoğunluğu kg/m3 ÇALIŞMA YOĞUNLUĞU 1050 17 Standart Yoğunluk kg/Nm3 STANDART YOĞUNLUK 18 Mol Kütlesi M.W. 19 Hareketli Viskozite KINE. VISC. 20 Dinamik Viskozite CP(mPa.s) DYN. VISC. 1.2 21 İzolasyon Endeksi Cp/Cv 22 Sıkıştırma Katsayısı COMP. FACTOR 23 Bağıl Nem HUMIDITY 24 Vakum Olasılığı VACUUM POSSIBILITESİ 25 Katı Madde Oranı SOLID MASS CONTENT 26 İletkenlik CONDUCTIVITY 27 Maksimum İzin Verilen Basınç Düşüşü MPa MAX. İZİN VERİLEN BASINÇ DÜŞÜŞÜ 0.05 28 29 Tag Numarası TAG No. FT-9301 Akış Ölçer 30 Tip TYPE Entegre METER ÜNİTESİ 31 Nominal Çap DN Üretici tarafından hesaplanarak onaylanmıştır 32 Basınç Sınıfı PRESS. RATING 150LB 33 Akış Ölçüm Aralığı FLOW MEAS. ARALIĞI 0~60000kg/saat 34 Yoğunluk Ölçüm Aralığı DENSITY MEAS. ARALIĞI 35 Doğruluk ACCURACY ±0.2% 36 Hesaplanan Basınç Düşüşü CALCULATED PRESS. DROP 37 Bağlantı Tipi CONN. TIPI Flanş bağlantısı HG/T20615-2009 RF 38 Boyut SIZE 39 Akış Yönü FLOW DIRECTION 40 Ölçüm Borusu Malzemesi METER BORUSU MALZEMESİ 316LSS 41 Flanş Malzemesi FLANŞ MALZEMESİ 304 SS 42 Elektrik Bağlantısı ELEC. CONN. 1/2"NPT(F) 43 Bağlantı Kablosu CONN. CABLE 44 Uzunluk LENGTH 45 Koruma Sınıfı KORUMA SEVYESİ IP65 46 Patlamaya Karşı Dayanıklılık PATLAMAYA KARŞI DAYANIKLI Ex dIIBT4 56 48 Tag Numarası TAG No. Dönüştürücü 49 Çıkış Sinyali OUTPUT SIGNAL 4~20mA, HART protokolü CONVERTOR 50 Güç Kaynağı POWER SUPPLY 24V DC(dış güç) 51 Montaj Yeri MONTAJ POZISYONU 52 Elektrik Bağlantısı ELEC. CONN. 1/2"NPT(F)x2 53 Koruma Sınıfı KORUMA SEVYESİ IP65 54 Patlamaya Karşı Dayanıklılık PATLAMAYA KARŞI DAYANIKLI Ex dIIBT4 56 Ekler 57 Aksesuarlar ACCESSORIES 58 59 60 Üretici MANUFACTURER 61 Tedarikçi SUPPLIER Model ve Miktar 62 Akış Ölçer Modeli FLOWMETER MODELİ 63 Miktar SAYI 1 MODEL&SAYI 64 Dönüştürücü Modeli CONV. MODELİ 65 Miktar SAYI 1 Notlar: NOTLAR:                  
Reply #102016-09-10
İşte akış ölçer veri tablosu, herkes bakabilir
Reply #112016-09-10
Boruların titreşim yapup yapmadığını ve enstrüman kutusunun toprağa bağlanıp bağlanmadığını, sinyal kablolarının ekranlama katmanının uygun şekilde toprağa bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Tahminimce tasarım ofislerinde model seçimi genellikle bir sorun olmaz; eğer kontrolde bir sorun yoksa, pompanın çalışmasının istikrarlı olup olmadığına bakılır. Ortamda iki Liu durumu var mı? Eğer olmazsa, eğer olmazsa sönümleme süresi biraz daha uzun olur, ancak bu yöntemin kullanılmaması önerilir.
Reply #122016-09-12
Veri tablosuna baktım, bu uygulama için DN80 (3") kaliteli akış ölçer seçilmelidir; veri tablosunda ölçerin kesin boyutları yer almıyor.
Reply #132016-09-12
Aslında DN50 muhtemelen yeterli olur; boyun kısmının çok geniş olması nedeniyle DN80 kullanılabilir, DN100 seçmek biraz abartılı olur, ancak yine de iş görebilir. DN100 seçimi büyük oldu.
Reply #142016-09-13
Önemli olan, bu yaz başında yasaklanması ve şu ana kadar devam etmesi
Reply #152016-09-13
Bu şekilde, montajdan kaynaklanan bir sorun varsa, daha önce doğruydunuz, ancak belki de fark etmemişsinizdir; bu yüzden montajla ilgili sorunları kontrol etmek gerekir. Önemli olan titreşim ve düzlemselliktir; her ikisi de akış hızı ölçerinde hata oluşturur. Düzgünlüğü kolayca kontrol edebilirsiniz; titreşim varsa boruyu ayağınızla itin, sallanmıyorsa sorun yok demektir. Kablo ekranlamasını kontrol edin, kasanın yan kısmının toprağa bağlı olup olmadığına bakın. Bu kablo muhtemelen bilgisayar kablosudur; yani sargılı ve ekranlı bir kablo olmalıdır. Eğer kontrol kablosuysa değiştirilmesi önerilir. Başka bir olası sorun da kullandığınız akış miktarının yetersiz olmasıdır. Eğer DN100 ölçüm cihazındaki akış miktarı düşükse, örneğin 10.000 KG/Saat’in altında, özellikle de 7.000 KG/Saat’in altındaysa hata oranı oldukça yüksek olur. Lütfen akış miktarına bir bakın.
Reply #162016-09-13
Bilgiler eksik, hatalar sürekli değişiyor. Referans standardı nedir? ? Ölçüm ortamı mı? Sıcaklık, basınç?
Reply #172016-09-13
İki parçalı bir bola vanası eklemek yeterli!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.