Dondurmalı basınçlı hava kurutucunun iç yapısı şeması ve kullanım kılavuzu (doğrudan bakınız, indirme gerekmez)
Thread Content
Bu gönderi en son 2010-6-19 11:08 tarihinde Saat Dört’te tarafından düzenlendi: http://bbs.bjx.com.cn/data/attachment/forum/month_1006/1006191108d584d08f9df27af0.jpg 1.0 Genel Bakış 1.1 Soğuk kurutucunun çalışma prensibi JRL serisi soğutmalı sıkıştırılmış hava kurutucuları, havanın soğutularak kurutulması ilkesine dayanır; soğutma ekipmanları kullanılarak sıkıştırılmış hava belirli bir çiy noktası sıcaklığına kadar soğutulur, böylece içindeki su ayırt edilir ve bir ayrıştırıcı aracılığıyla gaz ve sıvı ayrılır; ardından otomatik drenaj valfi sayesinde su dışarı atılır. Böylece dondurma ile nem giderme amacına ulaşılır. Aynı zamanda, sıkıştırılmış hava içindeki 3μ ve üzeri boyuttaki katı toz parçacıkları ile mikro yağ bileşenleri de filtrelenir; böylece hava kaynağının kalitesi temiz ve kuru olma gerekliliklerine ulaşır. 1.2 İşlem akış sırası: JRL serisi ürünlerinin işleyişi hava sistemi ve soğutma sistemi olmak üzere iki bölüme ayrılır: Hava sistemi: İçinde su ve yağ bulunan sıkıştırılmış hava, sıkıştırılmış havanın önceden soğutulmasını ve sıcaklığının düşürülmesini sağlayan hava-hava ısı değiştiricisine girer; bu sayede bir miktar su uzaklaştırılır. Daha sonra sıkıştırılmış hava, sıkıştırılmış havayı 2-100°C bağıl nem sıcaklığına kadar soğutan gaz-soğutucu akışkan ısı değiştiricisine girer. Su, yağ ve bazı yabancı maddeler burada yoğunlaştırılır. Soğutulmuş gaz ile yoğunlaşmış su, yağ ve bazı yabancı maddeler gaz-sıvı ayırıcı aracılığıyla ayrılır; ardından su ve yağ otomatik drenaj valfi aracılığıyla dışarı atılır. Kurutulmuş sıkıştırılmış hava ise gaz-gaz ısı değiştiricisi aracılığıyla ısıtılarak çıkarılır. Böylece boru hatlarında “terleme” oluşumu etkili bir şekilde önlenmiş olur. Soğutma sistemi: Düşük sıcaklıktaki sıvı soğutucu, gaz-soğutucu değiştiricisinde ısı emerek gaz haline gelir. Gaz halindeki soğutucu, değiştiricinin soğutucu çıkışından buharlaştırıcı ve emiş filtresi aracılığıyla soğutma kompresörünün emiş ağzına girer. Buharlaştırıcı ve emiş filtresi, sıvı soğutucunun ve yabancı maddelerin kompresöre girmesini önlemek için yerleştirilmiştir. Kompresör, düşük sıcaklıkta ve düşük basınçtaki soğutucuyu yüksek sıcaklıkta ve yüksek basınçta bir gaz haline getirir. Yan valfin otomatik ayarı sayesinde, gazın küçük bir kısmı doğrudan gaz-soğutucu ısı değiştiricisine girerken, gazın büyük kısmı yoğuşturucuya girerek yoğuşur ve soğur. Yoğuşturucudan çıkan düşük sıcaklıktaki sıvı soğutucu, sıvı deposu ve kurutma filtresi aracılığıyla genleşme valfine girer. Sıvı deposu ve soğutucu kondansatörün işlevi, soğutucunun genleşme valfinin girişinde saf sıvı halde olmasını sağlamaktır. Sıvı soğutucu, genleşerek gaz-soğutucu ısı değiştiricisine girer ve burada sıkıştırılmış havayı soğutarak yeni bir döngüyü başlatır. Yük arttığında, gazın soğutucu akışkanla olan ısı değişimi nedeniyle soğutucu akışkanın sıcaklığı ve basıncı yükselir; genleşme valfi sensöründen gelen sinyal aracılığıyla genleşme deliği yeni bir dengeye ulaşana kadar genişletilir. Yük çok düşük olduğunda, bypass valfi emme basıncının aşırı düşmesini önlemek için otomatik olarak gaz-soğutucu ısı değiştiricisine yapay bir yük sağlar. Özellikler 1: Soğutma kompresörleri, ABD’den TECUMSEH, BRISTOL ve Fransa’dan MANUELCP gibi firmalara ait yüksek sıcaklık tipi tam kapalı soğutma kompresörleridir; düşük çalışma sesine sahiptirler, enerji tasarruflu olup uzun ömürlüdürler. 