【Soru-Cevap 144. Soru】2016.09.11 Isıtma fırınında geri tepmeyi nasıl önleriz? Cevap verdikten sonra referans cevaplar görülebilir; ana noktaları doğru yanıtlamak yeterlidir. 1. Yakıt gazının sıvı ayırma tankından daha etkili bir şekilde ayrılmasını sağlayarak, yakıt gazında hafif yağ veya su bulunmasını önleyin.
2. Yakıt gazı basıncını sabit tutarak, gazdaki büyük dalgalanmaların oluşmasını engelleyin.
3. Fırının yeterli miktarda hava almasını sağlayın; böylece yakıt gazının fırın üst kısmında ikincil yanma oluşturması, pozitif basınç meydana gelmesi ve buna bağlı olarak geri tepme oluşması engellenir.
4. Uygun negatif basınç ve emiş gücü sağlamak için baca kepenklerine uygun açıklık verin.
Temperlemeye neden olan faktörler: 1. Fırın içi pozitif basınçlı çalışma; 2. Gaz basıncı düşük ; 3. Doğalgaz boru hattında alev kesici bulunmamaktadır ; 4. Hava kapısı ayarı çok fazla. Geri ısınmayı önleme yöntemleri: 1. Fırının pozitif basınçta çalıştırılması ; 2. Gaz basıncı işlemlerine dikkat edin ; 3. Gaz boru hatlarına alev kesici yerleştirilir ; 4. Hava kapısı ölçeğini makul bir şekilde ayarlayın
Gaz basıncı düşük, hava basıncı düşük, emiş gücü az, bakım sırasında yanma odasını temizleyin! Gaz kesme sıvısını güçlendirin!
1. Gazın sıvı içermesi kesinlikle yasaktır; gaz sıvı içerdiğinde ayırma tankının su giderme işlemi mutlaka güçlendirilmelidir. 2. Baca kepenklerinin uygun bir açıklıkta tutulması gerekir. 3. Fırın boşluğundaki negatif basıncın normal aralıkta olması sağlanmalıdır. 4. Fırın yakılırken veya yakılma işlemi başarısız olduğunda, 10–15 dakika boyunca buharla temizleme yapılmalı ve fırın gazlarının analizi olumlu sonuç vermelidir
Gazın sıvı içermesi kesinlikle yasaktır; gaz sıvı içerdiğinde ayırma tankının su ayırma işlemi mutlaka güçlendirilmelidir. Baca kepenkleri makul bir açıda tutulmalı, böylece fırın içi negatif basıncı normal aralıkta kalır. Fırın yanmaya başladığında veya yanma başarısız olduğunda, mutlaka 10–15 dakika boyunca buharla temizleme yapılmalı ve fırın içindeki gaz analizi olumlu sonuç vermelidir.
Gazın sıvı içermesi kesinlikle yasaktır; gaz sıvı içerdiğinde ayırma tanklarının su giderme işlemi mutlaka güçlendirilmelidir. Baca kepenklerinin uygun bir açıklıkta tutulması, fırın içi negatif basıncın normal aralıkta kalmasını sağlar. Fırın yakılırken veya yakılma işlemi başarısız olduğunda, 10–15 dakika boyunca buharla temizleme yapılmalı ve fırın içi gaz analizi olumlu sonuç vermelidir.
1. Yakıt gazının ayırma tanklarında suyun uzaklaştırılması güçlendirilmeli; böylece yakıt gazının hafif yağ veya su içermesi önlenir.
2. Yakıt gazı basıncı sabit tutulmalı; böylece yakıt gazındaki büyük dalgalanmalar engellenir.
3. Fırının yeterli miktarda hava alması sağlanmalı; böylece yakıt gazının fırın üst kısmında ikincil yanma oluşturarak pozitif basınç oluşması ve bunun sonucunda geri tepme meydana gelmesi önlenir.
4. Uygun negatif basınç ve emiş gücü sağlamak için baca kepenklerine uygun bir açıklık verilmelidir.
Fırın içi negatif basıncı iyi kontrol edin, yakıtın özellikleri stabil olmalı ve gazda yağ bulunmamalıdır. Ateşi izlerken yan taraftan bakın.
Baca sistemi için ani soğutma kulesi ve emiş fanı eklenir
Gazın sıvı içermesi kesinlikle yasaktır; gaz sıvı içerdiğinde ayırma tankının su ayırma işlemi mutlaka güçlendirilmelidir. Baca kepenkleri makul bir açıda tutulmalı, böylece fırın içi negatif basıncı normal aralıkta kalır.
