Rosemount 3144P multimetre ile platin direncinin değeri ve çıkan 4-20mA sinyali nasıl ölçülür?

2016-09-10View Original

Thread Content

Değerli ustalar: Konu başlığında da belirttiğim gibi, uzman mühendisler burada değil. Şu an sıcaklık ölçümlerinde elde edilen ortam sıcaklığı değerleri gerçek sıcaklıktan 5-10 derece yüksek çıkıyor. Bu durumu nasıl kontrol edebilirim? Sadece öğrenmek istiyorum, lütfen eleştirmeyin. Sıcaklık değişimi 3144P, PT-100, 4 hatlı. Resimdeki platin direncinin 4 kablosu sırasıyla 1, 2, 3, 4 terminaline bağlanmıştır. 1. Sol taraftaki -, +, T’lerin her birinin işlevi nedir? Ölçüm falan… 2. Multimetre ile mevcut platin direncinin direnç değeri nasıl ölçülür? Platin direncinin 4 kablosu da kesilmeli mi? Multimetreye bir beyaz ve bir kırmızı kablo bağlanır; spesifik bağlantı ve işlemler nelerdir? 3. Multimetre ile sıcaklık değişimine bağlı 4-20mA sinyalinin nasıl ölçüleceği: Bir güç kablosu kesilir ve multimetre devreye seri olarak mı bağlanır? Ayrıntılı bağlantı ve işlem adımları nelerdir?
Reply #22016-09-11
Multimetre ile PT 100 ölçümü yapmak için devre kesilmelidir; doğrudan sahada gösterge panelinden ölçüm yapılabilir. Dört tel sisteminde platin direncinin her iki noktasına da ikişer kablo bağlanır, rastgele iki nokta ölçülür ve değer 0Ω olmadığı sürece bu bir direnç değeridir. PT 100’ün sıcaklığı (ölçüm değeri – 100) / 0,385 formülüyle hesaplanır; bu değer yaklaşık bir değerdir. Daha kesin bir değere ihtiyaç duyulursa hesaplama yazılımı gereklidir.
Reply #32016-09-11
Fotoğraf yüklenemiyor. Sıcaklık sensörü dikey olarak yerleştirilir; üst kısım giriş portudur, alt kısım ise platin dirençli sıcaklık sensörünün kılıfına bağlanır. Arka kapağı açıldığında kablolar şu şekilde bağlanır: Üst kısımda soldan sağa doğru 3 adet bağlantı ucu vardır: T, +, -. Bunlardan “-” ucunda bağlantı vidası bulunur; T ve + uçları ise iç altıgen şeklindeki cıvatalara benzer ve her ikisi de henüz bağlanmamıştır. Sol tarafta sırasıyla 1, 2, 3, 4 numaralı bağlantı uçları bulunur (bu uçlar platin dirençli sıcaklık sensörüne bağlanır; 1 ve 2 kırmızı kablo, 3 ve 4 beyaz kablo kullanılır). 5 numaralı bağlantı ucu boştur ve 5’in altında topraklama ucu bulunur. Arka kapağın yaklaşık orta kısmında ise “-” ve “+” olmak üzere 2 adet bağlantı ucu vardır (bu uçlar 2 adet güç kablosuna bağlanır); bu 2 bağlantı ucu internet üzerindeki birçok resimde gösterilmemektedir;
Reply #42016-09-11
Artı ve eksi, güç kaynağıdır; T terminali test için kullanılır, genellikle kullanılmaz. Akım için bir güç kablosu çıkarılmalı, multimetrenin iki kablosu terminalle çıkarılan kablo arasına bağlanmalı ve direnç değeri için bir kırmızı, bir beyaz kablo kullanılarak ölçüm yapılmalıdır
Reply #52016-09-11
Ölçülen direnç değerinden 100 çıkarılır, ardından 0,385’e bölünür; bu da direnç değerine karşılık gelen sıcaklıktır
Reply #62016-09-12
1 ve 2, 3 ve 4 birbirleriyle kısa devre halindedir; multimetre kullanarak ölçüm yaptığınızda 1 ve 2, 3 ve 4 arasındaki direnç değeri 0 olmalıdır. Termal direnç değerleri için ise multimetre ile 1 ve 2 ile 3 ve 4 arasındaki direnç değerlerini ölçebilirsiniz. Elbette doğru ölçüm yapabilmek için önce 1 ve 2 veya 3 ve 4’ün bir uçlarındaki kabloları ayırıp ölçüm yapmanızı öneririm. Devre akımını ölçmek söz konusu olduğunda, birçok modülde devre testi özelliği bulunur; örneğin güç kaynağına bağlanan üç terminal vardır: + ve - güce bağlanır, diğeriyse LOOP veya TEST’tir. Sadece multimetrenin akım ölçüm modunu kullanarak LOOP ile negatif ucu doğrudan ölçebilirsiniz. Eğer böyle bir özellik yoksa, tek seçenek bir kabloyu ayırıp akım ölçüm cihazını devreye seri olarak eklemektir

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.