2. Soğutma kontrol elemanlarının tamamı, Avrupa ve Amerika’daki ünlü şirketlerin ürünleridir. Elektrikli cihazlar, güvenilir performansıyla Schneider şirketinin ürünleridir. 3. Yetersiz yük için otomatik ısı telafisi. 4. Isı değiştiriciler ve buharlaştırıcılar içindeki bakır borular yüksek verimli bakır borular olarak seçilir. 5. Yüzer küre tipi veya elektromanyetik zamanlı drenaj cihazları kullanılmalı ve tıkanmayı önleyici bir düzenek bulunmalıdır; böylece otomatik drenaj cihazı tıkanmaz. 6. Ekipmanın yapısı mantıklı bir şekilde tasarlanmıştır; görünümü estetiktir, çalışma parametreleri dinamik olarak gösterilir ve temel gerektirmez. Dondurmalı basınçlı hava kurutucunun çalışma prensibi şeması:1. Soğutma kompresörü 9. Enerji ayar vanası 17. Su birikimini önleyici filtre
2. Kondansatör (su soğutmalı) 10. Buharlaştırıcı 18. Soğutucu akışkanın yüksek basınç göstergesi
3. Kondansatör (hava soğutmalı) 11. Dolum vanası 19. Su miktarı ayar vanası
4. Kurutma filtresi 12. Soğutucu akışkanın düşük basınç göstergesi 20. Su kalitesi filtresi
5. Kapiler tüp (10M3’ün altında kullanılır) 13. Yüksek/düşük basınç anahtarı 21. El vanası
6. Termal genleşme vanası 14. Buharlaştırıcı ünitesi 22. Otomatik su boşaltıcı
7. Gaz-sıvı karıştırıcı 15. Hava basıncı göstergesi 23. Ön soğutucu (yüksek sıcaklıkta su soğutmalı soğuk kurutucular için)
8. Sıvı ayırıcı 16. Sıcaklık kontrol dijital göstergesi (10M3’ün üzerinde kullanılır) 24. Ön soğutucu (yüksek sıcaklıkta hava soğutmalı soğuk kurutucular için)
2.0 model numarası belirleme açıklaması:
Örnek: JRL-1NF, 1 Nm3/dakika işleme kapasiteli oda sıcaklığında hava soğutmalı bir soğuk kurutucuyu ifade eder. JRL-6HTW, 6 Nm3/dakika işleme kapasitesine sahip yüksek sıcaklıklı su soğutmalı soğuk kurutucuyu ifade eder. 3.0 Yapılandırma ve Kurulum 1. Yapılandırma önerileri (aşağıdaki resme bakınız): (1) Hava kompresörünün egzoz sıcaklığı 80 ℃’nin üzerine çıktığında, arka soğutucu yerleştirilmelidir ; (2) Eğer soğuk kurutucunun önünde pistonlu hava kompresörü bulunuyorsa, hava akışındaki dalgalanmalardan kaynaklanan titreşimleri ortadan kaldırmak için bir tampon tankı yerleştirilmelidir ; (3) Isı değiştiricisinin ısı değiştirme verimliliğini korumak için genellikle bir ön filtre yerleştirilmelidir ; (4) Eğer iş için gerekli hava kesintisiz sağlanmalıysa, sistemde (arka soğutucu, soğuk kurutucu) bir bypass valfi bulunmalıdır. (5) Soğuk kurutucunun çıkışında, kullanıcının gaz ihtiyaçlarına göre filtreler yerleştirilmelidir. 