Transmitter DCS odasından çok uzakta ise izolatör eklenmeli mi?

2016-09-17View Original

Thread Content

Merkezi kontrol odasından 1 kilometre uzaklıkta bulunan saha basınç vericisi, ekranlı kablo kullanmaktadır. 4 ila 20 mA sinyalinde ne kadar azalma olur? Ayırıcı veya başka bir telafi cihazı gerekiyor mu?
Reply #22016-09-17
Bir kablo genellikle en fazla kaç kanal sinyali taşıyabilir ve bu sinyaller birbirini rahatsız etmez?
Reply #32016-09-18
Kablodaki gerilim düşüşü, sahadaki verici cihazın normal çalışmasını sağlamalıdır; aksi takdirde kablo kesit alanı artırılmalıdır.
Reply #42016-09-18
1,5 mm2’den büyük iletken çapı için 1 km sorunsuzdur.
Reply #52016-09-18
Bir kilometre uzak sayılmaz; asıl mesele, gösterge kablolarının direnç değerlerinin standartlara uymasıdır. Eğer uymuyorsa, birkaç yüz metre bile yeterli olmaz

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.