Gazın sıvı içermesi kesinlikle yasaktır; gaz sıvı içerdiğinde ayırma tankının su ayırma işlemi mutlaka güçlendirilmelidir. Baca kepenkleri makul bir açıda tutulmalı, böylece fırın içi negatif basıncı normal aralıkta kalır. Fırın yanmaya başladığında veya yanma başarısız olduğunda, mutlaka 10–15 dakika boyunca buharla temizleme yapılmalı ve fırın içindeki gaz analizi olumlu sonuç vermelidir.
Gazın sıvı içermesi kesinlikle yasaktır; gaz sıvı içerdiğinde ayırma tankının su ayırma işlemi mutlaka güçlendirilmelidir. Baca kepenkleri makul bir açıda tutulmalı, böylece fırın içi negatif basıncı normal aralıkta kalır. Fırın yanmaya başladığında veya yanma başarısız olduğunda, mutlaka 10–15 dakika boyunca buharla temizleme yapılmalı ve fırın içindeki gaz analizi olumlu sonuç vermelidir.
Gazın sıvı içermesi kesinlikle yasaktır; gaz sıvı içerdiğinde ayırma tankının su ayırma işlemi mutlaka güçlendirilmelidir. Baca kepenkleri makul bir açıda tutulmalı, böylece fırın içi negatif basıncı normal aralıkta kalır. Fırın yanmaya başladığında veya yanma başarısız olduğunda, mutlaka 10–15 dakika boyunca buharla temizleme yapılmalı ve fırın içindeki gaz analizi olumlu sonuç vermelidir.
Gazın sıvı içermesi kesinlikle yasaktır; gaz sıvı içerdiğinde ayırma tankının su giderme işlemi mutlaka güçlendirilmelidir. Baca kepenklerinin uygun bir açıda tutulması, fırın boşluğundaki negatif basıncın normal aralıkta kalmasını sağlar. Fırın yakılırken veya yakılma işlemi başarısız olduğunda, 10–15 dakika boyunca buharla temizleme yapılmalı ve fırın gazı analizi olumlu sonuç vermelidir.
Gazın sıvı içermesi kesinlikle yasaktır; gaz sıvı içerdiğinde ayırma tankının su giderme işlemi mutlaka güçlendirilmelidir. Baca kepenklerinin uygun bir açıda tutulması, fırın boşluğundaki negatif basıncın normal aralıkta kalmasını sağlar. Fırın yakılırken veya yakılma işlemi başarısız olduğunda, 10–15 dakika boyunca buharla temizleme yapılmalı ve fırın gazı analizi olumlu sonuç vermelidir.
Fırın içi negatif basıncını sağlamak, gaz boru hattı basıncını korumak, alev kesici yerleştirmek, otomatik koruma valfi
Gazın sıvı içermesi kesinlikle yasaktır; gaz sıvı içerdiğinde ayırma tankının su giderme işlemi mutlaka güçlendirilmelidir. Baca kepenklerinin uygun bir açıda tutulması, fırın boşluğundaki negatif basıncın normal aralıkta kalmasını sağlar. Fırın yakılırken veya yakılma işlemi başarısız olduğunda, 10–15 dakika boyunca buharla temizleme yapılmalı ve fırın gazı analizi olumlu sonuç vermelidir.
Gaz tüpü ağı basıncını koruma, fırın içi negatif basınç
Gazın sıvı içermesi kesinlikle yasaktır; gaz sıvı içerdiğinde ayırma tankının su giderme işlemi mutlaka güçlendirilmelidir. Baca kepenklerinin uygun bir açıda tutulması, fırın boşluğundaki negatif basıncın normal aralıkta kalmasını sağlar. Fırın yakılırken veya yakılma işlemi başarısız olduğunda, 10–15 dakika boyunca buharla temizleme yapılmalı ve fırın gazı analizi olumlu sonuç vermelidir.
⑴ Gazın büyük miktarda yağ içermesi kesinlikle yasaktır. ⑵ Baca kapaklarının konumunu belirleyin ve baca kapaklarını ayarlarken onların çok küçük açılmasını kesinlikle önleyin. ⑶ Aşırı yük altında çalıştırılmamalı, yanma normal olmalı, fırın boşluğu aydınlık olmalı ve fırın içinde sürekli negatif basınç koşulu sağlanmalıdır. ⑷ Ekipman onarımını güçlendirmek gerekiyor; gaz vanaları sıkı kapanmıyorsa zamanında değiştirilmeli ve onarılmalıdır. Ateş geri verici cihazlar da düzenli olarak kontrol edilmeli, arızalanırsa hemen onarılıp değiştirilmelidir. ⑸ Fırını yakmadan önce kontrol yapılmalı; fırın gövdesi, baca buhar çıkana kadar 10–15 dakika boyunca buharla temizlenmelidir. Ateş söndürüldükten sonra tekrar yakmadan önce mutlaka önce buhar kullanılmalıdır.