Thread Content
Eğer sahada su taşıyan üç adet pompa bulunuyorsa ve bunlardan ikisinin kapasitesi 80 m3/Saat ve 65 metre basınç iken diğerinin kapasitesi 105 m3/Saat ve 50 metre basınç ise, normal çalışma koşullarında çıkış basınç göstergesi 0,25 MPa manometrik basınç değerini göstermektedir. Bu üç pompa paralel olarak kullanılabilir mi? İhracat basıncı, geri akış valfi aracılığıyla aynı seviyeye getirildiğinden, pompanın taşıma basıncı da aynı olmalıdır; bu nedenle paralel olarak kullanılabilirler. Ancak gerçek durumda, düşük kaldırma gücüne sahip olanlar genellikle akış sağlayamaz. Burada ne gibi bir hata var?
Eğer birlikte taşınıyorsa, dış basınçlar onların basıncından düşükse sorun yoktur; paralel olarak bağlanabilirler, çıkış basıncını ayarlamaya gerek yoktur
Bu kadar yüksek basınç üretebilen bir pompa bu kadar düşük basınç üretiyorsa, pompanın gerçek verimliliği oldukça düşüktür. Uzun vadede uygun bir pompa ile değiştirilmesi, daha fazla enerji tasarrufu sağlar
Paralel kullanımda pomalardan biri çalışmıyorsa, gerçek kullanım akış hızının çok düşük olup olmadığı kontrol edilmelidir
Saçmaladığını söyleyebilir miyim? Paralel çalışan su pompalarının debisi ve basıncı aynı olmalı; tıpkı transformatörlerin paralel bağlanması gibi. Bu durumda paralel bağlantı mümkün değil, mühendisleriniz kesinlikle buna izin vermeyecektir.
Gerçek kullanımda böyle kullanılmamaktadır, lütfen bu mantığı açıklayabilir misiniz? Paralel bağlantının yapılamamasına hangi veriler sebep olmaktadır?
Bu gönderi en son 2016-9-10 09:10 tarihinde hlcl tarafından düzenlendi. Pompalar boru hattında çalışırken, pompanın karakteristik eğrisi ve boru hattının karakteristik eğrisi devreye girer. Tasarımda genellikle, özellik eğrileri farklı olan pompaların paralel olarak kullanılmasına izin verilmez. Eğer özellik eğrileri farklı olan pompalar paralel çalıştırılırsa, debileri farklı olur ve bunların basınç farkları oldukça büyük olur; düşük basınç üreten pompaların yeterli miktarda akış sağlaması zordur. Performans eğrileri farklı olan bu tür pompaların paralel olarak kullanılması, temelde yenileme sırasında başka çare olmadığında yapılan bir yöntemdir. Bu durumda pompanın basınç karakteristik eğrisinin ayarlanması gerekmektedir; yani pompanın çıkış basıncının sabit tutulması için, yüksek basınç üreten pompanın çıkış vanası kısılmalıdır. Pompanın akış yapılıp yapmadığı, pompanın performans eğrisi ile pompa çıkış basıncının karşılaştırılması yoluyla pompanın gerçek akış hızı görülerek anlaşılabilir; pompanın en düşük akış hızında çalışmasının önlenmesi gerekir.
7. kattaki anlamına göre çıkış basıncını iyi kontrol etmek gerekiyor; paralel bağlantı da mümkün. Saçmalık değil, anlamak için kafa karıştırıcı bir durum da yok. Değerli denizcilik dostlarım, başka önerileriniz var mı? En azından bunun mümkün olup olmadığını bilmek gerek