Koruyucu pompasının çıkışında miktar var, kule üstü geri akışı normal, giriş de normal
Geri akış tankının üst kısmındaki soğutma sıcaklığını, soğuduktan sonraki sıcaklığı ve geri akış pompasının çıkış akış hızını göz önünde bulundurun. Kule tepesi basıncının da normal zamanlardan farklı olup olmadığı gözlemlensin. Kule giriş sıcaklığında dalgalanma var mı?~~~~
Bunu da bilmiyorum, senin yerine ben karşılıyorum, usta biri rehberlik etsin
Kule alçaldı, buhar enjeksiyonu miktarı yüksek ve sıcaklık yüksek
Diğer parametreler aynı kalmak üzere, kule tepesi yüksekliği; termokuplün kontrol edilmesi önerilir
Buhar miktarı, buhar sıcaklığı, giriş sıcaklığı, giriş miktarı, kule basıncı, geri akış miktarı, geri akış sıcaklığı gibi faktörlerin hepsi etkili olur
Kule üstü basıncı azaldı~ Pek bir etkisi yok
Söylediğin bu parametrelerde hiçbir değişiklik yok~ Termokuplda da sorun yok
Sonunda pompa tamir edildi; pompanın çıkışındaki havalandırma açıkken bir basınç oluştuğu, ancak havalandırma kapatıldığında pompanın basınç üretemediği tespit edildi. Pompanın ardındaki boru hattındaki akış ölçer olan rotor tipi akış ölçerin gösterdiği değerler sürekli doğru değildi. Çözüm yolu olarak, pompa tamircisi demir çekiçle pompanın bulunduğu tarafa iki kez vurdu ve böylece mucizevi bir şekilde basınç oluştu. Korozyon önleyici dozu da doğru ayarlandı, kulenin üst kısmındaki sıcaklık da düştü. Sorun muhtemelen pompadan kaynaklanıyordu