Düşük gerilim panoları için düşük gerilim otomatik devre kesme cihazlarının genel teknik özellikleri
Thread Content
Bu gönderi en son 2016-9-20 17:13 tarihinde jennifer12580 tarafından düzenlenmiştir. 1. Uygulama Alanı: Bu teknik şartlar, düşük voltajlı otomatik yedekleme cihazlarının genel ihaleleri için geçerlidir ve ilgili ekipmanların ihale dokümanları/satın alma sözleşmelerindeki teknik hükümleri oluşturur. 2. Standartların kullanılması: Tedarikçi, en yeni olarak yayınlanan **standartları, endüstri standartlarını ve IEC standartlarını kullanmalıdır; kullanıcının onayı halinde daha yüksek performanslı diğer standartlar da kullanılabilir. Sektör standartlarında ürün kalitesinin sınıflandırılmasına ilişkin hükümler bulunmakta olup, tedarikçinin sağladığı ürünlerin performansı en iyi kalite standartlarına ulaşmalıdır. Yukarıdaki standartlardaki hükümler bu teknik şartlarla çeliştiğinde, bu teknik şartlar esas alınır. 3. Ekipman Özellikleri3.1 Ekipman adı: 0,4 kV alçak gerilim otomatik devre kesici cihazı
3.2 Ekipman özellikleri: Kapı açıklık boyutları: 324 (genişlik) × 135 (yükseklik)
3.3 Kullanım ortam koşulları
3.3.1 Deniz seviyesinden yükseklik: ≤1000 m
3.3.2 Çevre sıcaklığı: -25℃ ~ +55℃
3.3.3 Göreceli nem: %30 ~ %95, yoğuşma olmaksızın
3.3.4 Sismik dayanıklılık: Zemin yatay ivmesi: 0,3g; zemin dikey ivmesi: 0,15g. Üç sinüs dalgasının aynı anda etkisi altında kalma süresi; güvenlik faktörü: 1,67
3.3.5 Maksimum günlük sıcaklık farkı: 25℃
3.3.6 Montaj yeri: İç mekan
3.4 Kullanım ve çalışma koşulları
3.4.1 Nominal voltaj: Alternatif akım 100–240V, doğru akım 24V
3.4.2 Maksimum anlık akım: 40A
3.4.3 Koruma sınıfı: IP20
3.4.4 Şoklara karşı dayanıklılık: 147 (15gn) m/s², 11 ms
3.4.5 İşleme süresi: 1000 mantıksal komut için 1 ms
3.4.6 İletişim:
⑴ Port türü: RS485; seri port adaptörü eklenebilir.
⑵ İletişim protokolü: Mod Bus master/slave RTU, ASCII karakter modu.
3.4.7 Doğru akım giriş özellikleri:
⑴ Giriş kanal sayısı: 14
⑵ Nominal giriş voltajı: 24VDC (20,4 – 28,8V)
⑶ Nominal giriş akımı: IO.0 ve IO.1 için 11mA; diğer girişler için 7mA
⑷ Giriş empedansı: IO.0 ve IO.1 için 2,1 kΩ; diğer girişler için 3,4 kΩ
3.4.8 Çıkış özellikleri:
⑴ Çıkış sayısı: 10
⑵ Çıkış akımı: Her kanal için 2A; her ortak uç için 8A
⑶ Yük (rezistif, endüktif): 2A/alternatif akım 220V veya 2A/doğru akım 30V (maksimum çalışma hızı saatte 1800 kez) ; ⑷ Terminal yalıtım gerilimi: 1500V AC, 1 dakika 3.4.9 Ömür süresi Elektriksel ömür: En az 100.000 işlem ; Mekanik ömür: En az 20 *106 işlem ; 4. Cihazın performans ve işlev gereksinimleri 4.1 Cihaz panelindeki bileşenlerin yerleşimi Cihaz panelinde toplam 5 adet bileşen bulunmaktadır; bunlar sırasıyla şunlardır: 4.1.1 İşlev değiştirme anahtarı İşlev değiştirme anahtarı beş farklı konumda ayarlanabilir: “Kendi kendine açılıp kapanma”, “Kendi kendine açılıp manuel kapanma”, “Manuel”, “Devre bağlama” ve “Uzaktan kontrol”. 4.1.2 Döngüyü kapatmak için anahtar kullanılması: Panodaki alanı tasarruf etmek amacıyla, devre kesici plakaları kullanılmaz; bunun yerine dönüşüm anahtarı kullanılır. Dönüşüm anahtarı üç konuma sahiptir: “381’i seçme”, “382’yi seçme”, “345’i seçme”. 