Yokogawa EJA530A basınç vericisinin 475 uzaktan kumanda cihazına bağlanamaması sorunu

2016-09-15View Original

Thread Content

Değerli arkadaşlar: Sahada HART protokolüne sahip Yokogawa EJA530A basınç vericisinin Emerson 475 uzaktan kumanda cihazına bağlanamaması sorunuyla karşılaştık. Ayrıca sizden yardım istiyorum; sahada ayarlamalar yaparken araya 250 ohm’luk bir direnç ekledim, yine de uzaktan kumanda cihazına bağlanamadık. Sonunda sistemin gücünü kesip doğrudan FLUKE744 ile besleme sağladığımda iletişim kurulabildi. Bu nasıl oluyor? Yine sizden yardım rica ediyorum
Reply #22016-09-15
Çünkü güç kaynağı berbat. Rahatsızlık ciddi. Bazı küçük projeler yalnızca akım sinyalini dikkate alır ve taşıyıcı gerilimi göz önünde bulundurmaz. Bu durumda kalibrasyon için temiz bir güç kaynağı kullanılmalıdır; pillerin sağladığı güç en temizi olur. Yarım dalga doğrultmalı güç kaynakları genellikle manuel kumandaya bağlanamaz.
Reply #32016-09-16
Güç, ikincil bir kaynaktan mı sağlanıyor?
Reply #42016-09-16
Gerilim yeterli, batarya grubu + güneş enerjisi ile besleniyor, gerilim 26VDC
Reply #52016-09-16
Güç kaynağı güneş enerjisi ve batarya grubundan sağlanmakta olup, besleme voltajı 26VDC’dir. Bu durumda el kumandasını nasıl bağlayabiliriz?
Reply #62016-09-16
Devrede 250 ohm'luk direnç olmaması mümkün değil, değil mi?
Reply #72016-09-28
Saha vericisinin montaj mesafesi çok fazla.
Reply #82016-10-13
HART, devre empedansının 250 ohm ile 600 ohm arasında olmasını gerektirir ve direnç ana devreye eklenmelidir.
Reply #92016-10-13
HART protokolü olmayabilir
Reply #102018-03-16
Yokogawa transmisörlerinin BT200 adında özel bir manuel kumanda cihazı vardır. Bu akıllı terminal, BRAIN iletişimini kullanan tüm Yokogawa cihazlarıyla birlikte kullanılabilir; öncelikle transmisörünüzün HART iletişim protokolünü destekleyip desteklemediğine bakabilirsiniz.
Reply #112018-03-17
Devreye bir 250 ohm direnç ekleyin, ardından bir tane daha 250 ohm direnç ekleyin; el kontrol cihazını bu 250 ohm dirençlerden birinin paralelinde bağlayın ve deneyin

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.