2. Kurulum gereksinimleri: (1) Ortam gereksinimleri — 1) Kurulumun yapılacağı ortamın sıcaklığı genellikle 35’in üzerinde olmamalıdır ℃ ; 2) Kurulumun yapılacağı ortamın iyi havalandırılması gerekir, ancak dış mekânlarda kurulmamalıdır ; 3) Kurulumun yapılacağı ortam kuru olmalı, nemli olmamalıdır ; 4) Montaj yeri, bakımın kolay olması açısından düşünülmeli ve yoğuşma suyunun tahliyesini etkilememek için yatay konumda tutulmalıdır. (2) Boru hattı gereksinimleri — 1) Soğutma kurutucusunun önünde ve arkasında mutlaka filtre bulunmalıdır ; 2) Soğuk kurutucu, boru hattı sistemine bağlandığında, soğuk kurutucunun titreşimlere maruz kalmasından kaçınılmalıdır ; 3) Ayarlanan boru çapı, soğuk kurutucunun giriş ve çıkış boru çapından küçük olmamalıdır ; 4) Ayarlanan borular, içinde su birikmesini önlemek için aşırı ince ve uzun olmamalıdır. 3. Drenaj cihazının montajı: Drenaj cihazları, zaman ayarlı elektronik drenaj cihazları ve otomatik drenaj cihazları olarak ayrılabilir. 4. Dağıtım gereksinimleri ve yöntemleri — (1) Ayrı bir güç anahtarı bulunmalıdır ; Gerilim, etikette belirtilen değer ve faz sayısına göre ayarlanmalıdır. (2) Başka cihazlarla aynı koruma cihazını paylaşmayın; voltaj dalgalanmaları nominal voltajın %10’unu geçmemelidir. (3) Ayarlanan kablo hatları, voltaj düşüşüne neden olmamak için çok ince veya çok uzun olmamalıdır ; (4) Soğuk kurutucu gövdesi güvenilir bir şekilde toprağa bağlanmalıdır; topraklama kablosu, topraklama işareti bulunan cıvataya bağlanmalıdır. (5) 10m3’ün altındaki soğuk kurutucuların güç voltajı 220V/50HZ iken, 10m3 ve üzeri soğuk kurutucularınki 380V/50HZ’dir. (6) Elektrik bağlantısı yapılırken, önce güç kablosu elektrik kutusuna yerleştirilir. 220V’de üç adet güç kablosu bulunur; bu durumda güç sağlayan kablo ile topraklama kablosunu ayırt etmeye dikkat edilmelidir. Daha sonra elektrik kutusundaki bağlantı noktalarının üzerindeki şeffaf kapaklar açılır ve güç kabloları boş olan bağlantı terminaline bağlanır (genellikle en sağ taraftadır). Ardından topraklama kablosunu topraklama işareti bulunan terminala bağlayın. 380V standart bağlantısı beş telidir (üç güç kablosu, bir nötr ve bir toprak kablosu) ve bağlantı yöntemi yukarıda anlatılanla aynıdır. (Yüksek voltajlı kabloları bağlamamaya dikkat edin!) ) 5. Güvenli kullanım ile ilgili önlemler: (1) Havalandırma, voltaj, kablo bağlantıları ve topraklama korumasının doğru ve sağlam olup olmadığını kontrol edin ; (2) Giriş hava sıcaklığının ve basıncının normal olup olmadığını kontrol edin ; (3) Onarım yapmadan önce güç kaynağı kesilmelidir ; (4) Onarım veya söküm öncesinde, hava hatları ve soğutma sistemi basınçtan arındırılmalıdır ; (5) Fanın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin ; (6) Soğutucu akışkanın sızıp sızmadığını kontrol etmek için aşağıdaki yöntem uygulanır: 10 dakika boyunca yüksüz çalıştırıldıktan sonra, soğutucunun emiş ve egzoz portlarında büyük bir sıcaklık farkı olup olmadığı kontrol edilir; egzoz sıcaklığı, emiş sıcaklığından belirgin şekilde daha yüksek olmalıdır ; (7) Normal koşullar altında, önce cihazı çalıştırabilirsiniz; birkaç dakika sonra hava kompresörünü devreye alın ve ardından hava giriş vanasını