Thread Content
Popülerliği artırmak ve denizcilik dostları arasındaki teknik alışverişi güçlendirmek amacıyla 【Her Gün Bir Soru】 yayınlanmaktadır. Katılınca hemen 4 puan servet! Doğru cevap verilmesi veya derinlemesine tartışılması durumunda 10 puanlık bir servet ödülü verilir! :lol Kısa cevap sorusu: Isı değiştiricinin devreye alınması ve devreden çıkarılması adımları nelerdir? 1.Aktifleştirme: Önce soğuk ortam maddesi, ardından sıcak ortam maddesi eklenir ; Önce çıkışı açın, sonra girişi açın ; 2. Devre dışı bırakma: Önce ısıtıcı ortamı, ardından soğutucu ortamı durdurun ; Önce ithalatı kapatın, sonra ihracatı. ================================= ☛【Haichuan Etkinlik Planı】Sorunuma ben karar veririm — “En iyi cevabı” ben seçerim! http://bbs.hcbbs.com/thread-1618021-1-1.html (Kaynak: HaiChuan Kimya Forumu)
Kullanıma alma adımları: (1) Kullanıma almadan önce kontrol: İşlemci içindeki yoğuşmuş suyun tamamen boşaltıldığından emin olun; Giriş ve çıkış kör plakalarının söküldüğü kontrol edilerek teyit edildi ; Boşaltma valflerinin hepsinin kapalı olduğundan emin olun ; Manometre, termometre ve termokuplun kullanımda olduğundan emin olun ; Isı değiştiricinin topraklamasının sağlam olduğunu ve ayak cıvatalarının gevşememiş olduğunu kontrol edin ; Flanş ve silindir cıvatalarının eşlik eden somunlarının tamamlandığından, cıvataların sıkıca geçirildiğinden emin olun. (2) Önce soğuk ortam sıvısı verilir: Önce boşaltma valfi açılır, soğuk ortam sıvısının giriş valfi yavaşça tamamen açılır. Boşaltma valfinden yağ ve gaz kokusu gelmeye başladığında valf kısmen kapatılır; valften yağ sızdığı görüldüğünde ise tamamen kapatılır. İşlemci içi ortam sıvısıyla dolduktan sonra çıkış valfi tamamen açılır ve yardımcı hat valfi kapatılır. (3) Sonradan kullanıma alınan ısı ortamı: Arka giriş tahliye valfi açılır, ısı ortamı çıkış valfi yavaşça tamamen açılır. Tahliye valfinden yağ ve gaz kokusu gelmeye başladığında valf kısılır; tahliye valfinden yağ görüldüğünde ise tamamen kapatılır. İşlemci içi ısı ortamıyla dolduktan sonra giriş valfi tamamen açılır ve yardımcı hat valfi kapatılır. (4) Kullanıma başladıktan sonra kontrol: Sıcaklık ve basıncın kontrol edilmesi ; Sessiz sızdırmazlık noktalarında sızıntı olup olmadığını kontrol edin ; Trafikin normal olup olmadığını kontrol edin. 2. Isı değiştiricisinin devre dışı bırakılma adımları: (1) Önce ısı ortamını durdurun: Önce yardımcı hat vanasını tamamen açın, ardından ısı ortamının giriş ve çıkış vanalarını kapatın. (2) Soğutucu ortamın durdurulması: Önce yardımcı hat vanası tamamen açılır, ardından soğutucu ortamın giriş ve çıkış vanaları kapatılır. Dikkat edilmesi gerekenler: (1) Kesim sonrasında zamanında yağ boşaltılmalıdır; böylece negatif basınç nedeniyle ısı değiştiricide cihaz hasar görmesini önlemek mümkün olur. (2) Boşaltma valfi aracılığıyla ortam boşaltılırken, eğer bu ısıtıcı bir ortamsa, valfin yavaşça açılması gerekir; böylece ısıtıcı ortamın dışarı fışkırıp insanlara zarar vermesi önlenir. (3) Isı değiştiricisine akışkan verilirken vanalar yavaşça açılmalıdır; böylece akışkanın hızı çok fazla artmaz ve statik elektrik oluşarak patlama meydana gelmez.
