Değerli ustalar, şu an bir depo tankının tasarım basıncını belirlemem gerekiyor. Depo tankının iç basıncının düşmesi ihtimali göz önünde bulundurularak negatif basınç da dikkate alınmalı. Sabit sıcaklık koşullarında, alt kısmından boşaltım yapan ve üst kısmında azot girişi ile denge borusu bulunmayan dolu bir tank cihazı düşünüldüğünde, boşaltım sırasında cihazda negatif basınç oluşur. Bu negatif basıncın maksimum değeri nasıl hesaplanır? Forumda küçük yazılımlar var mı? ?
Reply #22016-09-19
Giriş basıncı varken nasıl havayı tahliye ederiz?
Reply #32016-09-19
Bu gönderi en son 2016-9-19 15:03 tarihinde hcer tarafından düzenlendi. Kapalı kavanoz mu? O zaman tam vakum tasarımını düşünmelisiniz. Ancak normal basınçlı depolarda bunu yapmak kesinlikle mümkün değildir
Reply #42016-09-19
Egzozda bir boşaltma borusu vanası vardır.
Reply #52016-09-19
Mevcut durumda, tam vakumlu bir tasarım kullanılırsa ekipmanın fiyatı oldukça yüksek olur; bu yüzden ekipmanın iç basıncının, sıkışmamasını sağlayacak seviyede uygun şekilde düşürülmesi gerekiyor
Reply #62016-09-19
Bu gönderi en son 2016-9-19 15:22 tarihinde hcer tarafından düzenlendi. Basınçlı tank mı, yoksa normal basınçlı tank mı? Normal basınçlı tanklara solunum valfi eklenir; basınç tankları ise tam vakum halinde tutulmalı, güvenlik her şeyden önce gelir
Reply #72016-09-19
Birkaç adet basınç tankı var; bazılarının basıncı 0,6 Mpa, bazılarının ise 1,6 Mpa’dır, ancak ara sıra vakumla boşaltılıp yeniden doldurulmaları gerekmektedir.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.