Katılım ödülü: 2 Zenginlik. Doğru cevap için ödül: 9 Zenginlik. Metal kablo kanalları ve bunların destekleri ile kabloların içinden geçtiği metal borular, mutlaka güvenilir bir şekilde toprağa bağlanmalı (PE) veya nötre bağlanmalıdır (PEN) ve ayrıca ( ) düzenlemelerine uymalıdır.   A. Metal kablo kanalları ve bunların destekleri, topraklama (PE) veya nötrleme (PEN) ana hatlarına en az iki noktadan bağlanmalıdır.
B. Galvanizlenmemiş kablo kanalları arasındaki bağlantı plakalarının her iki ucunda bakır çekirdekli topraklama kablosu bulunmalı; bu topraklama kablosunun minimum izin verilen kesit alanı 10 mm² olmalıdır.
C. Galvanizlenmiş kablo kanalları arasındaki bağlantı plakalarının her iki ucunda topraklama kablosu bulunmaz; ancak bağlantı plakalarının her iki ucunda en az iki adet sıkma somunu veya sıkma contalı bağlantı cıvatası bulunmalıdır.
D. Galvanizlenmiş kablo kanalları arasındaki bağlantı plakaları kaynaklanmalıdır.
Doğru cevap: AC
Reply #22016-09-17
A. Metal kablo kanalları ve bunların destekleri, topraklama (PE) veya nötrleme (PEN) ana hatlarına en az iki noktadan bağlanmalıdır.
C. Galvanizli kablo kanallarını birbirine bağlayan plakanın her iki ucunda topraklama kablosu bulunmaz; ancak plakanın her iki ucunda en az iki adet sıkma önleyici somun veya contalı bağlantı cıvatası vardır
Reply #32016-09-18
Metal kablo kanalları ve bunların destekleri ile içine veya dışına yerleştirilen metal kablo boruları, güvenilir bir şekilde toprağa (PE) veya nötre (PEN) bağlanmalı ve (ac) düzenlemelerine uymalıdır.   A. Metal kablo kanalları ve bunların destekleri, topraklama (PE) veya nötrleme (PEN) ana hatlarına en az iki noktadan bağlanmalıdır.
B. Galvanizlenmemiş kablo kanalları arasındaki bağlantı plakalarının her iki ucunda bakır çekirdekli topraklama kablosu bulunmalı; bu topraklama kablosunun minimum izin verilen kesit alanı 10 mm² olmalıdır.
C. Galvanizlenmiş kablo kanalları arasındaki bağlantı plakalarının her iki ucunda topraklama kablosu bulunmaz; ancak bağlantı plakalarının her iki ucunda en az iki adet sıkma somunu veya sıkma contalı bağlantı cıvatası bulunmalıdır.
D. Galvanizlenmiş kablo kanalları arasındaki bağlantı plakaları kaynaklanmalıdır
Reply #42016-09-18
Metal kablo kanalları ve bunların destekleri ile içine veya dışına yerleştirilen metal kablo kanalları, güvenilir bir şekilde toprağa (PE) veya nötre (PEN) bağlanmalı ve (A, B, C) hükümlerine uymalıdır.   A. Metal kablo kanalları ve bunların destekleri, topraklama (PE) veya nötrleme (PEN) ana hatlarına en az iki noktadan bağlanmalıdır.
B. Galvanizlenmemiş kablo kanalları arasındaki bağlantı plakalarının her iki ucunda bakır çekirdekli topraklama kablosu bulunmalı; bu topraklama kablosunun minimum izin verilen kesit alanı 10 mm² olmalıdır.
C. Galvanizlenmiş kablo kanalları arasındaki bağlantı plakalarının her iki ucunda topraklama kablosu bulunmaz; ancak bağlantı plakalarının her iki ucunda en az iki adet sıkma somunu veya sıkma keçesi bulunan bağlantı cıvatası olmalıdır.
D. Galvanizlenmiş kablo kanalları arasındaki bağlantı plakaları kaynaklanmalıdır
Reply #52016-09-18
B yanlış, topraklama kablosunun minimum izin verilen kesit alanı 6 m²’den küçük olmamalıdır

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.