Thread Content
Yapı kodlarındaki yangına dayanıklılık sınıflarında “yangına dayanım süresi 1,5 saat” ifadesi yer alıyor; burada malzemenin yangına dayanımı soruluyor. Peki bu 1,5 saat, malzemenin 1,5 saat boyunca ne çökmemesini, ne de yumuşamamasını mı ifade ediyor?
Alev direnci sınırı – Değerlendirme kriterleri: Denge kaybı; Bileşen, test sırasında destekleme veya deformasyona karşı direnç yeteneğini kaybeder. (1) Görünüşe göre değerlendirme: Duvarın çökmesi gibi durumlar ; Kiriş-döşeme deformasyonu L/20’den büyük ; Sütun çöker veya eksenel deformasyonu h/100 (mm) değerinden büyük olur, ya da eksenel sıkışma deformasyon hızı 3h/1000 (mm/dak) değerini aşar ; (2) Yük altındaki ana donatı sıcaklığı değişimi: 16Mn çeliği, 510℃. Bütünlüğün kaybı, döşeme, bölme duvarları gibi ayırıcı elemanlar için geçerlidir. Bütünlüğün kaybının belirtileri: Delici çatlakların veya alevin geçtiği deliklerin oluşması. Yalıtım özelliğinin kaybı, duvarlar, kat zeminleri gibi ayırıcı elemanlar için uygundur. Yalıtım özelliğinin kaybının belirtileri: Aşağıdaki iki koşuldan biri – Denekin arka yüzeyindeki sıcaklık ölçüm noktasındaki ortalama sıcaklık artışı 140’a ulaşır℃ ; Numunenin arka yüzeyindeki herhangi bir sıcaklık ölçüm noktasındaki sıcaklık artışı 220’ye ulaştı℃ ; Yapı elemanlarının yangına dayanıklılık sınırlarını belirleyen üç kriter vardır ve pratik uygulamalarda her durum ayrı ayrı değerlendirilmelidir: (1) Ayırıcı elemanlar (bölme duvarları, tavan asma sistemleri, kapılar ve pencereler): Bütünlüklerini veya yalıtım özelliklerini kaybetmeleri ; (2) Yük taşıyıcı elemanlar (kirişler, sütunlar, çatı kafesleri): Denge kaybı ; Ayrıntılar için GB/T9978 (3) Yük taşıyıcı bölme elemanları (yük taşıyıcı duvarlar, kat döşemeleri): Denge, bütünlük veya yalıtım özelliklerini kaybetme.