E tipi I sınıfı termokupllerin ölçüm aralığı –40~800℃’dir. Eğer %0,4’lük bir hata kabul edilirse, hesaplanan mutlak fark ( )℃ olmalıdır: A、1 B、1,5 C、0,5 D、2
Reply #22016-09-09
Cevap B. Nasıl 1,5 çıkıyor? Adımları gösterin
Reply #32016-09-10
Formüle göre 3,36 derece, :o
Reply #42016-09-10
Ne anlama geldiğini de anlamadım; %0,4’lük bir hata payına izin veriliyor, ölçüm aralığı 840 (800-(-40)), maksimum izin verilen mutlak hata ise 3,36 oluyor, seçenekler arasında yok...
Reply #52016-09-10
Evet, ben de şaşırdım. Bu cevap nasıl ortaya çıktı?
Reply #62016-09-10
Ben de aynı şekilde düşünüyorum, bu yüzden çok şaşkın hissediyorum
Reply #72016-09-11
Bu soru muhtemelen size E tipi I sınıfı termokupllar için izin verilen toleransı sormak istiyor. Kendiniz tablolara bakabilirsiniz; -40 ila 375°C arasında izin verilen tolerans 1,5 santigrat derecedir, 375 ila 800°C arasındaysa izin verilen tolerans sadece %0,4’tür. Bu sorunun sadece bir cevabı var, 1,5; sadece onu seçebilirsiniz.
Reply #82016-09-15
Test belirsiz olduğunda, e’nin derecelendirme değerinin de hangi seviyede olması gerektiği bilinebilir.
Reply #92016-09-16
Bu soru muhtemelen size E tipi I sınıfı termokupllar için izin verilen toleransı sormak istiyor. Kendiniz tablolara bakabilirsiniz; -40 ila 375°C arasında izin verilen tolerans 1,5 santigrat derecedir, 375 ila 800°C arasındaysa izin verilen tolerans sadece %0,4’tür. Bu sorunun sadece bir cevabı var, 1,5; sadece onu seçebilirsiniz. Bu görüşe katılıyorum.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.