Dört hatlı sistemden iki hatlı sisteme dönüşüm bağlantısı hakkında?

2016-09-21View Original

Thread Content

Vorteks akış ölçer, dört telli terminal; DCS’den bir çift sinyal hattı geliyor ve 24V güç beslemesi mevcut. Sinyal iletiminin düzgün çalışması için kabloların nasıl bağlanması gerektiği konusunda yardım istiyorum
Reply #22016-09-21
Bu gönderi en son 2016-9-21 12:13 tarihinde qugd tarafından düzenlendi. İki hatlı ve dört hatlı ölçüm cihazlarının güç besleme şekli değiştirilemez; sadece ilgili güç besleme şekline sahip cihazlar değiştirilebilir. Çünkü iki hatlı ve dört hatlı ölçüm cihazları, güç sağlama, sinyal algılama, sinyal yükseltme ve çıkış konularında tamamen farklı tasarımlar kullanır; bu, sadece bir güç modülünün değiştirilmesi kadar basit değildir. Günümüzde biraz daha iyi olan vortex akış ölçerlerin hepsi ikili sistemlidir; sizin kurumunuz hâlâ dört hatlı vortex akış ölçerleri satın alıyor, neden?
Reply #32016-09-21
İki tel yerleştirirken doğru bağlantı yöntemiyle bağlama...
Reply #42016-09-21
Dört hatlı cihazlar genellikle 220VAC ile beslenirken, iki hatlı cihazlar 24VDC ile beslenir.
Reply #52016-09-21
Birçok 24vdc gördüm
Reply #62016-09-21
Yani yine bir çift hatta gitmek gerekiyor, şu an iki hatlı sistemeye geçilemeyeceği kesin mi?
Reply #72016-09-21
Ne yazık ki bu akış ölçer gerçekten dört hatlı ve üstelik yeni alınmış; Zhonghuan Tianyi markalı. Üreticinin söylediğine göre iki hatlı olarak da kullanılabilir
Reply #82016-09-21
Başkaları üreticiye sordu, mümkün olduğunu söylediler, ancak bunun nasıl gerçekleştirileceğini tam olarak sormadılar
Reply #92016-09-21
Bunun çok güvenilmez ve inandırıcı olmadığı söyleniyor. Eğer kullanım kılavuzunda böyle yazıyorsa, kılavuzda mutlaka ilgili görseller veya talimatlar bulunur. Belki de seçim tablosunda iki ve dört hatlı seçenekler vardır, ancak biri seçildiğinde diğeri kolayca gerçekleştirilemez.
Reply #102016-09-21
Eğer orada elektrik kaynağınız varsa. Sahada güç kullanılabilir ve ardından sinyali dönüştürmek için bir sinyal dönüştürücülü güvenlik bariyeri kullanılır. İz çekme zahmetinden kurtulunabilir. Eğer sadece bu kablo ile hem güç sağlamak hem de sinyal göndermek istiyorsanız, bu mümkün değildir. Başka bir güç kaynağı olmalı. Bu güç kaynağını bir şekilde bulun, mutlaka DCS’ten gelmesi gerekmiyor.
Reply #112016-09-22
Bu yöntem işe yarar mı? Bu sinyal grubu 24’ü taşıyabilir mi?
Reply #122016-09-22
Ölçüm cihazının spesifik modelini söyleyebilir misiniz?
Reply #132016-09-22
Saha gücü olarak 220VAC kullanılır. Eğer 24VDC güç kullanılacaksa, daha güvenilir olması için gücün DCS güç panosundan alınması gerekir. Şartlar elvermiyorsa, o zaman sahada patlamaya dayanıklı bir bağlantı kutusu yerleştirin ve içine 24VDC bir güç anahtarı koyun. Kısacası, değiştirmenin bir yolu yok.
Reply #142016-09-23
Hadi konuşalım. Öncelikle, iki hat mı dört hat mı olduğu önemli değil; önce bir kullanım kılavuzu bulun. Karton kılavuz yoksa modeline göre internetten indirebilirsiniz ya da üreticiden elektronik versiyonunu isteyebilirsiniz. Eğer akış ölçer tasarım olarak dört hattan iki hata dönüştürülebiliyorsa, o zaman akış ölçerin iç terminalleri zaten buna göre tasarlanmış demektir. Kullanım kılavuzuna bakarak bağlantı şemasına göre dört hattı ikiye dönüştürerek bağlantıları yapın. Dört hattan ikiye dönüşüm sırasında şuna dikkat edin: Eskiden dört hat dış güç kaynağı için kullanılırken, şimdi sistem kartı üzerinden güç sağlanıyor (yani iki hatlı sistem). Bu durumda I/O kartının jumper’larını değiştirmeniz veya yapılandırmayı yeniden ayarlamanız gerekebilir (bu, DCS üreticisinin sistemine bağlıdır). Dört hatlıyı iki hatta dönüştürme desteklenmiyorsa, iç devre modülü tasarımı da buna izin vermez; sorunu çözmek için sadece iç modül değiştirilebilir.
Reply #152016-09-25
DCS kartı AI’si pasif bağlantılıdır, ardından güç panosundan 24V alınır
Reply #162016-09-26
Bir soru: İki hatlı sistem dört hatlı sisteme dönüştürülemiyorsa, cihaz iki hatlı olsa da kart 24VDC sağlayamıyorsa, güç sağlamak için 24V’luk bir devre bağlanabilir mi?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.