PID kontrol cihazı 220V güç kaynağına bağlandığında herhangi bir cihaz çalışmıyor, PV değeri doğrudan -25 veya -250 olarak gösteriliyor; bunun sebebi nedir? Varsayılan ölçümde akım değerinin alt sınırı mı yoksa sıcaklık ve basınç mı? Birim nedir? Yeni başlayan yardım istiyor. . .
Kullandığım PID’ler çoğunlukla Anhui Tiankang’a aittir. . . .
Gösterilen değer, alt sınır değeri olmalı ve birimi ayarlanan birimle aynı olmalıdır.
4-20Ma, ölçüm aralığınızın alt ve üst sınırlarına karşılık gelir. Eğer cihazı bağlamazsanız, bu 0 Ma olur; yani ölçüm aralığınızın %-25’i gösterilir. -25 gösteriliyorsa, ölçüm aralığı 0-100’dür. -250 gösteriliyorsa, ölçüm aralığı 0-1000’dir
Büyük usta merhaba! Bir de sormak istiyorum: PID parametrelerini ayarlarken, ikincil parametreler de dahil olmak üzere “derece numarası” ayarlanabilecek iki üç yer olduğunu fark ettim. Bu parametreler birbiriyle çakışır mı? Arasında ne fark var?
Bu bir tür alarmdır. 0 miliamper, %-25’e karşılık gelir. Bu noktadaki göstergenin çevrimdışı olduğunu söylüyorum.
“Kontrol cihazı 220V güç kaynağına bağlandığında hiçbir cihaz çalışmıyorsa”, elbette “PV doğrudan -25 veya -250 değerini gösterir”. Bu bir tür uyarı değil midir? Size giriş sinyalinin yanlış olduğunu hatırlatır, değil mi? Siz giriş sinyalini bağlamadınız mı? PV’nin ne gösterdiği konusunda, kontrol cihazının parametre ayarları ekranına girmeniz gerekiyor (belki de kılavuzda PV’nin varsayılan ayarları, elbette sinyal türü ve birimleri de dahil olmak üzere, verilmiştir).