Thread Content
Örneğin, kartlar veya güvenlik bariyerleri sahadaki enstrümanlara güç sağlar; bu güç kaynağı sabit voltajlı 24VDC midir? Güç kaynağı 24V olduğundan, yük bağlandıktan sonra yükün iki ucu arasındaki voltaj 8V olur. Peki kalan 24-8=16V nereye gidiyor? Kablo gerilimi neredeyse ihmal edilebilir. 2 hatlı ölçüm cihazları genellikle yaklaşık 20VDC güç kaynağı ölçer, 24VDC değil. Peki bu voltajlar nereye gidiyor? Besleme voltajı normal, eğer akım çok düşükse cihaz düzgün çalışamaz. Bunun nedenini ayrıntılı olarak açıklayabilir misiniz? Formül?
Ölçüm ve kontrol konusunda pek bilgim yok, bahsettiğiniz şey anahtarlamalı güç kaynağı olmalı. Daha önce departmandaki ölçüm ve kontrol görevlisiyle bu konuyu konuşmuştum; o da çıkışın mutlaka 24 volt olmak zorunda olmadığını, güç kaynağına direnç ekleyerek ayarlanabileceğini söyledi.
24VDC güç kaynağı, regüleli bir güç kaynağı tarafından sağlanır; Saha cihazındaki gerilim 24VDC değildir; bunun nedeni iletim kablolarının direncinin olması ve kablolar üzerinde gerilim düşüşü meydana gelmesidir. Saha cihazlarının düzgün çalışabilmesi için kablo gerilim düşüşünün büyüklüğü göz önünde bulundurulmalıdır.
Aşağıdaki gönderiyi iyi inceleyin, bilmiyorsanız saçma sapan konuşmayın:P Çocukları yanlış yola sürüklemeyin:P http://mp.wei*n.qq.com/s?__biz=MzI1NDAxNDYwMg==&mid=2664668189&idx=5&sn=371af3baea44b3eea1e71a17c68e4dfe&scene=1&srcid=0710pFF8Pxx2dSr5w8Ml9OIA#rd
Güç kaynağı elbette stabildir. Yük bağlandığında gerilim düşüklüğünün birçok nedeni olabilir; örneğin ölçüm kablolarının direnci fazla yüksek olabilir veya devredeki diğer ölçüm cihazlarının direnci çok düşük olabilir. Bunların hepsi güç kaynağı geriliminden daha düşük bir değer oluşmasına neden olur. Her ölçüm cihazının belirli bir çalışma gerilimi aralığı vardır. 24DC’nin altında olduğunda çalışmaz.
Hepsi ortaokul fizik soruları, cevaplamaya üşendim, kendim tekrar çalışayım.
2 hatlı ölçüm cihazları, devre içinde değişken bir dirençe eşdeğerdir; çıkış akımı değiştikçe, bu da direnç değerinin değişmesi anlamına gelir. Bu sırada iletkenin direnci nedeniyle oluşan gerilim de değişiyor, bu yüzden ölçüm cihazının 2. ucu üzerindeki gerilim de değişiklik gösteriyor.
Kablo gerilim ayırımından bahsettiğinizi anlıyorum, ancak güvenlik bariyerinin sahadaki terminalleri çıkarıldığında güvenlik bariyerinden 24V ölçülüyor, tekrar takıldığında ise 8V ölçülüyor. Neden 24V değil? Hem kablo hem de sahadaki cihazların gerilimleri hesaba katılmış olmalı.
Güvenlik bariyeriniz voltaj ve akım sınırlaması yapıyor, bu da doğru değil. 8V ile sahaya gidildiğinde cihaz çalışmıyor. Hatırladığım kadarıyla cihazın çalışabilmesi için sahada en az 17–18V olması gerekiyordu. İki gün önce K-TEK seviye göstergemizde (beni deli eden o lanet olası cihaz) aniden gösterge ekranı çalışmaz hale geldi; göstergenin ölçtüğü voltaj 18V’nin altındaydı, göstergeyi çıkardığımda ise voltaj 24V idi. Soruya gerek yok, kesinlikle göstergenin bir yerinde arıza vardı. Göstergeyi söktüm, içindeki parçaları çıkardım ve bir süre uğraştım; asıl mesele içerideki kabloları kontrol etmekti. Uğraşmadan sonra tekrar yerine taktım, cihaza elektrik verdim ve işte, voltaj 23V’un biraz üzerindeydi. Kişisel görüşüm, konu sahibinin bilgisine.
8V ise. Tablo kesinlikle aydınlanamaz.
8v’de sorun yok, konumlayıcıda
Kartların ve güvenlik bariyerlerinin hangi yüklere bağlandığını belirtmek en iyisidir; bazılarının kendi içinde voltaj ayarlama özelliği var gibi görünüyor.
Bu çok basit bir soru. Yük voltajı 8 volt ve regüleli güç kaynağının voltajı 24V ise, bu durumda kablo düşüşü fazladır (güç kaynağı ile yük arasındaki temas direnci artmıştır). Eğer regüleli güç kaynağının voltajı da 8 volt ise, bu da güç kaynağının arızalı olduğunu gösterir
Bu gönderi en son 2016-9-15 15:19 tarihinde qugd tarafından düzenlendi. Bu soruyu çözmek için tüm devreler için Ohm yasasını düşünmek en iyisidir. 24VDC’lik ölçüm cihazı gerilimi, açık devre gerilimini ifade eder. Devreyi oluşturan ölçüm cihazları eklendiğinde (ölçüm cihazları birer direnç olarak kabul edilir), devredeki gerilim dağılımı, tüm devredeki direnç dağılımıyla orantılı hale gelir. Bu durumda ölçüm cihazındaki gerilim düşüşü, açık devre geriliminden daha düşük olur. Genellikle ikinci seviye cihazların başlatma voltajı 24VDC değildir; bu değerin altındadır, hatta 10VDC’nin bile altına düşebilir. 24VDC ölçüm cihazlarının besleme voltajını ölçerken multimetrenin voltaj fonksiyonunu kullanırız. Bu sırada multimetrenin içinde, çıkış voltajının yükü olarak görev yapan yüksek direnç değerine sahip bir direnç bulunur. Bu direncin direnç değeri genellikle onlarca megohm seviyesindedir; bu yüzden devredeki voltaj düşüşü esas olarak bu yüksek dirençli direnç tarafından karşılanır. Bu sırada devrenin akımı mikroamper seviyesinde veya hatta mikroamperin altında olabilir.
O mutlaka öyle değil. Bu, cihazın en düşük çalışma voltajıyla ilgilidir. 10VDC’nin altındaki bir gerilimle çalıştırılabilen birçok verici vardır; özellikle yük taşıma kapasitesi yüksek olan iki hatlı cihazlarda bu durum geçerlidir. Yük taşıma kapasitesi ne kadar yüksekse, çalıştırma gerilimi de o kadar düşük olabilir.
Bahsettiğin regüleli güç kaynağı ile cihazlardaki sözde 24V aynı şey değil. Analog değerlerin kullanımında güç, voltaja göre değil, akıma göre sağlanır.
Bu yanıt, gösterge voltajının ne olduğunu temelde anlamıyor. Akım ve gerilim, devrenin süperiletken olmadığı sürece aynı anda mevcuttur.
Gerilim sorusu ortaokul seviyesinde bir soru, bunu bile yapamıyorsan ciddi şekilde çalışman gerektiğini düşünmüyorum.