yavaşça açın (yan yol vanasını kapatın) ; (8) 30 dakika çalıştırdıktan sonra, drenaj sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 6. Soğuk kurutucunun günlük bakımında dikkat edilmesi gerekenler: (1) Soğutucuyu sık sık açıp kapatmak kesinlikle yasaktır; soğutucuyu bir kez açıp kapattıktan sonra en az 3 dakika ara bırakılmalıdır ; (2) Soğuk kurutucunun dış kısmını düzenli olarak temizleyin ve drenaj sisteminin çalışmasına dikkat edin. (3) Soğutucu, uzun süre boşta çalışmaktan kaçınmalıdır ; (4) Hava soğutmalı kondansatörler, ısı dağıtımını etkilememesi için düzenli olarak toz ve kirlerden temizlenmelidir. Hava soğutmalı kondansatörün bakım yöntemleri şu şekildedir: ① Sıkıştırılmış hava ile üfleme yapılması ② Yumuşak çelik fırça veya tüy fırçası ile temizleme; ancak ısı dağıtım kanatlarının zarar görmesine ve bükülmesine neden olmamalıdır. ③Hava filtresi, cihazın kolay bozulan parçalarından biridir ve tıkanıp işlevini yitirmemesi için sık sık temizlenip bakımı yapılmalıdır ; ④Soğutucunun düzgün çalışıp çalışmadığına sık sık dikkat edin; çalışması düzgün olmalı ve gürültüsüz olmalıdır ; ⑤Hava giriş ve çıkışı arasındaki sıcaklık farkına dikkat edin; normal sıcaklık farkı 10–30’dur℃ ; ⑥Soğuk kurutucunun bulunduğu ortamın sıcaklığının 10°C’nin altında olmamasına dikkat edin; aksi takdirde soğutma yağı zamanında takviye edilemez ve bu da soğutucunun yağsız kalıp yanmasına neden olur. Suyu soğutmalı kondansatörün bakım yöntemleri şu şekildedir: Su filtresi, soğutma suyundaki çökelmiş kirlerin kondansatöre girmesini ve böylece soğutma suyu borularının tıkanmasını önlemek için kullanılır. Filtrenin elemanları çökelmiş kirler tarafından kolayca tıkanabilir; bu yüzden su dolaşımının yetersiz olmaması ve ısıyun dışarı atılamamasını engellemek amacıyla filtre elemanlarının düzenli olarak temizlenmesi gerekir. (5) Ünite durdurulduğunda, soğuk kurutucunun içindeki parçalar düzenli olarak toz alma işlemiyle temizlenmelidir. (6) Üniteye giriş ve çıkışlar ile etrafın her zaman iyi havalandırıldığından emin olun ve doğrudan güneş ışığı ile tüm ısı kaynaklarından kaçınılmalıdır. (7) Bakım sırasında, soğutma sisteminin hasar görmemesi için onu korumaya özen gösterilmelidir. (8) Drenaj cihazının temizlenmesinde dikkat edilmesi gerekenler: Otomatik drenaj cihazının temizlenmesine ilişkin şematik gösterim 1) Drenaj cihazının önündeki küresel vanayı kapatın, drenaj cihazının kapağını sabitleyen vidaları gevşetin ve cihazdaki sıkıştırılmış havayı boşaltın. 2) Drenaj cihazının kapağını açın, ardından drenaj cihazının iç parçasını çıkarın ve temiz su ile yumuşak bir fırça ile iyice temizleyin. (Benzin, toluen ve terebentin gibi çözücülerle temizleme kesinlikle yasaktır.) 