Thread Content
Üç valfli diferansiyel basınç akış ölçerinin ilk kez kurulumu ve ayarlanması sırasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Basınç iletim borusunda hava kabarcıklarının bulunmasına izin verilir mi? Kondensasyon tanklı ve kondensasyon tanksız olanlar aynı mıdır?
Öncelikle basınç iletim borusunda hava kabarcığı olmamalıdır; soğutma tankına sahip olanlar dalgalanmaları azaltabilir
Buharın ölçülmesi için bir yoğuşma tankı gereklidir.
Gel ve biraz öğren, hiç ayarlanmadı···················
Montaj boruları için gösterge panosu montaj kılavuzuna bakabilirsiniz.
Kurulum ve ayarlama öncesinde, ölçüm cihazının statik halde standart bir aletle kalibre edilmesi gerekir. Ayarlama sırasında önce denge vanası açılmalı, yoğuşma sıvısı doldurulmalıdır. Yoğuşma sıvısı doldurulurken deşarj portu açılarak gazın atılması sağlanmalı ve gaz tamamen atıldıktan sonra port kapatılmalıdır. Kullanıma alınırken denge valfi kapatılmalıdır. Kondensasyon tankı, pozitif ve negatif basınç borularındaki sıvı kaybını azaltarak ölçümlerin daha doğru olmasını sağlar. Ancak günümüzdeki vericilerin ölçtüğü membran odasının yer değiştirme miktarı çok küçük olduğundan, yoğuşma tankı kullanılmadan da ölçüm hataları büyük olmuyor.
Kondensatı tanka toplamak yerine, ortamdaki buharın kendiliğinden suya dönüşmesine izin vermek mi? Nasıl bir havalandırma?
Bu gönderi en son 2016-9-16 10:58 tarihinde cqdfwy tarafından düzenlendi. 1. Eğer verici açılırsa, ortamdaki buharın kendiliğinden yoğunlaşarak su haline gelmesini beklemek gerekir; yoğuşma suyu oluşmadan önce verici çoktan hasar görür; 2. Eğer verici açılmazsa, önce ortamdaki buharın kendiliğinden yoğunlaşarak yoğuşma suyu oluşturmasını bekleyip sonra cihazı açmak gerekirse, ne zamana kadar beklemek gerekir? 3. Ayrıca, ortam buharının kendiliğinden yoğunlaşarak yoğuşma suyu oluşturması, pozitif ve negatif basınç borularındaki buharın yoğunlaşma hızının her zaman aynı kalmasını sağlar mı? Mutlaka değil. Bu yüzden genellikle su doğrudan yoğuşma tankına dökülür (aynı zamanda havanın tahliye edilmesine dikkat edilir). Böylece pozitif ve negatif basınç borularındaki su seviyeleri eşit olur; yani transdüserin pozitif ve negatif basınç odalarının maruz kaldığı ekstra basınçlar birbirini dengeleyerek ölçümün doğru olmasını sağlar. Aynı zamanda vericinin çalışma sıcaklığı da garanti altına alınmıştır.
Hava kabarcıklarına izin verilmez; yoğuşma tanklı olanlarda izolasyon sıvısı önceden doldurulmalıdır.
Buharın, iletim cihazının açılabilmesi için önce yoğuşması gerekir; aksi takdirde iletim cihazı hasar görür, özellikle aşırı ısıdaki buhar borularında kullanılanlarda
Transmitter’ı açmak, üç valfin yüksek ve düşük valflerini açmak anlamına mı gelir?
Transmitter’ı açmak, üç valfin yüksek ve düşük valflerini açmak anlamına mı gelir?
Evet, bir valf açıldıktan sonra buharın yoğuşma suyunun basınç iletim borusunu doldurmasını bekleyin, ardından yüksek ve düşük basınçlı taraftaki valfleri açın
Evet, bir valf açıldıktan sonra buharın yoğuşma suyunun basınç iletim borusunu doldurmasını bekleyin, ardından yüksek ve düşük basınçlı taraftaki valfleri açın
1. Tüm vanaların, basınç iletim borularının, bağlantı parçalarının vb. sağlam bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin; 2. İkincil valf ve atık tahliye valfinin sürekli kapalı olduğunu, denge valfinin ise açık olup olmadığını kontrol edin ; 3. Vanayı bir kez hafifçe açın, ardından basınç iletim borusunu, vanayı, bağlantı parçalarını vb. kontrol edin; eğer sızıntı yoksa vanayı tamamen açın ; 4. Önce atık tahliye vanasını açın, atık tahliyesini gerçekleştirin, ardından atık tahliye vanasını kapatın ; 5. Diferansiyel basınç odasındaki tıpa gevşetilerek içindeki hava boşaltılır. 6. Diferansiyel basınç vericisini çalıştırırken önce pozitif basınç valfi açılmalı, denge valfi kapatılmalı ve negatif basınç valfi açılmalıdır.