Thread Content
【Soru-Cevap 150. Soru】17.09.2016: Hat vanasını ayar vanası kontrolüne nasıl dönüştürürüz? Cevap verdikten sonra referans cevaplar görülebilir; ana noktaları doğru yanıtlamak yeterlidir. (1) Drenajı kapatın, iç operatörle iletişime geçerek ayar vanasını kalibre ettirin; iç operatörden vananın açıklık oranlarını sırasıyla %0, %50 ve %100 olarak belirlemesini ve takip ederek doğrulama yapmasını isteyin. (2) Aşağıdaki valfi tamamen açın. (3) Kontrol vanasına belirli bir açıklık verin, üstteki vananın kapak mekanizmasını açın; göstergede dalgalanmalar oluşana kadar devam edin. (4) Dalga dalgalanmalarının en aza inmesini sağlamak için üst hat valfini yavaşça açın ve aynı zamanda yan hat valfini de yavaşça kapatın; yan hat tamamen kapanıp üst hat valfi tamamen açılana kadar bu işlem devam ettirilmelidir. (5) Kontrol edilen parametrenin normal aralıkta kalmasını sağlamak için ayar vanasının açıklığını düzenleyin.
İç kısımdan ayar vanasının esnek ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin, boşaltma vanasını kapatın, 0, %50 ve %100 hava basıncı sinyalleri vererek takip kontrolü yapın. Aşağıdaki valfi tamamen açın. Üst akış valfinin gevşek kilitlerini açın, ta ki sahadaki birincil gösterge hafifçe hareket ettikten sonra durana kadar. Üstteki valfi yavaşça açın ve aynı zamanda yan hat valfini de yavaşça kapatın; en az dalgalanma için sahadaki göstergeler takip edilmelidir, ta ki yan hat tamamen kapanıp üstteki valf tamamen açılana kadar. Uygun açıya ayarlayarak, kontrol edilen parametrenin normal aralıkta kalmasını sağlayın.
Önce ayar vanasını kapatın, ayar vanasının önündeki ve arkasındaki koruma vanalarını açın; yardımcı hat vanasını yavaşça kapatırken ayar vanasını da yavaşça açın. Akış hızının her zaman kontrol aralığında kalmasını sağlayın, ta ki yardımcı hat vanası tamamen kapanana kadar.
Ayar valfi yavaşça kapatılırken, yardımcı hat valfi de yavaşça açılmalıdır; ayar valfi tamamen kapandığında ve parametreler stabil hale geldiğinde, ayar valfinin altındaki vani yavaşça kapatılmalı, üstündeki vani ise kapatılmalıdır. Drenaj ve boşaltma işlemleri sırasında güvenliğe dikkat edilmelidir.
Vay canına, soruyu yanlış gördüm, tam tersiymiş
İç kısımdan ayar vanasının esnek ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin, boşaltma vanasını kapatın, 0, %50 ve %100 hava basıncı sinyalleri vererek takip kontrolü yapın. Aşağıdaki valfi tamamen açın. Üst akış valfinin gevşek kilitlerini açın, ta ki sahadaki birincil gösterge hafifçe hareket ettikten sonra durana kadar. Üstteki valfi yavaşça açın ve aynı zamanda yan hat valfini de yavaşça kapatın; en az dalgalanma için sahadaki göstergeler takip edilmelidir, ta ki yan hat tamamen kapanıp üstteki valf tamamen açılana kadar.
Ayar vanasının kapalı olduğundan emin olun, önce manuel moda alın, ardından ayar vanasının önündeki ve arkasındaki el vanalarını açın; İki kişi birbirleriyle iş birliği yapar; biri ayar vanasını yavaşça açarken, diğeri yardımcı hattın vanasını yavaşça kapatır. Böylece basınç ve akış sabit tutulur, ta ki yardımcı hattın vanası tamamen kapanana kadar. Normalde ayar valfi otomatik modda çalışır
Ayar valfi kapalıyken, önce ayar valfinin arka vanası devreye alınır, ardından yavaşça ayar valfinin ön vanası devreye alınır ve akış hızı sabit tutulur. Son olarak, regülatör valfinin yardımcı hattındaki manuel vanayı kapatın ve regülatör valfini açın; regülatör valfinin yardımcı hattı tamamen kapanana kadar akış miktarının sabit kalmasını sağlayın.
İşlem: (1) Drenajı kapatın, iç operatörle iletişime geçerek ayar vanasını kalibre ettirin; iç operatörden vananın açıklık oranlarını sırasıyla %0, %50 ve %100 olarak belirlemesini ve takip ederek doğrulama yapmasını isteyin. (2) Aşağıdaki valfi tamamen açın. (3) Kontrol vanasına belirli bir açıklık verin, üstteki vananın kapak mekanizmasını açın; göstergede dalgalanmalar oluşana kadar devam edin. (4) Dalga dalgalanmalarının en aza inmesini sağlamak için üst hat valfini yavaşça açın ve aynı zamanda yan hat valfini de yavaşça kapatın; yan hat tamamen kapanıp üst hat valfi tamamen açılana kadar bu işlem devam ettirilmelidir. (5) Kontrol edilen parametrenin normal aralıkta kalmasını sağlamak için ayar vanasının açıklığını düzenleyin.
Öncelikle ayar vanasının önündeki ve arkasındaki el vanalarını yavaşça açın ve kapalı olan ayar vanasında sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Dış operatör yavaşça yardımcı hat vanasını kapatır, iç operatör ise işlem basıncına veya akış hızına göre ayar vanasını yavaşça açar; ikisi birbirleriyle uyum içinde ve sıkı bir şekilde iş birliği yapar. Yardımcı valf tamamen kapanana kadar
Dış kontrolde yardımcı valf kapatılırken, iç kontrolde ayar valfi açılır; böylece kontrol edilen parametrelerin stabil kalması sağlanır
Akış ölçer veya seviye ölçümü yoluyla kontrol edilebilir mi?
Öncelikle ayar vanasını test ederek normal çalıştığından emin olun. Ters akış boşaltma vanasını kapatın, ayar vanasını açtıktan sonra manuel vanayı açın ve ayar vanasına belirli bir açıklık verin. Ön manuel vanayı yavaşça açarken yardımcı hattı da yavaşça kapatın. Gözetim yapan personel, parametrelerdeki değişikliklere göre ayar vanasının açıklığını uygun şekilde ayarlayarak mümkün olduğunca sorunsuz bir geçişi sağlamalıdır.
İç kısımdan ayar vanasının esnek ve düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin, boşaltma vanasını kapatın, 0, %50 ve %100 hava basıncı sinyalleri vererek takip kontrolü yapın. Aşağı akış valfini tamamen açın. Yukarıdaki valfin gevşek kısmını açın, ta ki sahadaki birincil gösterge hafifçe hareket edip durana kadar. Üst hat valfini yavaşça açın ve aynı zamanda yan hat valfini yavaşça kapatın; en az dalgalanma için sahadaki göstergeler takip edilmelidir, ta ki yan hat tamamen kapanıp üst hat valfi tamamen açılana kadar.
Ayar valfi normal şekilde ayarlanmıştır; ayar valfinin önündeki ve arkasındaki manuel vanalar açılır, ayar valfi yavaşça açılır ve sahada bulunan vanalar da tamamen kapanana kadar yavaşça kapatılır. Böylece ayar valfi normal akışı sağlar