3) Temizlendikten sonra drenaj elemanını valf gövdesine yerleştirin, ardından drenaj kapağını takın ve son olarak ön uçtaki küresel vanayı açın. 4) Ters dönen varil tipi drenaj cihazları, çalışabilmesi için kullanımdan önce su sızdırmazlığı oluşturmak amacıyla tamamen temiz su ile doldurulmalıdır. Çalışırken hafif hava sızıntısı olması normal bir durumdur. (9) Soğutma suyu girişinde ve otomatik drenaj cihazının önündeki Y tipi filtreler, belirli bir süre kullanıldıktan sonra filtre elemanlarında kir birikir. Bu durum, filtrenin önündeki su akışındaki direncin artmasına ve su akış hızının düşmesine neden olur; ayrıca drenajın tıkanmasına yol açar. Bu yüzden filtre elemanlarının düzenli olarak temizlenmesi ve değiştirilmesi gerekir. Yeni kurulan cihazlar, boru hatlarının kirli olması nedeniyle sık sık kontrol edilip temizlenmelidir. 4.0 JRL Serisi Dondurmalı Kurutucuların Kullanım Şekli I. Makineyi Başlatmadan Önceki Kontroller 1. Güç voltajının normal olup olmadığını kontrol edin ; (JRL-10NF/JRL-10NW ve altı için ∮220VAC+5% ; JRL-10NF ve üstü için 3∮380VAC+5%). 2、 Soğutma sisteminin gözlemlenmesi: Soğutucu akışkanın yüksek ve düşük basınç göstergeleri incelenir; bu iki gösterge belirli bir basınçta temelde dengeye ulaşır. Bu denge kuvveti ise çevre sıcaklığına bağlı olarak artıp azalır ve genellikle (0,5 MPa–1,0 MPa civarındadır). 3. Hava hatlarının düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edin; hava giriş basıncı 1,0 MPa’yı geçmemelidir (özel modeller hariç). Hava giriş sıcaklığı da mümkün olduğunca seçim sırasında belirlenen değeri aşmamalıdır. 4. Eğer su soğutmalı sistem kullanılıyorsa, soğutma suyunun normal olup olmadığı da kontrol edilmelidir; su basıncı 0,2–0,4 MPa, su sıcaklığı ≤320°C olmalıdır ve soğutma suyu giriş vanası açılmalıdır. 5. Çalıştırmadan önce, yabancı maddelerin kurutucuya ve filtreye girmesini ve kullanımı etkilemesini önlemek için sıkıştırılmış hava boru hattı sistemi temizlenmelidir. II. Soğuk kurutucu kullanım yöntemi: (I) Kontrol paneli açıklaması: Resimde: (Şekil 3’e bakınız) 1 — Soğutucu akışkanın düşük basınç göstergesi. Evaporatör içindeki soğutucu akışkanın doygunluk basıncı değerini gösterir. (10m3 ve altı için yok) 2——Soğutucu gaz yüksek basınç göstergesi, soğutucu gazın yoğuşma basıncını gösterir. (10m3 ve altı için yok) 3——Hava basınç göstergesi, soğutucu kurutucunun çıkışındaki sıkıştırılmış hava basıncını gösterir. 4——Basınç çiğ noktası göstergesi, soğutmalı kurutucu ile soğutularak neminden arındırılmış sıkıştırılmış havanın çiğ nokta sıcaklık değerini gösterir. 5——Hava giriş sıcaklığı (sayısal gösterge), soğutucu kurutucuya giren havanın sıcaklığını gösterir. (10m3 ve altı için yok) 6——Durdurma düğmesi (STOP): Bu düğmeye basıldığında soğuk kurutucu çalışmayı durdurur. 7——Başlatma düğmesi (START): Bu düğmeye basıldığında soğuk kurutucu güç alır ve altı dakika sonra çalışmaya başlar. 8——Güç göstergesi ışığı (POWER): Bu ışık yanıyorsa, gücün bağlı olduğu anlamına gelir. 9——Çalışma göstergesi (RUN): Bu ışık yanıyorsa, soğuk kurutucunun çalıştığı anlamına gelir. 