Thread Content
Bu gönderi en son 2016-9-11 10:58 tarihinde wsj4103 tarafından düzenlendi. Atölye 94’teki asit tankının üst kısmı çökmüş, kaynak yerleri çatlamıştır. Yeniden kaynak yapmadan önce yangın riski analizi yapıldı; analize göre gaz ortamında hidrojen sülfür ve karbon monoksit bulunmaktadır, nedeni bilinmiyor; Lütfen analiz etmeme yardım edin, teşekkürler ; Kanal gövdesi malzemesi: 321
Hidrojen olduğundan şüpheleniliyor, patlama tespiti yapılırken karbon monoksit ve hidrojen sülfür tespit edildi
Bir şematik çizim var mı? CO nereden geliyor? Patlama sırasında hacim genişler, küçülmez ki! Tahmine göre, %94’lük asit tankındaki gaz fazında SO3, H2 ve O2 bulunmaktadır; hidrojenin patlaması sonucu su oluşur ve su, SO3 ile reaksiyona girerek hacmi azalır. Elbette bu hipotez doğrulanmayı bekliyor.
Kavitelerin çökmesine neden olan şey patlama değil, kaviteden malzeme çıkarken havalandırmanın açılmamış olması ve bunun sonucunda sıkışma meydana gelmesidir; Bu şekilde kaynak dikişi bozuldu; yeniden kaynak yapmadan önce yapılan yangın riski analizinde, oluğun üst kısmındaki gaz ortamında CO ve H2S tespit edildi
Yolun üst kısmında havalandırma deliği yok veya tahliye valfi açık değil, bu da sönükleşmeye neden oluyor
Konteynerden boşaltım yapılırken, tahliye vanası açılmadığında malzeme durmaksızın dışarı akar ve içeride vakum oluşur; bu da iç basıncın neden olduğu çökmeyle sonuçlanır.:
Belki de açıkça ifade edemedim, çukurlaşmanın sebebini sormuyordum; Asıl sorulması gereken: Kanalın üst kısmındaki boşlukta CO ve H2S nasıl tespit edilebiliyor, teşekkürler
Umarım bir uzman soruları yanıtlar