Kullanıma alma adımları: (1) Kullanıma almadan önce kontrol: İşlemci içindeki yoğuşmuş suyun tamamen boşaltıldığından emin olun; Giriş ve çıkış kör plakalarının söküldüğü kontrol edilerek teyit edildi ; Boşaltma valflerinin hepsinin kapalı olduğundan emin olun ; Manometre, termometre ve termokuplun kullanımda olduğundan emin olun ; Isı değiştiricinin topraklamasının sağlam olduğunu ve ayak cıvatalarının gevşememiş olduğunu kontrol edin ; Flanş ve silindir cıvatalarının eşlik eden somunlarının tamamlandığından, cıvataların sıkıca geçirildiğinden emin olun. (2) Önce soğuk ortam sıvısı verilir: Önce boşaltma valfi açılır, soğuk ortam sıvısının giriş valfi yavaşça tamamen açılır. Boşaltma valfinden yağ ve gaz kokusu gelmeye başladığında valf kısmen kapatılır; valften yağ sızdığı görüldüğünde ise tamamen kapatılır. İşlemci içi ortam sıvısıyla dolduktan sonra çıkış valfi tamamen açılır ve yardımcı hat valfi kapatılır. (3) Sonradan kullanıma alınan ısı ortamı: Arka giriş tahliye valfi açılır, ısı ortamı çıkış valfi yavaşça tamamen açılır. Tahliye valfinden yağ ve gaz kokusu gelmeye başladığında valf kısılır; tahliye valfinden yağ görüldüğünde ise tamamen kapatılır. İşlemci içi ısı ortamıyla dolduktan sonra giriş valfi tamamen açılır ve yardımcı hat valfi kapatılır. (4) Kullanıma başladıktan sonra kontrol: Sıcaklık ve basıncın kontrol edilmesi ; Sessiz sızdırmazlık noktalarında sızıntı olup olmadığını kontrol edin ; Trafikin normal olup olmadığını kontrol edin. 2. Isı değiştiricisinin devre dışı bırakılması – Devre dışı bırakma adımları: (1) Önce ısı transfer ortamını durdurun: Önce yardımcı hat vanasını tamamen açın, ardından ısı transfer ortamının giriş ve çıkış vanalarını kapatın. (2) Soğutucu ortamın durdurulması: Önce yardımcı hat vanası tamamen açılır, ardından soğutucu ortamın giriş ve çıkış vanaları kapatılır.
Isı değiştiricinin devreye alınması: (1) Devreye almadan önce kontrol (2) Önce soğuk ortam sıvısı eklenir (3) Ardından sıcak ortam sıvısı eklenir (4) Devreye alındıktan sonra kontrol Isı değiştiricinin devreden çıkarılma adımları: (1) Önce sıcak ortam sıvısı durdurulur (2) Ardından soğuk ortam sıvısı durdurulur
Etkinleştir: Önce soğuk ortam maddesi, sonra sıcak ortam maddesi ekleyin; Önce çıkışı açın, sonra girişi açın ; Kapatma: Önce ısıtıcı akışkanı, sonra soğutucu akışkanı kapatın ; Önce ithalatı kapatın, sonra ihracatı.
Kullanıma başlarken: Önce soğuk akışı, ardından sıcak akışı açın. Kapatılırken: Önce sıcak akış kapatılmalı, ardından soğuk akış.
(1) Kullanırken önce soğuk devreyi, ardından sıcak devreyi açın; önce çıkışı açın ve sıcak akışı yavaşça içeri alın. Aynı zamanda boşaltma valfini açarak cihazdaki gazı boşaltın ve ardından boşaltma valfini kapatın. (2) Kapatılırken önce sıcak devre kapatılmalı, ardından soğuk devre kapatılmalı ve aynı zamanda hava temizleme ve yağ boşaltma işlemi yapılmalıdır. Amaç, ısı değiştiricinin kademeli olarak ısınmasını (veya soğumasını) sağlamak; aşırı sıcaklık değişimlerinin neden olacağı termal genleşme ve büzülmenin yağ sızıntısına veya hasara yol açmasını önlemektir. (3) Temizleme sırasında önce soğutma suyu tamamen boşaltılmalı, havalandırma valfi açılmalıdır. Hangi aşamada temizleme yapılırsa yapılsın, diğer aşamada basınç birikmesini önlemek için giriş ve çıkış valfleri kapatılmamalıdır. (4) Kullanıma alınırken veya durdurulurken vanalar yavaşça açılıp kapatılmalıdır. (5) Eğer seyahatin bir aşamasında yardımcı hat kullanılıyorsa, önce yardımcı hat valfi açılır, ardından giriş valfi kapatılır; çıkış valfi kapatılmaz.