10——Soğutucu akışkanın yüksek ve düşük basınç koruma devre kesici göstergesi (REF H.L.P): Bu ışık yanıyorsa, soğutma kurutucusundaki yüksek ve düşük basınç koruma devre kesicilerinin devre dışı kaldığı anlamına gelir; bu durumda makineyi durdurup kontrol etmek gerekir. Lütfen bu sefer durdurma düğmesine bir kez daha basın. (10m3 ve altı için yok) 11 — Akım aşırı yük koruma devre kesici göstergesi (O.C.TRIP). Bu ışık yanıyorsa, kompresörün çalışma akımının aşırı yük altında olduğu ve aşırı yük rölesinin devre dışı kaldığı anlamına gelir; bu durumda makineyi durdurup kontrol etmek gerekir. Lütfen bu sefer durdurma düğmesine bir kez daha basın. (10m3 ve altında yok) Bu sırada, soğutucu akışkanın düşük basınç göstergesi 0,3–0,5 MPa aralığında olur. Soğutucu gaz basınç göstergesi 1,2–1,6 MPa aralığında gösterilmektedir. (II) Soğuk kurutucunun çalıştırma prosedürü: 1. Hava anahtarını açın ve gücü bağlayın; bu sırada paneldeki POWER güç göstergesi (kırmızı ışık) yanar. 2. Eğer su soğutmalıysa, soğutma suyu giriş ve çıkış vanaları açılmalıdır ; 3. Bu sırada yeşil START düğmesine basılır; zaman rölesi devreye girer ve 3 dakikalık gecikmenin ardından kontaktör çalışır. Çalışma göstergesi olan RUN ışığı (yeşil ışık) yanar ve kompresör çalışmaya başlar ; 4. Kompresörün düzgün çalışıp çalışmadığını, herhangi bir anormallik olup olmadığını ve soğutucu gazın basınç göstergelerinin normal olup olmadığını kontrol edin ; 5. Her şey normalse, soğutucu kurutucuya hava göndermek için kompresörü veya giriş/çıkış valflerini açın ve hava bypass valfini kapatın; bu durumda hava basınç göstergesi hava çıkış basıncını gösterecektir ; 6. 5–10 dakika gözlemledikten sonra, soğutucu ile işlenmiş hava kullanım gereksinimlerini karşılayabilir. Bu sırada soğutucu düşük basınç göstergesi 0,3–0,5 MPa aralığında, yüksek basınç göstergesi ise 1,2–1,6 MPa aralığında olur. Çiğ noktası sıcaklığı göstergesi ise (özel durumlar hariç) 2–10°C arasında değer alır ; 7. Otomatik drenaj cihazındaki küresel vanayı açın; böylece havadaki yoğuşmuş su drenaj cihazına akar ve oradan cihazın dışına atılır.
8. Cihazı kapatırken önce hava kaynağını kapatın, ardından kırmızı STOP düğmesine basarak soğutucu kurutucuyu kapatın ve gücü kesin. 5.0 Soğutmalı kurutucu arızalarının nedenleri ve giderilmesi: Soğutmalı kurutucunun kendisinden veya dış etkenlerden kaynaklanan arızalar esas olarak aşağıdaki başlıklarda toplanır:
1. Hiç çalışmıyor:
Durum Neden Arıza Giderimi
Güç normal şekilde geliyor mu? Fuse atması veya fuse olmadan devre kesilmesi Gücün topraklanma durumunu kontrol edin ve fuse anahtarının hasarlı olup olmadığını inceleyin
Kablo kopukluğu Kopuk yeri bulup tamir edin
Güç var ama cihaz çalışmıyor Güç anahtarı bozuk Yenisiyle değiştirin
Gerilim anormal Metal plakadaki nominal gerilim değerine bakın, izin verilen aralık ±%10'dur
Termik koruyucu arızalı Yenisiyle değiştirin
Başlatma rölesi arızalı Yenisiyle değiştirin
Kompresör bozuk Yenisiyle değiştirin
Tüm anahtarlar normal fakat çalışmıyor Kompresör bozuk Yenisiyle değiştirin
Elektrik kabloları gevşek Kablo bağlantılarının gevşek olduğu yerleri bulun ve sıkın
2. Çalıştıktan sonra sorunlar:
Durum Neden Arıza Giderimi
Gerilim anormal Çalıştıktan kısa süre sonra kablo kısa devre yapıyor, yanık kokusu oluşuyor Devre ve anahtarları yeniden düzenleyin, gerilim anormalliğinin nedenini bulun
Aşırı yükten dolayı devre kesiliyor Sürekli çalıştırma Her çalıştırmadan sonra en az 3 dakika beklemek gerekir
