Döngü suyunun kalsiyum sertliğinin çok düşük olmasının etkileri nelerdir?

2016-09-17View Original

Thread Content

Döngüsel suyun kalsiyum sertliğinin çok düşük olmasının etkileri nelerdir, lütfen su arıtma uzmanları yanıtsın. Teşekkürler!
Reply #22016-09-18
Bu gönderi en son 2016-9-18 13:29 tarihinde qugd tarafından düzenlendi. Döngüsel suyun sertliği düşükse, bunun bir sakıncası var mı? Bence döngüsel suyun sertliğinin yüksek olması bir sorundur. Muhtemelen, kireç önleyici miktarının azaldığını düşünüyorsunuz; bu da kireç önleyici alımı için harcanan fonların azalmasına ve böylece kireç önleyici tedarikçinizin karlılığının etkilenmesine neden oluyor.
Reply #32016-09-18
Konu sahibi güneyden mi? Sertlik biraz düşükse, sistemin korozyon eğilimi çok artar
Reply #42016-09-18
Korumanın hızlanmasının teorik temeli nedir?
Reply #52016-09-19
Kalsiyum iyonları çok düşük olduğunda korozyon eğilimi artar
Reply #62016-09-23
Korozyon ve mikroorganizma sorunlarına dikkat edin.
Reply #72016-09-26
Kalsiyum ve alkalinite çok düşük olmamalı, aksi takdirde korozyon olur! !
Reply #82016-09-28
Kalsiyum iyonlarının düşük olması kendi başına büyük bir etkiye sahip değildir; bu durum, kalsiyum tuzlarına bağlı kireçlenmeyi kontrol etme açısından daha avantajlıdır (kalsiyum tuzlarına dayalı dolaşım suyu sistemlerinde); Günümüzde yaygın olarak kullanılan kireç önleyici ve korozyon geciktiricilerden bazıları, yeterince sağlam bir film oluşturabilmek ve böylece dolaşım suyu sisteminin korozyona karşı korunmasını sağlayabilmek için belirli bir seviyede kalsiyum iyonuna ihtiyaç duyar. Sadece kalsiyum düşüklüğünün korozyona neden olacağı iddiası biraz abartılıdır; bunu değerlendirirken su ortamının diğer durumları da göz önünde bulundurulmalıdır.
Reply #92016-09-28
Suyun aşınmasının en önemli faktörü, suda bulunan çözünmüş oksijendir ve kalsiyumla doğrudan bir ilişkisi yoktur. Kalsiyum düşükse aşınma şiddetli olur; kazan suyunun sertliği olmamalı, yoksa kazan çoktan delinmiş olmaz mı? Böyle bir şey yok, kazan suyu, özellikle buhar kazanları için sertlik giderimi ve oksijen giderimi gereklidir. Kalsiyum eksikliğinin dolaşım suyunun kendisine korozyon açısından bir etkisi yoktur.
Reply #102016-10-02
Dolaşım suyunun sertliğinin çok düşük olmaması, metal yüzeylerde bir koruyucu tabaka oluşturarak metalin suyla temasını engellemek ve korozyonun meydana gelmesini önlemek içindir. Baidu Wenku’daki “Döngüsel Suyun Kireçlenmesi ve Korozyonunun Mekanizmaları ve Kontrolü” adlı içeriği incelemenizi öneririm. Baidu Wenku: http://wenku.baidu.com/link?url=3puiVW3fbh5g3tpZ1SEocdjRnUlOg7Ds_v-QlddkYu_p6V2_COOc7F0dXmIWyhTx1jwumszdQxCPmPe3dzbOv9jIgII5_7kR6CmDHSOdqKO###
Reply #112016-10-03
Kalsiyum iyonu konsantrasyonunun düşük olması, su takviyenizin tek seferlik bir su takviyesi olmadığı anlamına gelir; muhtemelen deiyonize su kullanılıyordur. Bence bu bir sorun değil. Dolaşım suyu olarak kullanıldığında pH değerinin asidik olması mümkün değildir, bu yüzden kalsiyumun düşük olması iyi bir şeydir. Kükürt gideriminde hep dolaşım suyu kullanıyoruz; dolaşım süresi daha uzundur ve kule içi durumu da çok iyidir! ! :zafer::zafer:
Reply #122016-10-05
Tamamen deiyonize su ile sulama yapılabilir mi?
Reply #132016-11-11
Sertlik çok düşük; yapısal eğilim düşük olsa da aynı zamanda suyun yastıklama özelliği kötüleşir ve korozyona yol açma ihtimali artar.
Reply #142016-11-21
Normal şartlarda olmaz, çünkü şu an piyasada kullanılan ilaçların çoğu fosfat türündedir
Reply #152016-12-08
Kalsiyum sertliği çok düşük, su kalitesi yumuşak ve aşındırıcılığı yüksek!
Reply #162016-12-08
Günümüzde birçok şirket çevre koruma baskısı altında olduğundan fosfat içeren formüller daha az kullanılıyor; Zhejiang bölgesindeki müşterilerimizin neredeyse tamamı fosfsiz kimyasallar kullanıyor!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.