1. Etkinleştirme adımları: (1) Etkinleştirmeden önce kontrol: İşlemci içindeki yoğuşmuş suyun tamamen boşaltıldığından emin olun; Giriş ve çıkış kör plakalarının söküldüğü kontrol edilerek teyit edildi ; Boşaltma valflerinin hepsinin kapalı olduğundan emin olun ; Manometre, termometre ve termokuplun kullanımda olduğundan emin olun ; Isı değiştiricinin topraklamasının sağlam olduğunu ve ayak cıvatalarının gevşememiş olduğunu kontrol edin ; Flanş ve silindir cıvatalarının eşlik eden somunlarının tamamlandığından, cıvataların sıkıca geçirildiğinden emin olun. (2) Önce soğuk ortam sıvısı verilir: Önce boşaltma valfi açılır, soğuk ortam sıvısının giriş valfi yavaşça tamamen açılır. Boşaltma valfinden yağ ve gaz kokusu gelmeye başladığında valf kısmen kapatılır; valften yağ sızdığı görüldüğünde ise tamamen kapatılır. İşlemci içi ortam sıvısıyla dolduktan sonra çıkış valfi tamamen açılır ve yardımcı hat valfi kapatılır. (3) Sonradan kullanıma alınan ısı ortamı: Arka giriş tahliye valfi açılır, ısı ortamı çıkış valfi yavaşça tamamen açılır. Tahliye valfinden yağ ve gaz kokusu gelmeye başladığında valf kısılır; tahliye valfinden yağ görüldüğünde ise tamamen kapatılır. İşlemci içi ısı ortamıyla dolduktan sonra giriş valfi tamamen açılır ve yardımcı hat valfi kapatılır. (4) Etkinleştirildikten sonra kontrol: Sıcaklık ve basıncın kontrol edilmesi ; Sessiz sızdırmazlık noktalarında sızıntı olup olmadığını kontrol edin ; Trafikin normal olup olmadığını kontrol edin. 2. Isı değiştiricisinin devre dışı bırakılma adımları: (1) Önce ısıtıcı ortamı durdurun: Önce yardımcı hat vanasını tamamen açın, ardından ısıtıcı ortamın giriş ve çıkış vanalarını kapatın. (2) Soğutucu ortamın durdurulması: Önce yardımcı hat vanası tamamen açılır, ardından soğutucu ortamın giriş ve çıkış vanaları kapatılır.
Önce soğutma sonra ısıtma etkinleştirilsin, önce ısıtma sonra etkisizleştirilsin
Açık: Önce soğutma, sonra ısıtma Kapatık: Önce ısıtma, sonra soğutma
Genellikle ileri seviye soğuk malzemelerde sıcaklık değişimlerine dikkat edilmeli; aşırı hızlı sıcaklık değişimlerinin ekipmanın hasar görmesine neden olmasının önüne geçilmelidir. Soğuk malzeme içeri girdikten sonra sıcak malzeme eklenirken, yine sıcaklık değişimlerinden kaçınılmalıdır. Eğer ısı değiştirici ilk kez kullanılıyorsa, önce basınç testi yapılmalı, sızıntı kontrolü gerçekleştirilmeli, azotla değiştirme ve gerçek malzemeyle değiştirme işlemleri uygulanmalıdır. Eğer sıvı faz varsa, yoğunlaşmayan gaz da tahliye edilmelidir
Önce bir kez yan tarafı durdurun, sonra diğer tarafı durdurun
Açık konumda önce soğuk akış, sonra sıcak akış sağlanır; kapatık konumda ise bunun tersi olur.
Önce soğuk kaynağı açın, havayı tamamen boşalttıktan sonra yavaşça sıcak kaynağı açın; ayrıca havanın tamamen boşaltılmasına dikkat etmeli, ani soğuma ve ısı değişimlerinden kaçınılmalıdır. Kapatırken önce sıcak kaynağı, ardından soğuk kaynağı kapatın.
