2016-09-21View Original

Thread Content

Aniden elektrik kesildi, tek hatlı güç kaynağı dayanamaz. Bir adet yüksek voltajlı trafo ve üç adet alçak voltajlı trafo var; hangi kontrollerin yapılması gerekiyor? Öğleden sonra elektrik geri gelirse nasıl devreye alınır?
Reply #22016-09-21
Yedek otomatik devreye alma, koruma yeniden bağlama gibi düğmelerin sıkıca basılı olup olmadığı, çeşitli elektrikli cihazların hepsinin kesik konumda olup olmadığı, EPS, UPS, doğru akım panelleri gibi cihazların normal çalışıp çalışmadığı ve tüm elektrikli cihazlar ile güç hatlarının izolasyon direncinin kontrol edilmesi. Sistem devreye alınması: Önce hat anahtarı devreye alınır, ardından transformatör devreye alınır; daha sonra ihtiyaca göre çeşitli elektrikli cihazlar devreye alınır ve gerçek güç faktörüne göre kompanzasyon kapasitörleri (yüksek ve düşük voltajlı) devreye alınır
Reply #32016-09-21
Kapasitör dolabı, transformatör devreye alındığı anda birlikte devreye alınabilir mi?
Reply #42016-09-21
Transformatör çıkış kutusu önceden kapatılabilir mi?
Reply #52016-09-22
Mümkün, gerçek güce göre kapasitör devreye alınır veya çıkarılır
Reply #62016-09-22
Birleştirilebilir, ancak bunun yapılması önerilmez
Reply #72017-04-28
Birleştirilebilir, en iyisi tazminat gerektiği kesinleştiğinde birleştirmektir; aşırı tazminatın oluşmasını önlemek için

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.