Thread Content
Depo, normal basınçtan hafif pozitif basınçlı ve azotla kapatılmış bir forma dönüştürüldü. Solunum valfi ve acil basınç tahliye deliğinin yanı sıra daha güvenli koruma cihazları var mıdır? Çünkü solunum valfi ve acil basınç tahliye ağzı her ikisi de depo üst kısmında bulunduğundan kontrolü oldukça zordur. Ayrıca deponun tasarım basıncı pozitif yönde 2000 Pa, negatif yönde ise 500 Pa’dır. Üstelik solunum valfinin ve basınç tahliye ağzının kış aylarında bakımının yapılmasının oldukça zor olduğu söylenmektedir. Lütfen herkese bir öneride bulunmaları için rica ediyorum, teşekkürler
Önerilen yöntem: 1. Eşzamanlı kontrol ayarı: Basınç, kontrol odasına uzaktan iletilmeli; basınç için düşük ve yüksek sınır alarmları ayarlanmalı ve azot gazıyla eşzamanlı kontrol sağlanmalıdır; basınç düşükse azot gazı enjekte edilmeli, basınç yüksekse enjeksiyon durdurulmalıdır. 2. Personel denetimleri: Zamanında devriye kontrolleri yapılmalıdır; solunum valflerinin arızalanması da mümkündür ve fark edilmesi zordur. İşçilerin, özellikle giriş ve çıkış sırasında, tank içindeki basınç değişikliklerini iyi gözlemleyerek zamanında denetimler yapmaları gerekir.
Yukarıda söylenenlerin yanı sıra, azot boru hattına basınç düşürücü valf de yerleştirilebilir; basınç düşürücü valfin basıncı 2000 Pa’dan yüksek olmamalıdır
Nasıl yapılacağı konusunda, malzemelerinizin özelliklerini de göz önünde bulundurmanız gerekir: 1. Bu tür cihazların çoğunda, sistem basıncını korumak için bir su mühürü eklenir. 2. Ayrıca N2’ye uygun bir kontrol sistemi eklenerek de bu işlem gerçekleştirilebilir; ( Bizim N2 mühürleme sistemimizin hem girişinde hem de çıkışında basınç ve ayarlama kontrolü vardır; çıkışı ve girişi kontrol eder.)