Açık: Önce soğuk ortam sıvısı, sonra sıcak ortam sıvısı. Kapalı: Önce sıcak ortam sıvısı, sonra soğuk ortam sıvısı
Kullanıma alma adımları: (1) Kullanıma almadan önce kontrol: İşlemci içindeki yoğuşmuş suyun tamamen boşaltıldığından emin olun; Giriş ve çıkış kör plakalarının söküldüğü kontrol edilerek teyit edildi ; Boşaltma valflerinin hepsinin kapalı olduğundan emin olun ; Manometre, termometre ve termokuplun kullanımda olduğundan emin olun ; Isı değiştiricinin topraklamasının sağlam olduğunu ve ayak cıvatalarının gevşememiş olduğunu kontrol edin ; Flanş ve silindir cıvatalarının eşlik eden somunlarının tamamlandığından, cıvataların sıkıca geçirildiğinden emin olun. (2) Önce soğuk ortam sıvısı verilir: Önce boşaltma valfi açılır, soğuk ortam sıvısının giriş valfi yavaşça tamamen açılır. Boşaltma valfinden yağ ve gaz kokusu gelmeye başladığında valf kısmen kapatılır; valften yağ sızdığı görüldüğünde ise tamamen kapatılır. İşlemci içi ortam sıvısıyla dolduktan sonra çıkış valfi tamamen açılır ve yardımcı hat valfi kapatılır. (3) Sonradan kullanıma alınan ısı ortamı: Arka giriş tahliye valfi açılır, ısı ortamı çıkış valfi yavaşça tamamen açılır. Tahliye valfinden yağ ve gaz kokusu gelmeye başladığında valf kısılır; tahliye valfinden yağ görüldüğünde ise tamamen kapatılır. İşlemci içi ısı ortamıyla dolduktan sonra giriş valfi tamamen açılır ve yardımcı hat valfi kapatılır. (4) Kullanıma başladıktan sonra kontrol: Sıcaklık ve basıncın kontrol edilmesi ; Sessiz sızdırmazlık noktalarında sızıntı olup olmadığını kontrol edin ; Trafikin normal olup olmadığını kontrol edin. 2. Isı değiştiricisinin devre dışı bırakılma adımları: (1) Önce ısı ortamını durdurun: Önce yardımcı hat vanasını tamamen açın, ardından ısı ortamının giriş ve çıkış vanalarını kapatın. (2) Soğutucu ortamın durdurulması: Önce yardımcı hat vanası tamamen açılır, ardından soğutucu ortamın giriş ve çıkış vanaları kapatılır. Dikkat edilmesi gerekenler: (1) Kesim sonrasında zamanında yağ boşaltılmalıdır; böylece negatif basınç nedeniyle ısı değiştiricide cihaz hasar görmesini önlemek mümkün olur. (2) Boşaltma valfi aracılığıyla ortam boşaltılırken, eğer bu ısıtıcı bir ortamsa, valfin yavaşça açılması gerekir; böylece ısıtıcı ortamın dışarı fışkırıp insanlara zarar vermesi önlenir. (3) Isı değiştiricisine akışkan verilirken vanalar yavaşça açılmalıdır; böylece akışkanın hızı çok fazla artmaz ve statik elektrik oluşarak patlama meydana gelmez.
Kullanıma alma adımları: (1) Kullanıma almadan önce kontrol: İşlemci içindeki yoğuşmuş suyun tamamen boşaltıldığından emin olun; Giriş ve çıkış kör plakalarının söküldüğü kontrol edilerek teyit edildi ; Boşaltma valflerinin hepsinin kapalı olduğundan emin olun ; Basınç göstergesinin, termometrenin ve termokuplun çalışır durumda olduğundan emin olun. (2) Önce soğutucu ortamı devreye alın: Önce soğutucu ortamın çıkış valfini açın, ardından soğutucu ortamın giriş valfini yavaşça tamamen açın; giriş valfini açarken aynı zamanda yardımcı hat valfini kapatın. (3) Sonradan ısı ortamının kullanılması: Isı ortamı çıkış valfi tamamen açılır, ısı ortamı giriş valfi yavaşça tam açılana kadar açılır ve giriş valfi açılırken yardımcı hat valfi kapatılır. (4) Kullanıma başladıktan sonra kontrol: Sıcaklık ve basıncın kontrol edilmesi ; Sessiz sızdırmazlık noktalarında sızıntı olup olmadığını kontrol edin ; Trafikin normal olup olmadığını kontrol edin. 2. Isı değiştiricisinin devre dışı bırakılması – Devre dışı bırakma adımları: (1) Önce ısı transfer ortamını durdurun: Önce yardımcı hat vanasını tamamen açın, ardından ısı transfer ortamının giriş ve çıkış vanalarını kapatın. (2) Soğutucu ortamın durdurulması: Önce yardımcı hat vanası tamamen açılır, ardından soğutucu ortamın giriş ve çıkış vanaları kapatılır.
Isı değiştiricisinin havalandırma testi başarılı oldu; soğuk devre devreye alındı, soğutma devresinin üst kısmındaki geri akış vanası açıldı. Giriş vanası yavaşça açıldı; sıvı görüldükten sonra geri akış vanası kapatıldı. Daha sonra çıkış vanası yavaşça açıldı ve son olarak sıcak devre devreye alındı; giriş ve çıkış vanaları yavaşça açıldı
Kapatırken önce ısıtıcı akışkanı, sonra soğutucuyu kapatın