HCBBS Forum (Türkçe)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Buhar jeneratöründeki güvenlik valfinin ayarı

2016-09-22View Original

Thread Content

Buhar jeneratöründeki güvenlik valflerinin ayarlanması 1. İki adet güvenlik valfi bulundurulmalı mı? 2. Ayarlanan ikisi birbirinin yedekleri mi? 3. Ayarlanan ikisi paralel olarak mı kullanılıyor?
Reply #22016-09-22
İki adet güvenlik valfi yerleştirmenin amacı, biri kullanılırken diğerinin yedek olmasıdır; hatta birkaç tane bir arada da bulunabilir; biri yedek kalır, diğerleri ise kullanıma girer. Eğer buhar jeneratörü kazan standartlarına göre onaylanmışsa, kazan kurallarına göre emniyet valflerinin üstünde manuel vanalar bulunamaz. Bu nedenle kaç tane emniyet valfi varsa hepsi kullanılır; test edilmesi gerekiyorsa çevrimiçi olarak kalibrasyon yapılmalıdır
Reply #32016-09-22
1. On yıllardır kullandığımız iki farklı sistemdeki akciğer ısıtma kazanlarının her ikisinde de iki adet güvenlik valfi bulunmaktadır. Ayrıca bu iki güvenlik valfinin ayarlanmış basınçları farklıdır; aralarındaki fark yaklaşık 0,5 MPa’dır. Her iki valf de aynı anda kullanılmaktadır. 2. Farklı basınçlarda çalışan iki güvenlik valfinin işlevleri farklıdır: Düşük açılma basıncına sahip olan güvenlik valfine kontrol güvenlik valfi denir; biraz daha yüksek basınçta açılanına ise çalışma güvenlik valfi denir. Kontrol güvenlik valfi önce devreye girerek alarm işlevi görür ve aynı zamanda atık kazanın basıncını da düşürür. Eğer bu sırada boş kazanın basıncı hâlâ artmaya devam ederse, çalışma emniyet valfi devreye girer. Böylece bir yandan buhar israfı azalır, diğer yandan da atık kazanın basınç dalgalanmaları önlenmiş olur.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.