Orta basınçlı buhar boru hatlarının ait olduğu alan

2016-09-09View Original

Thread Content

Tasarım sıcaklığı 420 derece, tasarım basıncı 44 kilogram olan orta basınçlı buhar borusu, DN80, GC1 kategorisine girer mi? Yeni basınçlı boru hattı tanımına göre, uzmanların rehberliğini rica ediyorum
Reply #22016-09-11
Kalite Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 2014/114 numaralı belgesine göre: Basınçlı borular, belirli bir basınç kullanılarak gaz veya sıvıların taşınmasında kullanılan tüp şeklindeki ekipmanlardır. Bu boruların kapsamı, maksimum çalışma basıncının 0,1 MPa (gösterge basıncı) veya daha fazla olması, ortamın gaz, sıvılaştırılmış gaz, buhar veya yanıcı, patlayıcı, zehirli, aşındırıcı özelliklere sahip ve maksimum çalışma sıcaklığı standart kaynama noktası veya daha yüksek olan sıvılar olması, ve nominal çapının 50 mm veya daha fazla olması şeklinde tanımlanmıştır. Nominal çapı 150 mm’den küçük ve en yüksek çalışma basıncı 1,6 MPa (göreli basınç) olan, zehirsiz, yanıcı olmayan ve aşındırıcı olmayan gazların taşındığı borular ve ekipmanların kendisine ait borular bu kapsamın dışındadır. Bunlar arasında, petrol ve doğalgaz boru hatlarının güvenlik denetimi ve yönetimi de “Güvenli Üretim Yasası”, “Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları Koruma Yasası” gibi yasal düzenlemelere göre yürütülmelidir. Yukarıdaki düzenlemelere göre, öncelikle söz konusu buhar borusunun basınçlı boru olduğu tespit edilir. GBT20801 standardına göre: 4.1 Aşağıdaki koşullardan birini karşılayan endüstriyel basınçlı borular GC1 sınıfındadır: 4.1.1 GB5044 ve HG20660’da belirtilen, aşağıda listelenen toksisite derecelerine sahip maddeleri taşıyan borular: a) Aşırı derecede tehlikeli maddeler (benzen hariç) ; b) Yüksek tehlike arz eden gaz ortamları (benzen dahil) ; c) Çalışma sıcaklığı standart kaynama noktasından yüksek olan son derece tehlikeli sıvı ortamlar. 4.1.2 GB50160 ve GBJ16’da belirtilen aşağıdaki yangın tehlike sınıflarına sahip ve tasarım basıncı 4,0 MPa veya daha yüksek olan borular: a) A ve B sınıfı yanıcı gazlar ; b) A sınıfı yanıcı sıvılar (sıvılaştırılmış hidrokarbonlar dahil). 4.1.3 Akışkan taşıyan ve tasarım basıncı 10,0 MPa veya daha yüksek olan borular, serta tasarım basıncı 4,0 MPa veya daha yüksek ve tasarım sıcaklığı 400°C veya daha yüksek olan borular. Yukarıdaki düzenlemelere göre, söz konusu buhar borusu 4.1.3 şartlarını karşılamaktadır; dolayısıyla GC1 sınıfı bir borudur
Reply #32016-09-11
4.1.3 En yeni versiyon gibi görünmüyor, değil mi?
Reply #42016-09-11
20801’in yeni bir sürümü çıktı mı? Ben 2006 olanını izledim
Reply #52016-09-11
Yeni baskı basınçlı tüplerin denetimi ders kitabında var
Reply #62016-09-11
Basınçlı boru hatları ders kitabının yeni bir versiyonu çıktı mı? Elimde hâlâ ikinci baskısı var
Reply #72016-09-11
Üçüncü baskıda ne deniyor, bir ekran görüntüsü alabilir miyim? Ama 20801’in güncellenmiş bir versiyonu yok, mantıken basınçlı boruların sınıflandırılması değişmemeli, değil mi?
Reply #82016-09-12
Üçüncü baskı basınçlı boru hatları tasarımı onay görevlileri eğitim kitabının basılı versiyonuna sahibim; bu GC1(3) kategorisine aittir
Reply #92016-09-12
20801, yalnızca GC sınıfı boruları kapsayan bir endüstriyel boru standardıdır. Konu sahibi bu borunun kullanım yeri (fabrika türü) hakkında bir şey söylememiş, bu yüzden öncelikle borunun türünün belirlenmesi gerekiyor. Eğer bu bir termik santraldeki buhar borusuysa, GD sınıfına ait olmalıdır.
Reply #102016-09-13
Bu buhar muhtemelen GC2’ye göre ayarlanmış, ancak kaynak noktalarının kontrol seviyesi yükseltilmeli ve kontrol oranı %100 olmalı

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.