4.1.3 Cihazın çalışma göstergesi (veya LCD ekranı) 4.1.4 Arıza uyarı göstergeleri ve sıfırlama düğmesi 4.1.5 Akım değeri ayar cihazı Akım değeri ayar cihazının panelinde, yanlış kullanımı önlemek için güvenilir önlemler alınmalıdır. Zaman sabiti için ayar cihazı bulunmamaktadır, ancak programda ayarlanabilir olmalıdır. 4.2 İşlevsel Uygulama 4.2.1 Otomatik devreye alma kontrol cihazı esas olarak programlanabilir kontrol cihazı, devre kartları ve halka akımı koruma rölelerinden oluşur. Toplanan anahtarlamalı sinyallere göre, önceden girilen program aracılığıyla otomatik devreye alma ile ilgili mantıksal kararlar verilir, açma/kapama komutları yerine getirilir. Böylece iki giriş hattının ve anahtarlayıcı devre kesicilerinin elektriksel senkronizasyonu, arıza durumunda devrenin kapatılması, açma/kapama işlemlerindeki gecikme süresinin ayarlanabilmesi gibi işlevler gerçekleştirilebilir. 4.2.2 Kendi kendine kontrol cihazı, güç kaynağının her durumunda stabil ve güvenilir olmalıdır. Eğer her iki giriş hattında da elektrik kesilirse, otomatik devre kesici cihazı, elektriksiz kalan giriş hatları ve anahtarlayıcı devre kesicilerin mevcut konumlarını korumalıdır ; Elektrik yeniden sağlandığında, otomatik başlatma kontrol cihazı kesinti öncesindeki çalışma durumuna otomatik olarak dönmelidir. 4.2.3 Giriş ve anahtarlamalı hat kesicilerinden herhangi birinde arıza meydana gelip kesici kapanınca, cihaz sinyal göndererek giriş ve anahtarlamalı hat kesicilerini kilitler ve onların tekrar açılmasını engeller. 4.2.4 Otomatik devreye alma kontrol cihazı, ana bağlantı panosunun ikincil ölçüm odasına monte edilir; gerektiğinde iletişim seri portları eklenerek iletişim işlevi sağlanır ve otomatik devreye alma durumu ile ilgili sinyaller yüklenir. 4.2.5 Eşleştirme işlemi yapılması gereken durumlarda, ana bağlantı panosuna eşleştirme akımı koruma cihazı yerleştirilmelidir (bu cihaz, otomatik devreye alma kontrol cihazındaki programlanabilir kontrolör, eşleştirme için seçim anahtarı, eşleştirme akımı koruma rölesi gibi bileşenlerden oluşur) ve eşleştirme için seçim yapma özelliğine sahip olmalıdır. Halkalı akım koruma işlevinin gerçekleştirilmesi, otomatik devreye alma kontrol cihazının programlanabilir kontrolörü tarafından sağlanır. 4.2.6 Mikrobilgisayar tabanlı koruma cihazlarının kendi kendini kontrol etme özelliğine sahip olması gerekir. Bir arıza alarmı meydana geldiğinde, arızanın nedeninin ne olduğu belirlenemiyorsa (örneğin ikincil hatlardaki bir arıza mı yoksa cihazdaki bir arıza mı), cihazın anormal olup olmadığını anlamak için kendi kendini kontrol özelliği kullanılmalıdır. Kendi kendine kontrol cihazının test portunun, cihazın yan tarafına yerleştirilmesi önerilir. 4.2.7 Basınçsız durum kriterleri ile ilgili olarak, 381 ve 382 numaralı dolaplardaki basınçsız durum röleleri kaldırılmıştır; basınçsız durum kriterleri ve işlevleri tamamen cihaz tarafından sağlanmaktadır. 381 ve 382 için basınçsız durum tespit kriterleri ikiye çıkarılmıştır; her ikisi de ana anahtarın üst ucundan alınmaktadır. Ayrıca, basınçsız durum tespitlerinin doğruluğunu sağlamak amacıyla farklı kriterler mümkün olduğunca farklı devreler kullanılarak belirlenmiştir. 4.2.8 Cihaz, her iki güç kaynağı da kesildikten sonra bile arıza sinyallerinin gönderilmesini sağlayabilmelidir. 