HCBBS Forum (Türkçe)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Pompa çıkış basıncının kontrolü

2016-09-14View Original

Thread Content

Cihazda, 60 m basınçta su sağlayan bir su pompası bulunmaktadır; frekans dönüştürme ve basınç kontrol devrelerine sahiptir ve otomatik kontrol modunda frekans dönüştürmenin %80’i 0,4 MPa değerinde sabit kalabilir. Ancak, birinin su pompasının otokontrol vanasını kapatmasından veya kontrol odasındaki personelin frekans dönüştürücüyü aniden yüksek seviyelere çıkarmasından endişe ediliyor; bu da pompanın çıkış basıncının 0,4 MPa’yı aşmasına ve ekipmana su eklenirken akış hızının akış ölçüm aralığını aşmasına neden oluyor, bu da doğru dozajlama yapılamamasına yol açıyor. Pompanın çıkış basıncını doğrudan 0,6 MPa’ya ayarlamak ve ardından cihaza su giren el vanasını küçültmek mi gerekiyor?
Reply #22016-09-14
Bu tamamen nasıl yönetileceği meselesidir.
Reply #32016-09-14
Pompa çıkış valfi tamamen açık, ekipman giriş valfi kısılmalı, frekans dönüştürücü kullanmanın faydası nedir?
Reply #42016-09-14
“Birisi su pompasının kendinden döngülü vanasını kapatmış olabilir ya da kontrol odasındaki kişiler frekans dönüştürücünün değerini aniden çok yüksek seviyeye çıkarmış olabilir. Bu tür durumlar yönetimsel olarak çözülmelidir; oldukça basit bir sorundur. Cihazın normal çalışma özelliklerini değiştirmek tavsiye edilmez. Pompa, giriş valfi ile akışı kontrol edemez; kolayca vakum oluşur ve düzgün çalışmaz.
Reply #52016-09-14
“Birisi su pompasının kendinden döngülü el vanasını kapatmış olabilir veya kontrol odasındaki kişiler frekans dönüştürücünün ayarlarını aniden çok yüksek seviyeye çıkarmış olabilir. ------------------------------------------------------------------------------------ Su pompasının kendinden döngülü el vanası – İnsanların rastgele açıp kapatmasını önlemek için mühürlenmelidir! Kontrol odası personeli frekans dönüştürücünün değerini aniden çok yüksek seviyeye çıkardı—Frekans dönüştürücüsü göstergeler arasına alındı ve her iki saatte bir normal çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor ; Pompa çıkışı basınç ayar alarmı: Basınç dalgalanmaları durumunda operatöre anında geri bildirim sağlanarak zamanında ayarlamalar yapılması ve nedenin araştırılması.
Reply #62016-09-14
Haklısın, pompanın çalışma özelliklerini değiştirmek gerçekten mantıksız
Reply #72016-09-14
Gerçekten de, aşırı basınçı önlemek için yüksek basınç alarmı ve yüksek seviye emniyet devresi oluşturulmalı
Reply #82016-09-14
Frekans dönüşümünün etkisi pek büyük değil, çıkış basıncı iyi kontrol edilirse yeter. Pompanın sıkışmasından korkuluyorsa devreye otomatik ayarlama eklenir

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.