Siemens radar seviye ölçer sorunu

2016-09-21View Original

Thread Content

Soru: Depo bölgesinde Siemens radar seviye ölçer bulunmaktadır. Sahada ölçüm cihazının sinyal akımı 4,88 mA iken, DCS ekranında %62 gösterilmektedir. Sinyal jeneratörü kullanılarak cihaza 4–20 mA aralığında sinyal gönderildiğinde DCS değeri doğru görünmektedir. Ancak kablo doğrudan cihaza bağlandığında DCS yine %60’ın üzerinde bir değer göstermektedir. Uzman arkadaşlar, sorunun kaynağı nerede olabilir?
Reply #22016-09-21
Radar seviye göstergesinin ekranı ne gösteriyor?
Reply #32016-09-21
Başlık 0.56 gösteriyor, akım ölçüm değeri 4.6mA
Reply #42016-09-21
Bu durum daha önce sahada karşılaşılmıştı, sizinkine benziyordu. Birçok neden araştırıldı ancak bulunamadı. Daha sonra kablo hatları kontrol edildiğinde, kablo kanallarında (çelik borularda) sinyal kablolarının birleştirildiği yerler tespit edildi. Bu birleşim noktalarında ekranlama kabloları kısa devre olmuş ve bu da sahadaki ile uzaktaki sinyallerin eşleşmemesine neden olmuştu. Daha sonra kablo hatları değiştirildi ve sorun çözüldü
Reply #52016-09-22
Multimetreyi devreye seri olarak bağladığınızda ölçtüğünüz akım ne kadar? Anlattıklarınıza göre, devrede güvenlik bariyeri yoksa parazit oluşma ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlaşılıyor. Kablo ekranının toprağa bağlanması mutlaka doğru yapılmalıdır.
Reply #62016-09-23
Sorun çözüldü; ana kablo üzerindeki sinyal sorununa neden olan şey, devrelerden birinin toprağa bağlanmasıydı. Yardımsever arkadaşlarıma teşekkür ederim, teşekkürler

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.