4.2.9 Cihaz, önceki işlemleri ve devre birleştirme akım değerlerini kaydedebilen bir arıza kayıt fonksiyonuna sahip olmalıdır; bu kayıtlar yerinde incelenebileceği gibi gerekirse iletişim portu aracılığıyla da yüklenebilir. 4.2.10 Birleştirme hareket akımı ve süresi: Birleştirme hareketi için referans akım değeri 400A, referans zaman değeri ise 0 saniyedir. Halka akımı ve zamanı ayarlanabilir olmalı ve kademeli olarak sürekli ayarlanabilmelidir. 4.3. Çalışma durumu açıklaması: 4.3.1 Otomatik devreye alım: İki farklı güç kaynağından beslenir; herhangi bir dağıtım transformatörünün düşük voltaj çıkışında voltaj olmadığında, t1 gecikmesinin ardından ana giriş kesiciyi kapatır ve t2 gecikmesinden sonra ana bağlantı kesicisini açar ; 4.3.2 Kendi kendine yeniden başlatma: Otomatik devreye alma işleminden sonra, gerilim kaybı yaşanan taraftaki dağıtım transformatörünün düşük gerilim çıkış voltajı normale döner; t3 gecikmesinin ardından anahtarlayıcı kesici kapatılır ve t4 gecikmesinin ardından giriş kesicisi açılır ; 4.3.3 Ana giriş devre kesicisi aşırı yük veya kısa devre nedeniyle devre dışı kaldığında, anahtarlamalı bağlantı devre kesicisinin otomatik olarak devreye girmesi engellenmelidir ; 4.3.4 Her bir gecikme değeri (t1, t2, t3, t4), önceden girilen program aracılığıyla belirlenir ve değer ayarlamaları da programın değiştirilmesi yoluyla yapılır. 4.3.5 Kilitlenme: Normal çalışma durumunda, iki adet düşük gerilim ana giriş kesicisi ile anahtarlamalı bara kesici arasında, güç kaynağının tekrar bağlanmasını önleyecek bir kilitleme mekanizması bulunmalıdır; bu mekanizma yedek otomatik devre kesici cihazı tarafından sağlanır ; Halka kapatma işlemi sırasında, senkronizasyon programı otomatik kontrol cihazı tarafından devre dışı bırakılabilir. 381, 382 ve 345 numaralı kesicilerden herhangi birinde arıza meydana geldiğinde sistem arızalı duruma geçer. Bu durumda her türlü devreye alma işlemi yasaklanır, ancak kesme işlemi hâlâ yapılabilir. Aynı zamanda arıza sıfırlama düğmesinin kırmızı ışığı yanar ve kilitli durum gösterilir. Arıza giderildikten sonra, önce devre kesici manuel olarak sıfırlanır, ardından sistem sıfırlama düğmesi kullanılarak sıfırlanır. Sıfırlama düğmesine basıldıktan sonra, eğer o an herhangi bir arıza yoksa kırmızı ışık otomatik olarak söner ve normal duruma döner. 4.3.6 Devre birleştirme işlemi: 1) Otomatik kontrol cihazı “devre birleştirme” çalışma modunu seçtiğinde ve devre birleştirme amacıyla anahtarı kullanarak devreyi bağladığında, alçak voltajlı devre birleştirme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu sırada elektriksel kilitleme prosedürü kaldırılır. 2) Kendi kendine bağlantı kontrol cihazı, devre birleştirme işlemi sırasında devre birleştirme akımı korumasına ve seçim işlevine sahip olmalıdır; bu işlev, devre birleştirme seçim anahtarı aracılığıyla gerçekleştirilir. 3) Kendi kendine devre açma cihazı, devre akımını tespit edebilmelidir ve devre akımı önceden belirlenmiş değeri aştığında (saha ayarlarıyla değiştirilebilir), seçilen giriş veya anahtarlamalı hat kesicisini gecikmeli olarak kapatmalıdır (program aracılığıyla değiştirilebilir).