Tesisimizdeki pompaların akımı, çıkış vanaları aracılığıyla ayarlanıyor. Ancak tesis yönetimi, iş yükünü azaltmak için bir frekans düzenleyici ekledi; vanaların sürekli açık olması yeterli oluyor. Pompa çalıştığında akım yavaş yavaş artıyor ve aşırı akım oluşmuyor. Fakat frekans düzenleyici eklendikten sonra frekansın düşük olması nedeniyle pompanın sesi oldukça yüksek geliyor. Acaba bu durumun pompa üzerinde bir etkisi olur mu?
Ayarlanan frekansın nominal değerden çok farklı olması, pompanın ömrünü etkiler herhalde. Frekans düşürüldüğünde gelen yüksek ses, motorun sesi mi yoksa pompanın mı?
Eklenmeyen frekans dönüştürücü de bir tür enerji tasarrufu yöntemidir
Valfi ayarlayıp sesin değişip değişmediğine bakın
Frekans ayarı, motoru kontrol etmek içindir; ne kadar büyük bir motor olduğu bilinmiyor. Genellikle büyük motorlarda soğutucu bulunur (küçük motorlarda ise yoktur). Frekans ayarından sonra eğer bu soğutucu küçük motora zarar verirse, ses daha yüksek olur. Bahsettiğiniz sesin motorun sesi mi yoksa pompanın sesi mi olduğunu bilmiyorum. Eğer pompa çalışmıyorsa ve frekans aşırı yüksek değilse, teorik olarak pompanın sesinde büyük bir değişiklik olmamalı
Eğer frekans dönüştürücülü bir motor değilse, frekansın 30HZ’nin altında olması motorun ısı üretimini etkiler
Öncelikle motorun frekans dönüştürücülü olup olmadığını belirlemek gerekir; eğer değilse, düşük frekansta iyi soğutulamaz!
Motorun sesi, pompa hareket etmedi
Ayrıntılı rakamları unuttum, nominal akımın 84,7A olduğunu biliyorum
Hiçbir değişiklik yok, frekans dönüştürücü eklendikten sonra çıkışla pek bir ilgisi kalmadı; pompa sadece ayarlanan frekansta çalışıyor
Motorun sesi var, nominal akımı 84,7A. Diğer verileri hatırlamıyorum, frekansını genellikle 40 civarında ayarlıyoruz
Evet, sıcaklık hep 60 derecenin üzerindeydi, ama limiti aşmadı, bu yüzden ilgilenmedik