Kompresör aşırı yüklenmiş Kurutucu aşırı yüklenmiş, hava işleme kapasitesini azaltın
Kurutucu giriş sıcaklığı çok yüksek Soğutucu ekleyin veya havalandırmayı iyileştirmek için gücü artırın
Termik koruyucu ayar değeri çok düşük Ayar değerini düzeltin
Güç teması kötü Temizleyin veya yenisiyle değiştirin
Kontaklar kötü Temizleyin veya yenisiyle değiştirin
3. Otomatik drenaj sistemi bozuk:
Durum Neden Arıza Giderimi
Drenaj iyi değil Kullanım basıncı 1,5 kgf/cm²'nin altında Otomatik drenaj cihazının minimum kullanım basıncı 1,5 kgf/cm²'dir
Hava filtresinde yer alan otomatik drenaj cihazı tıkanmış Yıkayın veya yenisiyle değiştirin
Hava filtresi eğik veya filtre elemanı tıkanmış Doğru şekilde sabitleyin, yıkayın veya yenisiyle değiştirin
4. Çalışıyor fakat performans iyi değil:
Durum Neden Arıza Giderimi
Buharlaştırıcı çıkış sıcaklığı çok düşük Kondenser sızdırıyor Sızıntıyı onarıp soğutucu gazı tekrar doldurun
Soğutucu gaz tıkanıklığı Kurutucu maddesini değiştirin, vakumu yeniden sağlayın ve soğutucu gazı doldurun
Buharlaştırıcı çıkış sıcaklığı çok yüksek Giriş sıcaklığı çok yüksek (80°C'yi geçiyor) Hava kompresörünün egzoz sıcaklığını iyileştirin
Kondenser tıkanmış Yıkayın
Hava işleme miktarı fazla ve basınç 4 kgf/cm²'nin altında Egzoz miktarını kontrol edin
Soğutucu kompresörün emme ve egzoz valfleri aşınmış Yenisiyle değiştirin
5. Soğutmalı kurutucunun su giderme performansı kötü:
Durum Neden Arıza Giderimi
Boru sistemi hatalı Bypass valfi tamamen kapalı değil Bypass valfini sıkıca kapatın
Hava kurutucudan geçmiyor Bypass valfini sıkıca kapatın, kurutucunun giriş ve çıkış valflerini açın
Kurutucu düzgün yerleştirilmemiş Düzgün şekilde yerleştirin
Otomatik drenaj cihazı eğik Düzgün şekilde yerleştirin
Hava akışı çok fazla Isı yükü çok yüksek Hava sistemini yeniden tasarlayın
Drenaj sistemi anormal Drenaj cihazı bozuk Yıkayın veya yenisiyle değiştirin
Buharlaştırıcı çıkış sıcaklığı anormal Çiy noktası sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek Basınç anahtarını ayarlayın
Çevre sıcaklığı çok yüksek Sorun değil, kurutucu kullanılmaya devam edebilir
Giriş sıcaklığı çok yüksek Arka soğutucu ekleyin veya giriş hava sıcaklığını iyileştirin
Soğutucu gaz sızıyor, soğutma performansı kötü Sızıntıyı onarın ve soğutucu gazı ekleyin
6. Basınç düşüşü çok fazla:
Durum Neden Arıza Giderimi
Boru sistemi hatalı Boru valfleri tamamen açık değil Valfleri kapatın
Boru çapı çok küçük Boru çapını büyütün
Boru hattı çok uzun, çok fazla dirsek ve bağlantı var Boru sistemini yeniden tasarlayın
Hat içindeki filtre tıkanmış Filtre elemanını değiştirin
Boru bağlantı noktalarından çok fazla hava sızıyor Dirsek ve bağlantı noktalarını kontrol edin
Hava işleme miktarı nominal değerin üzerinde Soğutmalı kurutucunun nominal debisini aşıyor, bu yüzden basınç doğal olarak düşer 1. Daha büyük kapasiteli soğutmalı kurutucu ile değiştirin 2. Hava akışını azaltın
Buharlaştırıcıda yoğuşmuş su donmuş Sıcaklık anahtarı bozuk Yenisiyle değiştirin, devreyi kontrol edin ve anahtarı ayarlayın