Thread Content
Cihazın hem ısıtılması hem de soğutulması gerekiyor. Kondens suyunun kullanımı durdurulup buhar kullanılmaya başlandığında, hidrostatik valfin önündeki vanayı açarsak, kondens suyu hidrostatik valften akıp gider mi?
Demek istediğiniz, buhar açıldığında boru hattında kalan soğutma suyunun hidrofobik valden geçip geçemeyeceği, değil mi? Olur.
Buharla ısıtma ve soğutma suyu ile soğutma işlemlerinin aralıklı olarak yapıldığı cihazlarda, boru sistemlerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Denilebilir ki, soğutma suyu hidrostatik valften akar; bu yüzden soğutma sırasında hidrostatik valfin önündeki vanayı kapatmak gerekir.
Buharlaşma suyu fazla olduğunda geri dönüşüm cihazı var, böylece hiçbir aksaklık olmaz
Şirketimde tasarladığım buharlı ısıtma ve soğutma sisteminde, buharın yoğuşma suyunun geri kazanılmasına gerek olmadığı için hepsi soğutma havuzuna aktarılır ve soğutma suyu olarak kullanılır. Bir yandan kullanılmaması israf olur; diğer yandan soğutma suyunun sertliği oldukça düşük olduğundan ısı değiştiricide kireçlenmeye neden olmaz, bu da makul bir kullanım şeklidir. Böyle yaparsanız hidrofobik valfi kapatmanıza da gerek kalmaz.
Olur; Eğer kılıf veya bobin içindeki su miktarı fazlaysa, hidrostatik valfe bir bypass eklenerek su hızla boşaltılabilir ve bu da hidrostatik valfin bakımını kolaylaştırır.
Mümkün. Ancak hidrostatik tahliye cihazlarının genellikle sınırlı bir tahliye kapasitesi vardır; hem önceden kalan soğutma suyunu hem de ısınma sırasında oluşan buharın yoğuşması sonucu oluşan suyu atmak uzun sürebilir. Bu nedenle, hidrostatik tahliye cihazının yanına bir bypass eklenmesi veya cihazın önüne hızlı su tahliyesi sağlayacak bir valf konulması önerilir. Su tamamen tahliye olduktan sonra valf kapatılır ve hidrostatik tahliye cihazı kullanılarak su tahliye edilir.
Görüşünüze katılıyorum. Ayrıca bypass boru hattına bir sıcaklık ölçüm noktası eklenerek, düşük sıcaklıktaki su boşaltıldıktan sonra sıcaklık yavaşça yükseldiğinde hidrofobik valf boru hattına geçilebilir; bu şekilde daha tasarruflu olur.