Thread Content
Çizimde %100 geri bildirim için 4 milivat gerekiyor, 20 milivat geri bildirimde ise bu değer 0. Ancak ayarlamaları yaptıktan sonra varsayılan olarak 4 milivat geri bildirim 0, 20 milivat geri bildirim ise %100 oldu
DCS üst düzey cihazında görüntünün ters mi olmasını istiyorsunuz, yoksa konumlayıcının kendisinin görüntüsünün mü ters olmasını?
Şu an güvenlik açısı 4 mil ve geri bildirim 0. Güvenlik açısını 4 mil olarak değiştirmek ve geri bildirimi 100 yapmak istiyorum
Konumlayıcının pozitif ve negatif tepkisini değiştirin, ya da yapılandırmada çıkış yönünü tersine çevirip deneyin.
Ters tepkiyi düzeltmek işe yaramadı, çıktı farklı oldu. Konfigürasyonu nasıl değiştirebilirim?
Geri bildirim ayrı değildir, geri bildirim sinyal jeneratörüne bağlanır
Siemens SIPART PS2’de bu iki yer değiştirilmelidir: 7 ve 38 numaralı parametreler. Farklı modellerde bazı farklılıklar olabilir, ancak değiştirilmesi gerekenler yalnızca bu iki yükselme ve düşme değeridir.
Siemens 7. veya 38. maddeyi değiştirirse, Metso sadece ters çıkışı düzeltmeli.
Merhaba, Metso doğrudan ters çıkışı düzeltirse, hareket yönü de değişmez mi? Mesela ben önceden AFC’ydım, ters ihracat düzeltilince AFO oldu, değil mi?
Siemens konumlayıcıyı doğrudan değiştirin yeter
Değiştirilebilir, hem konumlayıcı hem de DCS değiştirilebilir. Konumlayıcıyı mı yoksa DCS’yi mi değiştirmek istiyorsunuz?